Всем доброго дня! Коллеги, кто-нибудь делал систему пароувлажнения в канал воздуховода? У меня тэновый пароувлажнитель на 500кг/час. Может есть у кого-то принципиальная схема?
А у производителя посмотреть/спросить не судьба?
Цитата(ast @ 10.9.2013, 16:40)

Всем доброго дня! Коллеги, кто-нибудь делал систему пароувлажнения в канал воздуховода? У меня тэновый пароувлажнитель на 500кг/час. Может есть у кого-то принципиальная схема?

Учтите, что для ТЭН-го пароувлажнителя потребуется хорошая водоочистка (в идеале дистиллированная вода), иначе очень скоро ТЭН-ы покроются "толстым слоем шоколада" из солей содержащихся в воде подпитки, под этой "шубой" ТЭН-ы начнут перегреваться и перегорать один за другим...
Skaramush
11.9.2013, 9:46
Цитата(kdu @ 11.9.2013, 9:22)

Учтите, что для ТЭН-го пароувлажнителя потребуется хорошая водоочистка (в идеале дистиллированная вода), иначе очень скоро ТЭН-ы покроются "толстым слоем шоколада" из солей содержащихся в воде подпитки, под этой "шубой" ТЭН-ы начнут перегреваться и перегорать один за другим...
+1
Конкретный объект был. Срок жизни электродного блока - 14 недель.
ХВП предполагаем делать с обратным осмосом. Но производитель парогенератора (тип ЭПГ-500 ТУП ) утверждает, что на тэнах ничего откладываться не будет, а все соли, если таковые в воде останутся после ХВП, будут витать в воздухе и в конце концов осядут в помещении, что тоже недопустимо, т.к. это чистое помещение. И даже промывку парогенератора (очистку тэна) делать не нужно. В результате решили: ХВП с осмосом, накопительная емкость для очищенной воды, сам парогенератор, клапан регулирования расхода пара по датчику влажности в канале воздуховода. Остался вопрос -делать ли емкость для аккумулирования пара и сепаратор.