Bilash
Заказчик просит расположить щит автоматики приточно-вытяжной установки расположенной на крыше здания внутри установки для экономии проводов. На сколько это возможно и какие могут быть последствия.
azamet
Встречал на некоторых приточках ( не наружного исполнения) шкаф управления внутри. Причем все это было заводского исполнения и стояли они после секции нагрева. Пульт единственно выносился. И сам шкаф был защищен от пыли и влаги. И чп внутри тоже стоял. Правда обслуживать немного неудобно. И боишься что при разморозке, это все залить можно. В вашем случае в теплообменнике этиленгликоль небось? А почему бы шкаф не поставить снаружи установки? Поставить там лампочку для обогрева и защитить от снега и дождя?
Bilash
Цитата(azamet @ 28.9.2013, 5:29) *
Встречал на некоторых приточках ( не наружного исполнения) шкаф управления внутри. Причем все это было заводского исполнения и стояли они после секции нагрева. Пульт единственно выносился. И сам шкаф был защищен от пыли и влаги. И чп внутри тоже стоял. Правда обслуживать немного неудобно. И боишься что при разморозке, это все залить можно. В вашем случае в теплообменнике этиленгликоль небось? А почему бы шкаф не поставить снаружи установки? Поставить там лампочку для обогрева и защитить от снега и дождя?

В них наверное конструктивно предусмотрены какие-то лючки или какие-то конструкции для доступа при наладке или ремонте
vovganmgk
заказчик скупердяй, провода стоят копейки
cerega
Цитата(vovganmgk @ 28.9.2013, 11:30) *
заказчик скупердяй, провода стоят копейки


хочу оспорить... Когда используется электо-нагрев и установок много то кабеля стоят не хило... Мы на одном объекте так и делали но контроллер выносили в помещение с помощью сигнального кабеля 16х0,22 возможно витой парой. А для частотники использовали пр-ва лензе влагозащищенные они же работают на холоде до -10 но как показала практика -25 сбоев не давала. щит стоит в вытяжном канале.
azar
Цитата(cerega @ 29.9.2013, 12:40) *
хочу оспорить... Когда используется электо-нагрев и установок много то кабеля стоят не хило... Мы на одном объекте так и делали но контроллер выносили в помещение с помощью сигнального кабеля 16х0,22 возможно витой парой. А для частотники использовали пр-ва лензе влагозащищенные они же работают на холоде до -10 но как показала практика -25 сбоев не давала. щит стоит в вытяжном канале.


На чиллерах же стоят.
Но лучше, чтобы это всё стояло именно как на чиллерах - отдельный шкаф на корпусе приточной установки. Но не внутри установки. Видел такие VTS. Как проверять токи и прочее - надо лезть и вскрывать боковые панели приточки...
polyakov.mo
Цитата(Bilash @ 28.9.2013, 2:20) *
Заказчик просит расположить щит автоматики приточно-вытяжной установки расположенной на крыше здания внутри установки для экономии проводов. На сколько это возможно и какие могут быть последствия.


Внутри - затруднен доступ.
Предложите рядом на улице или верхом на установке. в щите предусмотрите нагреватель, вентилятор, утепление. корпус не ниже IP54.
Bilash
Цитата(polyakov.mo @ 30.9.2013, 15:26) *
Внутри - затруднен доступ.
Предложите рядом на улице или верхом на установке. в щите предусмотрите нагреватель, вентилятор, утепление. корпус не ниже IP54.

Вентилятор, утепление, нагреватель по моему это совсем не совместимые вещи
Bilash
Цитата(azar @ 29.9.2013, 19:18) *
На чиллерах же стоят.
Но лучше, чтобы это всё стояло именно как на чиллерах - отдельный шкаф на корпусе приточной установки. Но не внутри установки. Видел такие VTS. Как проверять токи и прочее - надо лезть и вскрывать боковые панели приточки...

Чиллера работают в основном на охлаждение, в режиме теплового насоса до -10 поэтому зимой не включаются и соответственно как будет себя вести щит автоматики неизвестно
cerega
Цитата(Bilash @ 30.9.2013, 16:28) *
Чиллера работают в основном на охлаждение, в режиме теплового насоса до -10 поэтому зимой не включаются и соответственно как будет себя вести щит автоматики неизвестно


+1 Все верно.

Если нет места для монтажа то тяните кабель...))) В воздуховоде же ставить не будете)))
polyakov.mo
Цитата(Bilash @ 30.9.2013, 17:23) *
Вентилятор, утепление, нагреватель по моему это совсем не совместимые вещи


Совместимые.

Зимой греем, летом охлаждаем (вентилируем)