Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Остывание теплого пола
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
Bespal
Кто сталкивался - за сколько времени теплый пол перестает греть помещение, если отсутствует подача гарячего теплоносителя? Где это можно просчитать?
Yaushev
а смысл?
Bespal
Цитата(Yaushev @ 15.10.2013, 11:54) *
а смысл?


та задача стоит в аккумуляции тепла...пытаюсь теоретически просчитать возможность...
Bespal
вообщем, закопалась в Богословском...если что интересного насчитаю - поделюсь...
Kult_Ra
Как только остынет до температуры помещения теплоностиль в трубе контура. А емкость в литрах контура мизерная. За час остынет.
coverart
А как же теплоемкость бетонной стяжки?
lovial
Цитата(Bespal @ 15.10.2013, 12:56) *
та задача стоит в аккумуляции тепла...пытаюсь теоретически просчитать возможность...

Вы бы задачу подробнее описали, глядишь, и в Богословского не пришлось бы смотреть... Методик много хороших и разных, надо только применить правильно...
Kult_Ra
Цитата(coverart @ 16.10.2013, 13:24) *
А как же теплоемкость бетонной стяжки?
Она выше температуры помещения прогревается только по оси трубы. Незначительно. И быстро сравняется с температурой помещения, если в трубе (в конуре) прекратится циркуляция..
Kult_Ra
Цитата(jota @ 16.10.2013, 22:10) *
Там рассуждают из предпосылок, что кроме греющего пола нет иной защиты теплового контура здания.
То есть здание прогревается только греющим полом от расчётной зимней до средней температуре по зданию. И охлаждается до температуры зимой на улице smile.gif

начало по ссылке:
Давайте разделим понятие «инерционность системы водяной теплый пол» на два аспекта: инерционность при запуске системы и выходе ее на расчетный отопительный режим и, второй – инерционность системы водяной теплый пол при охлаждении помещения.

Топик стртер (автор этой темы) помещение как бы не "охлаждает" - его интересует как скоро остынет пол до температуры помещения, если контур закрыть.

Цитата
Основным показателем инерционности системы водяной теплый пол при нагреве помещения является скорость (время) выхода системы на режим от момента ее запуска до нагрева температуры воздуха помещения до расчетной.
Но если здание нормально отапливается и прогрето (находится типа в стационарном режиме), то суги-пересуги не с тех слов, что по ссылке начинать бы надо! biggrin.gif
Alex_
Цитата(Bespal @ 15.10.2013, 13:56) *
та задача стоит в аккумуляции тепла...пытаюсь теоретически просчитать возможность...

Я Вам как практик скажу: при толщине цементной стяжки 60-70мм пол греет два часа после отключения. Потом теплоотдача уже практически незаметна.

То есть пережить, например, приоритетный нагрев хозбытовой воды котлом - вообще легко. А вот саккумулировать тепло на день - нереально.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.