AAL1982
30.10.2013, 12:00
Приветствую!
Вопрос об установке УЗО в линии ИБП:
Возьмем, допустим, SUA3000I от APC
Я так понимаю он интерактивный
Т.е. на входе стоит трансформатор.
Будет ли УЗО перед
ИБП защищать цепь после ИБП?
Или надо ставить еще УЗО после
ИБП. Будут ли ложные срабатывания
Этих УЗО. Т.к. в ИБП есть фильтры.
А при работе от батареи утечки из-за интертора
Увеличиваются. Нужно ли обьединять нейтраль
С землей после ИБП?
P.S. система заземления TN-S.
Не знаю. как конкретно в данной модели. но большинство ИБП имеют байпас и в обычном режиме подают питание на электропотребители через него в обход трансформаторов и инверторов.
В этом режиме УЗО будет защищать цепь и после ИБП. А вот при работе от ИБП (когда пропало основное питание) УЗО на входе уже бессилен. И если вам очень нужно, то ставьте еще и после ИБП.
PE с землей объединять не надо.Все необходимое уже выполнено в ИБП. Иначе его бы не сертифицировали или бы в документации к нему было быы подобное требование.
Вот тут есть по вашему вопросу:
http://www.forumhouse.ru/threads/111886/
AAL1982
30.10.2013, 13:58
Вот что ответили в APC:
Схемы защиты ИБП работают так, что помехи подавляются и избыточная энергия отводится на землю. Так что УЗО будет срабатывать. Установка большего номинала будет приводить к разной частоте срабатывания, зависящей от помех в сети. Выбор номинала - дело электрика и владельца, выполняющего проект.
При объединении нейтрали разными вариантами и комбинациями будут наблюдаться непредусмотренные документацией ситуации, представляющие угрозу безопасности владельцу, оборудования. Например, при объединении входа и выхода - все помехи будут проходить на выход до оборудования, а энергия может перетекать во внешнюю сеть. и.т.п. ситуации.