SvetlanaVitalievna
Здравствуйте! Помогите разобраться с вопросом. Помещение аппаратной 22,73м2, теплоизбытки 35кВт. Подобрала канальный кондиционер Mitsubishi PEA-RP400GAQ. Естественно в помещении нужно повесить их два(один на резерв). Проблема в том как будет распределяться воздух в таком маленьком помещении. Рассчитала скорость выхода воздуха из кондиционера - 8м/с. Т.е. воздух выходит и бьет в стену. Для распределения был предложден вариант перфорированного потолка или потолка решетчатого с фильтрующим полотном. Хочется сделать перфорированный.Подскажите как? Какой фирмы?и как узнать диаметр отверстий в нем?
Странная Белка
Обычно делают перфорированный пол и прецизионные кондиционеры ставят с забором воздуха сверху и подачей вниз, в пол.
Полы эти стандартные, вот например http://www.renelcompany.ru/falshpol-dlya-t...onnih-plit.html
SvetlanaVitalievna
Спасибо большое!!)) а тут образовывается еще проблемка....в том что уже примерно расставлено оборудование серверной. а прецизионники по габаритам не помещаются.мешают проходу или вообще накладываются на оборудование. как тут быть?
Странная Белка
Это новое строительство? Тогда надо требовать увеличения помещения. Объясните, что чудес не бывает, и снять 35 кВт теплоизбытков можно только габаритным оборудованием. Поддержание влажности небось тоже требуется, а это можно решить только прецезионником.
Kroterr
Цитата(SvetlanaVitalievna @ 8.11.2013, 16:49) *
Спасибо большое!!)) а тут образовывается еще проблемка....в том что уже примерно расставлено оборудование серверной. а прецизионники по габаритам не помещаются.мешают проходу или вообще накладываются на оборудование. как тут быть?


Тогда можно поставить низкоскоростные воздухораспределители. ВНУ(П) арктосовские или аналогичные
SSA
Есть еще кассетные (LibertHiross) и канальные (Uniflair) прецизионники, крепящиеся к потолку и дующие вниз, но они, по-моему, до 14 кВт и без увлажнения.
И подача охлажденного воздуха вверх не решит Ваших проблем, т.к. с такими канальниками обязательно образуются "застойные" зоны.
azamet
Для начала надо знать что за аппаратная там и что за оборудование. На 22 квадратах поместятся немного стоек, и если их там будет меньше 4 штук, то стойки будут высоконагруженные и фреоновые системы могут и не подойти. Застойных зон думаю не будет, т.к. расход воздуха 7200 метров кубических в час. К канальному кондиционеру можно сделать на выходе воздуховод, направив его вниз, на вход в оборудование. Еще надо принять меры, чтобы кондиционер не протек, а то затопит аппаратуру.
jota
Цитата(SSA @ 9.11.2013, 8:40) *
Есть еще кассетные (LibertHiross) и канальные (Uniflair) прецизионники, крепящиеся к потолку и дующие вниз, но они, по-моему, до 14 кВт и без увлажнения.

Увлажнение решается дополнительной установкой канальных парогенераторов с автоматикой
azamet
Тогда уж лучше поставить прецизионные кондиционеры вне помещения (в соседнем помещении), пробив отверстия для входа и выхода воздуха. Выход вниз под фальшпол ( от выхода воздуха из прецизионника до отверстия воздуховод), забор сверху ( также воздуховод), через решетку на отверстии. Такой вариант конечно возможен, если аппаратная не "клетка Фарадея".
Alex2001
Цитата(azamet @ 9.11.2013, 10:47) *
К канальному кондиционеру можно сделать на выходе воздуховод, направив его вниз, на вход в оборудование.


Данный способ хорош для высоко нагруженных стоек. Но насколько помню, есть ограничение по температуре воздуха подаваемого на вход оборудования - не ниже +14 гр. С.
Пусть товарищи поправят меня если я не прав (С) rolleyes.gif
Alex2001
Цитата(SvetlanaVitalievna @ 8.11.2013, 14:33) *
Подобрала канальный кондиционер Mitsubishi PEA-RP400GAQ.


Данный внутренний блок работает с внешними серии PUHZ. Ссылка на сайт изготовителя оборудования.
1. До какой температуры работают "на охлаждение" внешние блоки данной серии зимой ?

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.