Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция серверной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Anele_14
Добрый день. Есть ли у кого-нибудь рассчитанные удельные теплопоступления для помещения серверной?
Vik
Есть.
у ІТ-шника Вашей серверной
Gruz1709
Vik, что же вы вводите в заблуждение? итишники зачастую даже не подозревают об этом. smile.gif

Anele_14, а вы просто просуммируйте паспортную мощность всех блоков питания в вашей серверной, прибавьте к этому мощность освещения и получите искомую цифирь.
daddym
Ну и про теплопоступление как для обычного помещения не забывайте. А то бывает в серверных попадаются окна на юг во всю стену. А это может быть величина сопоставимая.
Anele_14
Спасибо. Но в нашем случае нет данных по оборудованию, которое установлено в помещении серверной. Хотелось бы узнать-быть может есть укрупненное значение удельных теплопоступлений - по которому можно посчитать?
Vik
Цитата(Gruz1709 @ 15.1.2014, 10:51) *
Vik, что же вы вводите в заблуждение? итишники зачастую даже не подозревают об этом. smile.gif

Anele_14, а вы просто просуммируйте паспортную мощность всех блоков питания в вашей серверной, прибавьте к этому мощность освещения и получите искомую цифирь.

А когда бегут к электрикам и криком кричат, что им 10 кВт не хватает - тоже не знают?
Ну а насчет блоков питания (энергопотребления) Вы правы.
Так что этой девочке (Я извиняюсь, если Anele 14 - не девочка) бежать, чиркая копчиком по палубе и измерять сечение входного кабеля?
Нехай напишут итишники, электрики (ГИП вообще - есть?)
Ну, с Новым Годом (старым)
Vik
Кстати, я вспоминаю, что по серверным было много тем и в одной из них кто-то приводил данные нагрузки на 1 м кв.
Поищите.
Хотя это было давно, а эта техника очень быстро развивается...
daddym
Цитата(Anele_14 @ 15.1.2014, 13:02) *
Спасибо. Но в нашем случае нет данных по оборудованию, которое установлено в помещении серверной. Хотелось бы узнать-быть может есть укрупненное значение удельных теплопоступлений - по которому можно посчитать?

Тогда принимайте как полная подведенная к помещению электрическая мощность. Совершенно законно.
Vik
Я чего-то опять не понял.
Нет данных по УЖЕ УСТАНОВЛЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ?
Рекуператор
Цитата(daddym @ 15.1.2014, 13:56) *
Тогда принимайте как полная подведенная к помещению электрическая мощность. Совершенно законно.

О! надёжно.
Gruz1709
В чем проблема пойти в серверную и переписать мощности блоков?

Или серверная теоретическая в рамках курсового проекта? Тогда 5 кВт на 1 м. кв. smile.gif
Akela
Цитата(Anele_14 @ 15.1.2014, 13:02) *
.... Но в нашем случае нет данных по оборудованию, которое установлено в помещении серверной. ...


Тепловыделения разных типов оборудования могут отличаться в разы. Одна стандартная стойка (19" 26U) может выделять как 2-3, так и 20-30 кВт (а то и больше). Можно считать, что на 1-1.5 кв.м площади серверной приходится одна стойка.
Вот и думайте.
JJJJ
Цитата(Anele_14 @ 15.1.2014, 7:11) *
Добрый день. Есть ли у кого-нибудь рассчитанные удельные теплопоступления для помещения серверной?

Ну т.е. средняя температура по больнице?
Каку бы цифру вам не озвучили на форуме она будет ошибочна. dry.gif
Akela
Цитата(daddym @ 15.1.2014, 13:56) *
Тогда принимайте как полная подведенная к помещению электрическая мощность. ...


Exactly !
Но за минусом мощности компрессоров системы кондиционирования (если они в том же помещении) smile.gif
JJJJ
Цитата(Akela @ 15.1.2014, 10:13) *
Exactly !
Но за минусом мощности компрессоров системы кондиционирования (если они в том же помещении) smile.gif

Это с какой же статии за минусом?
Если компрессора разместили в серверной то за плюсом доли мощности привода компрессора.
Anele_14
Извиняюсь-не правильно выразилась про установленное оборудование. Выполняется стадия проект и оборудования как-такого еще нет и предоставить данных на данном этапе нам не могут.
Akela
Цитата(JJJJ @ 15.1.2014, 14:19) *
...Если компрессора разместили в серверной то за плюсом доли мощности привода компрессора.


Работа компрессоров сбрасывается на конденсаторе.

Так ведь ?
JJJJ
Цитата(Akela @ 15.1.2014, 10:21) *
Работа компрессоров сбрасывается на конденсаторе.

Так ведь ?

Полезная работа да.
Vik
Ну, то есть они не могут, а Вы должны.
И опять - без баяна...
Вы кто в этом паровозе?
ГИП есть?
Пишите бумагу, что я (ну, Вы то есть) принимаю электрические нагрузки серверной в объеме 10 кВт (Ну, или другая цифра).
Прошу уточнить. В случае если уточнения не последует в течение (24 часов - или другая цифра) считаю данный документ ТЗ.
Подпись, протокол, отпечатки пальцев.
И копию хранить вечно.
Denni
Цитата(Gruz1709 @ 15.1.2014, 11:51) *
а вы просто просуммируйте паспортную мощность всех блоков питания в вашей серверной

Бред!
Вот так понасчитают "необходимую" хол. мощность, да еще и IT-шник добавит своих "пожеланий" на будущий апгрейд серверов (попросит увеличить установочную хол. мощность с учетом будущего планируемого увеличения кол-ва серверов).... а потом удивляются, почему система нормально не работает (и выходит из строя компрессор через год, если система неинверторная, то есть "старт-стоп")?

P.S. у меня в домашнем компьютере установлен блок питания на 1000 Вт (1 кВт)... и Вы думаете он реально 1 кВт потребляет? Нет конечно! Возможности БП (паспортная мощность) и реальное энергопотребление системы - не одно и то же!

С уважением...
daddym
Цитата(Denni @ 16.1.2014, 19:02) *
Бред!

Это вполне нормальный практический метод подбора как кондиционеров так и ИБП.
Альтернатива - измерять фактическое потребление на пике нагрузки.
А чтобы не страдать от изменения нагрузки - делите на достаточное количество компрессоров, если машины старт стопные. Штук 4 вполне хватит на абсолютно любые условия. Ну или тепловую инерцию помещения увеличивайте.
Denni
To Daddym:
Речь о том, что "новичку" (судя по кол-ву постов "Anele_14" и дате регистрации) предлагается "половинчатое" решение, не раскрывая всех нюансов и подводных камней.
В моем понимании - либо ничего не стоит советовать вообще, либо советовать так, что бы человек не натворил беды на основании совета.

С уважением...
daddym
Ну так в теме охладения серверных ньюансов и подводных камней на целую книжку. Да даже и по бытовым сплитам вполне можно книгу написать, а Вы предлагаете в паре постов получить все ответы.
Denni
Я к тому, что переразмеренный кондишен в серверной комнате - едва ли не самая распостраненная ошибка, приводящая к скорой кончине старт-стопа и неудовольствию Заказчика (это я Вам как сервисный инженер говорю... так сказать из своей практики).
Потому и написал, что ориентироваться "по номиналу БП" = ошибочно.

С уважением...
JAROMIR
лично я при грубом расчете беру потребляемую мощность именно оборудования на стойке а не блоков питания+ общую площадь помещения из расчета 100вт на м... вроде все тьфу тьфу тьфу работает... что же касается сабжа то в данном случае не нужно городить городушки а бегом к заказчику..посадите его на электрический стул и пытайте пытайте пытайте пока не скажет необходимые данные...ибо если посчитаете на абум то дрючить будут вас... ладно посчитаете с запасом..а если не хватит холода что тогда?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.