Цитата(tiptop @ 1.2.2014, 13:23)

Бесплатно установили?
Аналогичная проблема и тоже в Брянской области. Правда диаметр входной очень дольной. точно не скажу но не меньше 250 а то и 325....
установмили примерно в 2012..2013 году. именно этот расходомер. первый год было норм. я как наладчик при проведении РНИ сверял расход по старому счетчику и новому и расчетным методом. для котлов ДКВр 4/13 и ДКВр-20/13 сходилось в пер делах 10..20 м3/час ...НО вскоре начались чудеса.
в 2016 году на старых значениях давления газа перед горелками расход вырос на максимальном (165 и пред максимальном 110мм вод ст.) с 321 и 270 до 480 и 364 м3/час, для котла ДКВр-4/13) и примерно в тех же пропорциях и для 20-ки.
я сделал выкладку для Гл. энергетика завода, тот с ней межрегион...
а те в ответ:
_ ничего не знаем счетчик поверер ( около 2х недель как с поверки привезли и поставили),
а монтировали- за счет Регионгаза....
я так прикинул. они его отбили за пару зимних месяцев.
Сегодня снова там был, и и примерно тот же расклад по графику давление / расход.
ЧТо делать - ума ен приложу. У Регионгаза один ответ - счетчик поверен.