Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
trollercon
Здравствуйте! Делаю холодоцентр. Трубы от чиллера на крыше соединяются с коллекторами, оттуда идёт разводка по потребителям. Особенности входа труб от потребителей таковы, что один из коллекторов можно разместить только вертикально. Как бы какая разница, но я до сих под о таком не слышал. Можно ли, и есть ли какие-нибудь особенности, подводные камни и пр.?
trollercon
Пояснение (правка не сработала). На крыше - чиллеры, коллекторы - в помещении холодоцентра.
v-david
вертикальный коллектор это одно из лучших решений, снизу на обратке делайте мусоросборник.
azamet
Вы нам бы схему приложили бы. Тогда может еще что-нибудь посоветовали бы. Например смесительный ресивер, если у вас чиллера, а не чиллер.
kord
Цитата(v-david @ 23.1.2014, 18:27) *
вертикальный коллектор это одно из лучших решений, снизу на обратке делайте мусоросборник.

Бесспорно!
А если на другом конце коллектора сделать открытый расширительный бак, то это и будет Жар-Птица эксплуатационщиков!
Повезло...

Михаил
v-david
kord глумится, не открытый не надо...
kord
И в мыслях не было. Делюсь личным опытом.
Для больших производительностей открытый расширительный бак предпочтительней закрытого.
Михаил
daddym
Открытый бак конечно удобней, но для гликоля возникает проблема кислорода, а для воды - зарождения жизни.
Как Вы с этим боролись?
v-david
Для больших производительностей лучше сделать автоматическую подпитку со сбросом излишков обратно в бак. На 5МВт систему достаточно 500-700л мембранника и станции. Но открытый проще, правда с гликолем воняет.
kord
Цитата(daddym @ 24.1.2014, 15:47) *
Открытый бак конечно удобней, но для гликоля возникает проблема кислорода, а для воды - зарождения жизни.
Как Вы с этим боролись?

С гликолями не работал. На низкотемпературных системах работал исключительно с хлористым кальцием. С ним проблем не было, хотя раствор очень гигроскопичен. Если правильно сконструирована система, включая солеконцентратор, то не было ни коррозии, ни снижения концентрации.
С водой - да, смотровые стекла на баке зеленью покрывались. Приходилось в регламентах прописывать очистку стекол два раза в год. А что внутри бака - ни разу не видел. Работает до следующего кап ремонта...
Михаил