Здравствуйте! Прошу помочь в решении проблемы.
Исходные данные:
1. База отдыха, состоящая из трех строений - коттедж двухэтажный (высотой до 10 метров), домик для гостей (высотой до 10 метров) и дом для обслуживающего персонала (высотой до 3 метров). В коттедже 10 смесителей для душа и 11 смесителей раковин; домик для гостей - 2 смесителя для душа и 3 смесителя раковин; дом для персонала - 3 смесителя для душа и 3 смесителя для раковины.
2. В подвале коттеджа установлено:
Емкость с водой V=1000 литров – 2 шт. (наполняются со скважины погружным насосом, с применением поплавковой системы).
Насосы GRUNDFOS MQ3-45 – 2 шт. (установлены после емкостей с водой).
Фильтр тонкой очистки F76S – шт. (установлен после насосов).
Умягчитель воды Canature – 1 шт. (установлен после фильтра тонкой очистки).
Картриджный фильтр – 1 шт. (установлен после умягчителя).
Гидроаккумулятор V=100 литров – 2 шт. (установлены после системы очистки).
Работа насосов: включение при давлении 1,8 бар, отключение при 4,2 бар.
3. Появились жалобы на слабый напор холодной воды в душевых (номера на втором этаже), при большом количестве отдыхающих. Проверили работу при отсутствии отдыхающих: открыли 3 смесителя на первом этаже, после достижения давления 1,8 бар включились насосы, но пока смесители не закрыли давление не поднималось. После закрытия кранов давление нагнеталось до 4,2 бар медленно и долго (минуты 3-5).
Подскажите пожалуйста что может не так быть в данной системе? Спасибо