Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема в водоснабжении базы отдыха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
romkar
Здравствуйте! Прошу помочь в решении проблемы.
Исходные данные:
1. База отдыха, состоящая из трех строений - коттедж двухэтажный (высотой до 10 метров), домик для гостей (высотой до 10 метров) и дом для обслуживающего персонала (высотой до 3 метров). В коттедже 10 смесителей для душа и 11 смесителей раковин; домик для гостей - 2 смесителя для душа и 3 смесителя раковин; дом для персонала - 3 смесителя для душа и 3 смесителя для раковины.

2. В подвале коттеджа установлено:
Емкость с водой V=1000 литров – 2 шт. (наполняются со скважины погружным насосом, с применением поплавковой системы).
Насосы GRUNDFOS MQ3-45 – 2 шт. (установлены после емкостей с водой).
Фильтр тонкой очистки F76S – шт. (установлен после насосов).
Умягчитель воды Canature – 1 шт. (установлен после фильтра тонкой очистки).
Картриджный фильтр – 1 шт. (установлен после умягчителя).
Гидроаккумулятор V=100 литров – 2 шт. (установлены после системы очистки).

Работа насосов: включение при давлении 1,8 бар, отключение при 4,2 бар.

3. Появились жалобы на слабый напор холодной воды в душевых (номера на втором этаже), при большом количестве отдыхающих. Проверили работу при отсутствии отдыхающих: открыли 3 смесителя на первом этаже, после достижения давления 1,8 бар включились насосы, но пока смесители не закрыли давление не поднималось. После закрытия кранов давление нагнеталось до 4,2 бар медленно и долго (минуты 3-5).

Подскажите пожалуйста что может не так быть в данной системе? Спасибо

MEGASANTEHNIK
на мой взгляд что-то не так с гидроаккумуляторами. Может мембрана повредилась, может воздуху подкачать надо.
romkar
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 27.1.2014, 16:34) *
на мой взгляд что-то не так с гидроаккумуляторами. Может мембрана повредилась, может воздуху подкачать надо.


сливали воды с обоих гидроаккумуляторов и заново накачивали воздух до 2 бар
nick2
1. Отключите гидрачи. Проверьте результат. Если улучшилось - подключите гидрачи через шайбу. Просто краны на них прижмите до щелочки.
2. Подключите систему очистки перед баками. Качайте насосами сразу в сеть. Кто Вам вообще систему всю после баков поставил?
3. Переключите систему очистки на байпас. Попробуйте.
Dima_UA
Цитата(romkar @ 27.1.2014, 12:26) *
2. В подвале коттеджа установлено:

Насосы GRUNDFOS MQ3-45 – 2 шт. (установлены после емкостей с водой).


это не насосы - это НАСОСИКИ

например рабочая точка (оптимальная) это 0,7 л/с и напор 26 м явно для этого хозяйства замало + не ведомо какие трубы проложены
romkar
Цитата(nick2 @ 27.1.2014, 16:46) *
1. Отключите гидрачи. Проверьте результат. Если улучшилось - подключите гидрачи через шайбу. Просто краны на них прижмите до щелочки.
2. Подключите систему очистки перед баками. Качайте насосами сразу в сеть. Кто Вам вообще систему всю после баков поставил?
3. Переключите систему очистки на байпас. Попробуйте.


1. Отключали гидрачи, не улучшилось.
2. Те кто ставил систему утеряныsmile.gif
3. Байпас есть. Запускали систему без очистки, результат почти тот же.

Цитата(Dima_UA @ 27.1.2014, 16:51) *
это не насосы - это НАСОСИКИ

например рабочая точка (оптимальная) это 0,7 л/с и напор 26 м явно для этого хозяйства замало + не ведомо какие трубы проложены


Расход максимальный на вскидку получился 17 м. куб. в час. Просто сомнения берут (опыта нет по водопроводу) - люди которые ставили всё это вроде опытные были, как они выбирали насосы непонятно.

Больше всего сомнения в том что октрыли всего 3 крана, а два насоса по 3 куба в час не справляются...
Dima_UA
насос качает 2,7 куба в час...какие 17

систему надо смотреть в целом:
диаметры трубопроводов
длина трубопроводов
геометрическая высота подьема от насосов
+вся эта очистка забирает много напора

romkar
Цитата(Dima_UA @ 27.1.2014, 16:57) *
насос качает 2,7 куба в час...какие 17


я имею ввиду 17 кубов по всем точкам водоразбора (это без сливных бачков и водонагревателей)
nick2

2. Подключите систему очистки перед баками.
Замените насосы. И проверьте диаметры трубопроводов.
Количество и качество стояков. Или все потребители последовательно на одной ветке сидят? Тогда успеха не ждите...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.