Herz
Уважаемы коллеги, есть такая проблема. Имеется складской комплекс 12 метров в высоту. Кратность воздухообмена 1 крат брат нужно по старому СНИП на складские здания. При это кубатура получается из-за большой высоты здания большая. Как быть –есть ли возмность уменьшить кратностью. Если есть то чем обосновать,нужен пункт нормативного документа.
e.o.l.
поиск гоняли?
вот вариант на ключевое слово склад
МаLинка
Цитата
При это кубатура получается из-за большой высоты здания большая.

Кубатура должна получаться при высоте 6 м, а это уже в 2 раза меньше!
Herz
---Кубатура должна получаться при высоте 6 м---
НА КАКАОМ ОСНОВАНИИ-ответ не по существу-с таким же успехом я могу ответить,а почему не 8м
asa151
-Кубатура должна получаться при высоте 6 м-
А где пункт нормативного документа-так же я могу сказать--Кубатура должна получаться при высоте 8 м или 5м-мне так кажется -так делают все-НЕУБЕДИТЕЛЬНО
Litvinov
Цитата(asa151 @ Nov 20 2006, 12:22 )
...А где пункт нормативного документа...

СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование (с
Изменениями N 1, 2, 3)

4.53. В общественных, административно-бытовых и производственных
зданиях, оборудованных системами с искусственным побуждением, в
холодный период года следует, как правило, обеспечивать баланс между
расходом приточного и вытяжного воздуха.

В производственных зданиях в холодный период года допускается
при технико-экономическом обосновании отрицательный дисбаланс в
объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях
высотой 6 м и менее и из расчета 6 м3/ч на 1 м2пола в помещениях
высотой более 6 м.

В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий
с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой
наружного воздуха минус 40 °C и ниже (параметры Б) в холодный период
года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме
однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и
не более 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.
shorty
СНиП 2.11.01-85* СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

5.6. В складских помещениях, в воздушную среду которых возможно выделение вредностей в концентрациях, превышающих предельно допустимые санитарными нормами, или выделение резких и неприятных запахов, необходимо предусматривать вентиляцию в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-86.
В остальных складских помещениях следует предусматривать естественную общеобменную вентиляцию, обеспечивающую однократный воздухообмен в 1 ч.
Vano
Цитата(Litvinov @ Nov 20 2006, 16:10 )
Цитата(asa151 @ Nov 20 2006, 12:22 )
...А где пункт нормативного документа...

СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование (с
Изменениями N 1, 2, 3)

4.53. В общественных, административно-бытовых и производственных
зданиях, оборудованных системами с искусственным побуждением, в
холодный период года следует, как правило, обеспечивать баланс между
расходом приточного и вытяжного воздуха.

В производственных зданиях в холодный период года допускается
при технико-экономическом обосновании отрицательный дисбаланс в
объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях
высотой 6 м и менее и из расчета 6 м3/ч на 1 м2пола в помещениях
высотой более 6 м.

В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий
с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой
наружного воздуха минус 40 °C и ниже (параметры Б) в холодный период
года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме
однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и
не более 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.

Складские здания с точки зрения норм это не производственные здания.
И приведенные выще пункты на них не действуют - так как отдельный СНиП на складские здания есть.

Добавлено - 16:38
Цитата(shorty @ Nov 20 2006, 16:17 )
СНиП 2.11.01-85* СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

5.6. В складских помещениях, в воздушную среду которых возможно выделение вредностей в концентрациях, превышающих предельно допустимые санитарными нормами, или выделение резких и неприятных запахов, необходимо предусматривать вентиляцию в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-86.
В остальных складских помещениях следует предусматривать естественную общеобменную вентиляцию, обеспечивающую однократный воздухообмен в 1 ч.

Этот СНиП отменен, есть более новый.
Естественная вентиляция на больших складах недопустима.
shorty
Цитата
Vano пишет:

Этот СНиП отменен, есть более новый.
Естественная вентиляция на больших складах недопустима.



Я знаю. Но в новом СНиПе ро вентиляцию не сказано ни слова.

Аргументируйте, пожалуйста.
Vano
Цитата(shorty @ Nov 20 2006, 16:48 )
Цитата

Vano пишет:

Этот СНиП отменен, есть более новый.
Естественная вентиляция на больших складах недопустима.



Я знаю. Но в новом СНиПе ро вентиляцию не сказано ни слова.

Аргументируйте, пожалуйста.

сюда
а что тут аргументировать
вот обсуждение почитайте все на ваше и технолога усмотрение
Giedi Prime
СНиП 2.11.01-85* отменен ?
А какой вместо него? Это для РФ? А для Украины старый никто не отменял.
Litvinov
Цитата(Vano @ Nov 20 2006, 16:37 )
Складские здания с точки зрения норм это не производственные здания.
И приведенные выще пункты на них не действуют - так как ...

Что-то я заработался к концу дня :wacko:

Замечание справедливое (весьма важное),
ибо не_льзя путать юрисдикцию норм!!!
(нормативный э(и)мпиратив, понимаешь)
Herz
Господа проектиовщики-спасибо за помощь.Но цитируем

СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование (с
Изменениями N 1, 2, 3)

4.53. В общественных, административно-бытовых и производственных
зданиях, оборудованных системами с искусственным побуждением, в
холодный период года следует, как правило, обеспечивать баланс между
расходом приточного и вытяжного воздуха.

В производственных зданиях в холодный период года допускается
при технико-экономическом обосновании отрицательный [SIZE=7]дисбаланс в
объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях
высотой 6 м и менее и из расчета 6 м3/ч на 1 м2пола в помещениях
высотой более 6 м.[/SIZE]

В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий
с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой
наружного воздуха минус 40 °C и ниже (параметры Б) в холодный период
года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме
однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и
не более 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м
.


Может я неправ -но тут написано про дисбаланс
Но никакой связи с кратностью воздухообмена в производственных помещениях я невижу.Кратность может быть 2 приток и 3 вытяжка или 1 приток и 2 вытяжки,опять же условие выполняется.
Как быть-вопрос открыт.
bang.gif
Vano
Причем дисбаланс и тем более для производственных помещений - у Вас же склад.
Читайте приведенную мною ссылку и закрывайте вопрос.
Хотите спать спокойно и не о чем не думать берите 1 крат.
Готовы отстаивать свое решение в СЭС и экспертизе считайте воздухообмен по людям, или еслиесть вредностьи то по ним. Или вводите свою кратность - какую считаете нужной.
Herz
Большое спасибо Vano.Придерживаюсь вашего мнения.