Здравствуйте. Имется печь для термообработки металла, газовая. Система автоматики - БУК. Датчики пламени ДП-2.1.2-15. Последние работают очень нестабильно, срабатывают при отсутствии пламени и наоборот, могут погаснуть при наличии его. Замечено ложное срабатывание при сварочных работах, реагируют также на сотовые телефоны если поблизости. Т.е. помехозащищенность оставляет желать лучшего. При длительном прогоне в мастерской ведут себя вполне благопристойно. Уж чего я с ними не делал - и молотком бил, и замораживал, и нагревал - всё нормально работало. А в цеховых условиях машиностроительного завода безобразничают. Понятно, что там помех от сварок и силового оборудования море. Что можете посоветовать, что можно предпринять чтобы вылечить эту беду?
Цитата(uvk @ 13.3.2014, 0:31)

ложное срабатывание при сварочных работах, реагируют также на сотовые телефоны если поблизости
Он подключен экранированным кабелем?
Может быть, отсоединить корпус этого датчика от печи (изолировать его)?
Цитата
Он подключен экранированным кабелем?
Да, экранированый кабель МКЭШ 3х0.5, длина метров 10. Экран соединен с корпусом с обеих концов, как советует руководство по БУК-у.
Сергей Валерьевич
13.3.2014, 11:09
Цитата(uvk @ 13.3.2014, 6:14)

Да, экранированый кабель МКЭШ 3х0.5, длина метров 10. Экран соединен с корпусом с обеих концов, как советует руководство по БУК-у.
попробуйте отбросить один конец экрана, предпочтительно от котла..
Пробовали, ничего не дало. Они, эти датчики как бы живут своей жизнью - когда хотят работают, не хотят не рвботают. Завтра приду, включю, и заработают те, что не работали сегодня. Причем никто ничего не трогал. Ладно бы они упорно не работали, было бы проще. Схема не сложная, починить можно. А такие вот глюки на ровном казалось бы месте - не знаю куда кидаться. Как думаете фоторезистор может так мозги канифолить? Ещё один нюанс. Печка эта проблемная установлена в неотапливаемом помещении, и температура там зимой почти уличная. Другая, точно такая же в сравнительно теплом месте, с ней никаких забот. Могло ли от мороза что-то там произойти? Вроде как электролиты мороз не любят.