Yura Agafonov
Имеется принципиальная схема которую нужно мне проверить. Может кто-нибудь сталкивался с подобными центрами? Прошу помочь найти недостатки у данного проекта. Спасибо.
v-david
мне всегда было интересно: в чем смысл нумеровать каждую детальку и ни хрена ни одного расход\напора, ни одной температуры, ни одного типа основного оборудования не указать? Авторам патент на изобретение хочется получить? иначе как дебилизмом это не назовешь. Функционально схема правильная, разве что трехходовик на греющем контуре непонятно зачем, но это надо видеть график подачи\обратки. Мелочевку типа подпитки, расширительных и аккумуляторных баков обсуждать не интересно. Будут режимы - будет и конкретика.
Не принципиальная это схема. Функциональная. Смысл (функционал) понятен и без манометров-термомертов-спускников-фильтров. Ни к чему эти фенечки в функционале, мешают только.
motov
Я бы градирни подключил параллельно на обе машины, а так при выходе из строя одной градирни чиллер остановится. Опять же уменьшается число насосов