Цитата(Serg Ivanov @ 4.6.2014, 9:05)

Это разовое заполнение. Так бывает на отдельно стоящих пожароопасных объектах - к примеру на газонаполнительных станциях с ж/д эстакадой. Но, естественно, надо согласовывать с пожарными.
как же так бывает на газонаполнительных станциях, когда после 10 л/с из резервуаров не тушат с
привозной водой...и не тушат не потому, что надо сеть из него делать, а потому, что нужен
источник восполнения запаса и заполненияи пункт в СП8 говорит о тушении именно чисто из резервуаров не запитанных от источника воды...т.е. чистое тушение из резервуаров с привозной водой
и дело точно не в наличии сети, т.к. два мокрых колодца или гидранта у резервуара функционально несут точно туже функцию, что и те же гидранты только на небольшой сети от этих резервуаров
так что дело именно в источнике восполнения...и 10 лет там вода стоять не будет, за резервуарами всё равно надо следить и промывать их..есть регламенты, как и внутренние раздельные противопожарные сети каждый год точно проверяют и делают профилактику
PS: СТУ мелких зданий местного значения разрабатывают региональные отделения ВНИПО МЧС и, как правило, не согласовываются в Минрегионе...так как сейчас неразбериха ответственности в части СТУ между ними...это чисто из практики...так что это не такой сложный путь, как кажется
может быть так только в нашем регионе, за другие не ручаюсь
Цитата(Elenk_@ @ 4.6.2014, 8:58)

дело в том что водозабор уже существует мы цепляемся после первого подъема
т.е. сама система сухотрубная дренчерная? насосы есть свои в здании? после срабатывания дренчерной системы с хорошим расходом, насос с большой вероятностью качнёт воду с мутью (ну не ил же будет качать в конце-то концов, должны следить за оголовком приёмным)
сама система не должна забиться, но промывать придётся, видимо, после пожаротушения...это должно быть прописано в проекте
фильтр тоже не панацея, может дать во время пожаротушения сильное сопротивление при заилении и просадить давление