Во время проверки проектной документации разошлись с коллегами во мнении о месте установки и кол-ве огнезадерживающих клапанов.
Ситуация в следующим:на втором этаже расположена венткамера с установками, обслуживающими проектируемое помещение категории В4 на первом этаже. Приточные и рециркуляционные воздуховоды выходят чере перекрытие венткамеры на первый этаж, попадают в коридор/холл и далее в обслуживаемое помещении категории В4.

Хотелось бы услышать мнения специалистов, где должны быть установлены огн. клапана. Всем заранее спасибо!
ast
Клапаны в перекрытии между 1 и 2 этажами, на всех воздуховодах, пересекающих это перекрытие. Транзит по коридору 1 этажа до пом. В4 покрыть противопожарной изоляцией в соответствии со СНиП.
Blutsauger
Плюс в местах пересечения стен помещения категории В4.
basvent
Вот насчет пересечения стен помещения категории В4 и идет основной спор. Раньше согласно СНиП 41-01-2003 пункту 7.11.1 "в": противопожарные клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категорий А,Б, В1, В3 или В4 - мы бы поставили не думая.

Но в новом СНиП касаемо противопожарных клапанов идет только ссылка на СП 7.13130.2013, а там в пункте 6.10 "в" :
6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть пре-
дусмотрены следующие устройства:
в) противопожарные нормально открытые клапаны – в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
- систем, обслуживающих производственные помещения, склады кате-
горий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны;

И получается, что вроде как и не требуется. Это и послужило причиной создания данной темы.
Вопрос касаемо клапана в перекрытие - на основание какого пункта норм он там требуется?

@@@
Цитата(basvent @ 3.6.2014, 16:38) *
Вопрос касаемо клапана в перекрытие - на основание какого пункта норм он там требуется?

Вот этого.
СП 7.13130.2013
8.1 Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиля-ционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вен-тиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы ог-нестойкости не менее EI 45.
ast
Если не следовать пунктам СП и СНиП, которые порой взаимоисключают друг друга, а просто рассуждать, то: при возникновении пожара в пом. В4 продукты горения и огонь распространятся по воздуховоду, который вы заизолировали и не попадут на 1 этаж, ну а клапан предотвратит их попадание на 2 этаж. Если вы поставите клапан еще и около пом. В4, то вообще замечательно. И то, и то -правильно.