Уважаемые коллеги, подскажите ,пожалуйста, каким нормативным документом можно заставить монтажников переделать вентиляцию вот в таком санузле пом. №27. т.е. чтобы она была сделана непосредственно из помещения где стоит унитаз.
@@@
Цитата(fan83 @ 4.6.2014, 13:58) *
Уважаемые коллеги, подскажите ,пожалуйста, каким нормативным документом можно заставить монтажников переделать вентиляцию вот в таком санузле пом. №27. т.е. чтобы она была сделана непосредственно из помещения где стоит унитаз.

А никак не заставите, это у Вас одно помещение. Другое дело, что расход воздуха там нужен 50 м3/час, а не 25, как там сейчас. Вот, можете прицепиться.
zaharov63
М-да... Ну всего очевидного не пропишешь ведь, хотя может и есть где по аналогии душевых-гардеробов. Может подойдет требование из СНиП (СП) об удалении из зон, в которых воздух наиболее загрязнен.
Ну а практически это вопрос не к монтажникам, а к проектировщикам. И заказчику не должно составить труда поправить ситуацию любым способом и с теми, и с другими.
retr
Цитата(@@@ @ 4.6.2014, 15:26) *
А никак не заставите, это у Вас одно помещение. Другое дело, что расход воздуха там нужен 50 м3/час, а не 25, как там сейчас. Вот, можете прицепиться.

Разные помещения, дверь там, я полагаю, есть. А если дверь есть, соответственно вытяжка предусмотрена из рукомойника (или как оно называется), а не из сан.узла.
abыrvalg
Наконец-то на форуме стали появляться серьёзные и интересные задачи!)

Ссылка на какой-либо справочник проектировщика поможет помочь, там где говорится о схеме организации воздухообмена.

Можно попробовать подключить логику и здравый смысл и попросить проектную организацию разъяснить каким образом будет осуществляться вентиляция из зоны унитаза, в то время, как воздух, поступая через дверь, будет по кратчайшему пути удаляться через решетку.

Если вы заказчик и объект не сдан, то монтажная организация может и за "спасибо" переделать как надо. Если всё подписано, то добиться чего-либо крайне тяжело будет
fan83
Всем спасибо за ответы. Вот что у меня получилось:
1. В помещении Санузла, № 27, 1 этажа Зоны А, не предусмотрена вентиляция, что не соответствует п.8.19, СП «Общественные здания и сооружения» («п. 8.19 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: санузлов и т.д …»).
В соответствии со Ст.2, N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: «…14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение ограниченная строительными конструкциями;…».

Цитата(@@@ @ 4.6.2014, 17:26) *
А никак не заставите, это у Вас одно помещение. Другое дело, что расход воздуха там нужен 50 м3/час, а не 25, как там сейчас. Вот, можете прицепиться.

Подскажите, а откуда мы берем расходы на унитаз 50 м3/, на раковину 25 м3/ ?