Всем спасибо за ответы. Вот что у меня получилось:
1. В помещении Санузла, № 27, 1 этажа Зоны А, не предусмотрена вентиляция, что не соответствует п.8.19, СП «Общественные здания и сооружения» («п. 8.19 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: санузлов и т.д …»).
В соответствии со Ст.2, N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: «…14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение ограниченная строительными конструкциями;…».
Цитата(@@@ @ 4.6.2014, 17:26)

А никак не заставите, это у Вас одно помещение. Другое дело, что расход воздуха там нужен 50 м3/час, а не 25, как там сейчас. Вот, можете прицепиться.
Подскажите, а откуда мы берем расходы на унитаз 50 м3/, на раковину 25 м3/ ?