Yaroslav777

Добрый день!
Искренне прошу помочь в технической неисправности!
С течением времени появились ошибка на пульте!!!Не достигает заданной температуры - показано на картинке!!!! задана 22 С а показывает текущую температуру 33 С
А также понять чем вызвана ошибка ротора на дисплее?
Просим оказать содействие и выявить причину неполадки.
Модель VS-55-R-RHC
kdu
Вызовите грамотного наладчика, заплатите ему деньги, и будет вам счастье.
Yaroslav777
Это слишком простой вариант!нужно самим найти ошибку
Vian
1) По VTS тут давно уже есть тема. Не стоит плодить сущностей.
2) Данной вами информации совершенно недостаточно для полноценного понимания проблемы.
Пока я только понял, что у вас приточно-вытяжная установка с роторным утилизатором. Судя по её коду в ней ещё есть нагрев и охлаждение. А какое именно охлаждение, вода или фреон? И какой датчик у вас ведущий, канальный или комнатный/вытяжной? Ну и ответ про грамотного наладчика вполне уместен)))
Yaroslav777
Охлаждение - фреон!!
Датчик ведущий - канальный!!
reversing
Связь пч ротора - скорее всего проблемы с управлением частотным преобразователем двигателя рекурператора.
А с температурой - чудес не бывает.
Или холода нет или датчик врет.
Вентиляторная группа надеюсь работает?
Yaroslav777
Вентиляторная группа слава богу работает!!!

Датчик не врет!Действительно в помещении температура около 30 градусов

Раньше проблем не было в холоде!
reversing
Раньше не было, а сейчас есть.
Шкаф с автоматикой открывали?
На частотниках питание есть, ошибок нет?
Vian
Цитата(Yaroslav777 @ 10.6.2014, 15:32) *
Охлаждение - фреон!!
Датчик ведущий - канальный!!

Спокойнее, коллега, поменьше эмоций))) Вам самому ничего не кажется странным в вашей конфигурации? Поддерживать дискретным охладителем температуру в канале, не самая хорошая идея. Для фреона желательно ставить ведущим датчиком помещение/вытяжку. А то компрессор слишком часто дёргается. Ну а связь с частотниками, она очень от кабеля зависит. Если положить витуху с экраном, то всё будет хорошо. А если класть ВВГ, то любая наводка будет приводить к сбою связи.