Доброго времени суток!
Подскажите решение следующей проблемы.
Запроектировали установку автоматики в ИТП - погодное регулирование с установкой насосного узла смешения.
Здание запитано с ЦТП, с температурным графиком отпуска тепловой энергии - 95-70 С.
При рассмотрении проекта представителем РОСТЕХНАДЗОРА, проект был отклонен в принципе. Аргумент - при таком температурном графике отпуска, схема с узлом смешения устанавливаться не может, и все регулировки по режиму подачи тепла должны осуществляться непосредственно в ЦТП.
Но как все мы прекрасно понимаем, осенью, а особенно весной, идет дикий перетоп, что и явилось основанием для заказчика, в лице жильцов дома, заказать автоматику с погодным регулированием.
Вопрос, имеет ли право РОСТЕХНАДЗОР, да и любая другая инстанция, отказать в установке автоматики в подобных случаях? И есть ли пути воздействия на них в подобных ситуациях?
Заранее спасибо.
Привет с Сибири тут в области ставили где график 70-40, и Ростехнадзор ничего не сказал.
All_Ex81
11.6.2014, 21:06
здесь идет подмен понятий цтп и итп,
ростех боится что при смешении будет большой невозврат и т.д.
что означает что на цтп либо с источника подается не заявленный температурный график, либо на районной цтп не стоят нормальные рд и рт,
причем ни одна цтп не сможет обеспечить нормальный график регулирования на весь микрорайон - задача цтп принять носитель с источника, загосить давление и температуру при надобности и передать дальше, а итп в домах уж думают что им делать,
для этого и ставятся домовые итп с погодным регулированием
РОСТЕХНАДЗОР имеет право на все в пределах своей компетенции. В ТЗ про узел регулирования ничего нет? Так получите. Только отказ от узла получите письменный.