NikNik34
Как промыть пластинчатый теплообменник? Можно ли применить гидропневматическую промывку, применяемую при промывке систем отопрения, боюсь, что гидроудары могут повредить пластинчатый теплообменник, хоть давление в системах кондиционирования и выше, но трубки как-то нежнее чем в системах отопления. Или только химическую? Чилер с воздушным охлаждением, фреон- вода теплообменник - пластинчатый, гидромодуль встроенный. выпуск 2008, в эксплуатации с 2011, монтажная, она же, эксплуатирующая организация сбежала в прошлом году после консервации. В этом году нами при расконсервации установлено: узлов обвязки теплообменников приточек нет(шурует на прямую), узла обвязки чиллера нет(вибровставок, отсечных кранов, манометров, термометров). На входе стоит фильтр в обратном направлении без сетки. При запуске насоса (насос отфазирован вместе с установкой) единственный манометр в накопительном баке за теплообменником вздрагивает на 0,3 бара и возвращается в прежнее положение. При снижении температуры воды на выходе из чиллера до 13 грС(на входе 19) компрессора обмерзают, срабатывает защита по низкому давлению- менее 2,0 бара, или заморозке теплообменника. При отключении одного контура, на втором работает продолжительное время(более часа) с легким обмерзанием и давлением 3 бара. Температуру на выходе из чиллера при этом не опускает ниже 15 гр.С при T наружного воздуха 30. Предполагаю забитый теплообменник.
RusBuka
Че с переохлаждением хреона? А так да... все печально.
NikNik34
К сожаленью нечем было измерить температуру на выходе конденсатора, выехали без контактных термодатчиков, но исходя из давления на входе в теплообменник 22 бара - 56гр.С (для 407С)и на ощупь достаточно горячий воздух от вентиляторов порядка 45- 50 градусов переохлаждение около 6-8 градусов(понимаю, что лажа, но пока что есть). Поэтому ко второму выезду хочу технически подготовиться как следует. Появление пузырьков в смотровом стекле редкое, с периодическим бурлением, но система долго не работала. Токи компрессоров занижены на 5-7 %. Да, кстати температура на выходе из чилера 12-13 гр., это температура выхода из гидромодуля, т.е. из накопительного бака, а температура выхода из теплообменника - 4-5 градусов, на грани срабатывания заморозки.
RusBuka
Он на викиликах подсоединен?
NikNik34
Что такое викилики?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.