Stack0000
Всем добрый день!
Проблема в следующем: перестало охлаждаться масло, в обоих компрессорах York (SAB 193).
Масло-охладитель на обоих - аммиачный. (2ое фото)
Термостаты пробовали убирать, соединять напрямую через масло-охладитель - результат тот же.
Фильтр - новый.
Соленоидный клапан (на аммиачной трубе, подаче жидкого аммиака) пробовали убирать - соединив напрямую - результат тот же.
Прикрепляю видео, и фотографии работы и трубной обвязки.
Всем отвечающим большое спасибо!

Конденсатор, тот, что справа (давление конденсации плавает от 11 до 12):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Масло-охладитель:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Темно-бордовые трубы по порядку (1ая большего диаметра - нагнетание, 2ая выход аммиака с первого масло-охладителя, 3ая ... со второго масло-охладителя):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Видео работы одного из компрессоров:
http://video.yandex.kz/users/zs10/view/2/
RusBuka
http://c2n.me/ir1UpU
http://c2n.me/ir20rE
http://c2n.me/ir21nr

вперед и с песней)

пы.сы. ах да, забыл http://c2n.me/ir27KU
azamet
Проблемы начались с заменой нового фильтра?
Stack0000
Цитата(azamet @ 2.7.2014, 23:48) *
Проблемы начались с заменой нового фильтра?


Сначала проблемы, потом начали пробовать все менять! И сначала один компрессор не охлаждался, потом другой, а теперь оба.
Stack0000
Цитата(RusBuka @ 2.7.2014, 17:44) *
http://c2n.me/ir1UpU
http://c2n.me/ir20rE
http://c2n.me/ir21nr

вперед и с песней)

пы.сы. ах да, забыл http://c2n.me/ir27KU



Вот так работает (масло охлаждается):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.