Цитата(frosteR @ 11.7.2014, 9:14)

Интересует каким образом ККБ PUHZ-p250 регулирует открытие ЭРВ?
1. Поддержание целевого ПО (переохлаждения).
2. Целевое ПО корректируется в зависимости от частоты компрессора.
3. Целевое ПО корректируется в зависимости от температуры нагнетания.
4. Целевое ПО корректируется в зависимости от ПГН (перегрев нагнетания).
5. Открывается на 400 импульсов при остановке компрессора.
6. При подаче питания на НБ, сначала LEV полностью закрывается, потом открывается на 400 импульсов.
Цитата(frosteR @ 11.7.2014, 9:14)

Контроллер ККБ запретит запуск ККБ при температурах ниже\выше нормальных, в том случае, если в управлении ПВ нет таких настроек по защите?
Нет. Прямой блокировки по уличной температуре в этом НБ нет.
Будет выполнять команду Пользователя, пока не сложится аварийная ситуация (показания какого-либо датчика не выйдут за допустимые пределы).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
P.S.
"Извини, в ответах я ограничен... правильно задавай вопрос" (цитата из КФ "I Robot")
Мне кажется у Вас не праздный интерес к работе LEV, не так ли?
С уважением...