Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чиллер Aermec Wrl 550
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
sinitsynboris
Можно ли на этом оборудовании регулировать скорость насоса на гидравлическом контуре со стороны испарителя ?
SUPRA
Ну если есть инвертор то легко на любом.
А зачем вам?
sinitsynboris
Не понял причем здесь "инверторнй" . В чиллере встроенный есть насос . И мне нужно знать можно его регулировать или нет . Мне надо скорость его уменьшить . Он выдает 22600 и мне надо уменьшить .
v-david
производитель не запрещает
DDAVID
Цитата(sinitsynboris @ 25.7.2014, 12:26) *
Он выдает 22600 и мне надо уменьшить .
А сколько нужно?
SUPRA
Инвертор ПРИТОМ что если питание насоса через частотник то можно жерез него обороты снизить!!!!!!!!!!
SUPRA
Если хочешь обороты снизить чтобы давление упало,постав редуктор и ВСЕ!
А если для других целей то скажи для каких?
sinitsynboris
Частотника нет . Был бы было понятно .
SUPRA
Так ты скажеш на кой тебе обороты снижать или нет??????
sinitsynboris
Спасибо за схему .

У меня расход воды в два раза больше чем надо

12000 нужно

Цитата(DDAVID @ 25.7.2014, 12:44) *
А сколько нужно?

12000
SUPRA
Кто считал чиллер..........
Зачем вообще мощность и естественно расход в дво больше поставили.
И как ты представляешь изменить расход?
Надо тебе перемичку в схеме подключения делать.,типо байпаса и с диаметрами поколдовать..
sinitsynboris
Цитата(SUPRA @ 25.7.2014, 14:20) *
Кто считал чиллер..........
Зачем вообще мощность и естественно расход в дво больше поставили.
И как ты представляешь изменить расход?
Надо тебе перемичку в схеме подключения делать.,типо байпаса и с диаметрами поколдовать..

Заказчик привез все оборудование . Соответственно они вернее проектная организация кто им оборудование подбирал
SSA
Как вариант, если нет частотника, поставить трехходовой и им регулировать. С диаметрами, ИМХО, не вариант, т.к. угробите насос.
SUPRA
Цитата(SSA @ 25.7.2014, 15:03) *
Как вариант, если нет частотника, поставить трехходовой и им регулировать. С диаметрами, ИМХО, не вариант, т.к. угробите насос.

3-ходовик вариант только без схемы лажа.
Напиликай сруки че-то!
Посмотрим...
И надо еще откудо то достать 3-ходовик такого размера!
RusBuka
балансировочник перед испарителем ыставьте и все дела
DDAVID
12 кубиков на 130кВт холода... полчиллера можно в аренду сдавать smile.gif
Вы вообще сами четко понимаете что хотите?
То три приточки, на каждую хотите 6 кубиков, то всего 12 кубиков 6х3=12!?
То расход хотите срезать вдвое, то поднять с 3.8 до 6
Вы очень далеки от того, чем занимаетесь на объекте. Пока не поздно наймите знающего человека, дешевле выйдет.