vant.nor
Добрый день. В магазине (65м2) стоит оборудование со встроенным холодом. Большие теплопритоки. Утилизация тепла организована приточно- вытяжной вентиляцией (местным отсосом). В холодный период (до +15) достаточно вентиляции для нормального температурного режима. Летом включаем кондиционер, но мощности после повышения наружной температуры до выше +25 не хватает, чтобы поддерживать температуру +20 (в лучшем случае температура соответствует наружной, а то и на пару градусов выше)- не верный подбор кондиционера.
Есть желание дополнительно поставить канальный кондиционер в приточный воздуховод ,по производительности по воздуху соответствует объему приточного воздуха (1020м3) . Заявленная мощность 4,5кВт. Сможет ли он охладить 100% приточного воздуха и до какой температуры (я понимаю должен снизить на 10-15 градусов)? Если да,то появится возможность теплопритоки снимать вентиляцией и в летний период, до нужной температуры настенным установленным кондиционером. Имеет ли право на существование такая схема. Спасибо.
DDAVID
Право на существование имеет все! Канальник побольше надо, если хотите 1000 кубиков на 15° охладить.
Kagamine Len
Лучше сделать выносной холод.
DDAVID
Выносной холод дороже маленького канальника. smile.gif
Тут как всегда, латание дыр взамен решения проблемы. Видно хозяин магазина арендует помещение и пускать корни не собирается.
vant.nor
Не совсем так. Конечно выносной -это самое правильное решение, но когда открывались все упиралось в финансы. Да и опыта в выборе оборудования не было, а подсказать почему-то некому было! Но есть и плюсы: отказались полностью от отопления, ставлю вентиляцию на рециркуляцию с подмесом приточного и 10 месяцев комфортно! Выносной холод- либо замена всего оборудования, либо внешний блок и переделка холодильников! Что не хотелось бы! Как я понял заявленным производителем 1020 м3 4,5кВт до 15 градусов не понизит с +28. А есть методика расчета или проще формула на которой это видно? я считаю по:

Q = (1000*1005*1,205*(28-15))/3600

выходит на 4,5кВт вроде похоже, может ошибаюсь, поправьте
Kagamine Len
При охлаждении влажность надо учитывать.
Поставьте обычный кондиционер, например кассетный, приточный воздух убавьте до саннормы.
vovanv
У меня получилось 8 кВт
axp232
Здравствуйте сегодня столкнулся с объектом где стоит митсубиси модель PEA-RP200GAQ разведен воздуховодами гибкими круглыми утепленными на 125 а потом переходят на пластиковые 10 х 15 см на 5 комнат где стоят термостаты управляют сервоприводами которые их закрывают приток! Поток воздуха приходит в комнаты не очень холодным и температура не опускается ниже 25 градусов! Приток воздуха слабый а вытяжка наоборот сильно дует! Что посоветуете сделать!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Donh
температура приточного воздуха возле кондиционера какая? Скорость забора во всех комнатах одинаковая?
narkom
Проверить направление вращения вентилятора.
vovanv
А когда все сервоприводы закрыты - откуда взяться воздуху?
axp232
Сервопривода открыты!

А может статического давления ни хватает ! Много поворот 90! И воздуховод гибкий сначала выходит из канальника на 200 утепленый! колектор 5 выходов на 200 а забор 3 выхода по 150
тоже гибкий меров по 5 !
Denni
Цитата(narkom @ 29.7.2014, 18:14) *
Проверить направление вращения вентилятора.

Поддерживаю.
С этого нужно начать.
Блок 3-х фазный и очередность фаз для него имеет значение.
При правильной очередности - гул (шум) выше, чем при неправильной.
Так же при неправильной очередности - после старта НБ начинает обмерзать всас в компрессор, так что для начала можете глянуть туда.
После того, как убедились в правильном направлении вращения вентиялтора ВБ - решать что-то с системой воздуховодов (если все же расход воздуха слишком низкий).

С уважением...
vovanv
Я так понимаю, что в каждой комнате стоит термостат и сервопривод. При достижении заданной температуры привода закроются ( пусть даже прикроются). Обороты вентилятора не меняются ( или меняются?). Вопрос: при закрытых ( прикрытых) приводах и пост. скорости возд. потока куда девать лишний воздух? Вроде должны байпасы стоять - иначе плохо.
axp232
Да все так как вы и говорите! Нет байпаса! как лучше сделать ?! А воздуховоды не смущают размеры и длина?
До меня было много спецов непонятно что, кто хотел сделать !

Обороты сами не меняются! Есть два режима 3000м.куб.час и3900 м.куб .час.
Через некоторое время наружка выключается хотя температура ниже 25 градусов не понижается!
Термостаты все поставлены 22 градуса холода нет!
Skaramush
Стоп.

"Слабый приток, сильно дует (??!) вытяжка". Как это "дует"? Если на вытяжке высокая скорость всасывания и вентилятор один, то направление вращение с высокой вероятностью верное.

Причина может быть в неверном рассчёте сети, а может и "кривой" монтаж с неплотностями на притоке.

axp232
Сори ввел в заблуждение! Воздуховоды в стенах не понятно!
Вентиляторов вообще в канальнике 2 дуют куду надо!
Система собрана небрежно!
А почему холод не идет?
Воздуховоды н аполовину пластиковые не утепленые!