Цитата(tiptop @ 30.7.2014, 15:18)

Этот пункт (6.3.1) не входит в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
из РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 2010 г. N 1047-р
78. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Разделы 4, 5 (пункты 5.1.2 — 5.1.8, 5.2.1 — 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1 — 5.4.4, 5.5.1 — 5.5.5, 5.6.1 — 5.6.6, 5.7.1 — 5.7.3),
6 (пункты 6.3.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1 — 6.5.8), 7 (пункты 7.1 — 7.7, 7.9, 7.10), 8 (пункты 8.1.1 — 8.1.5, 8.2.1 — 8.2.3, 8.2.6), 9 (пункты 9.1.2, 9.2.2, 9.3.2, 9.4.1 — 9.4.3, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.24 — 9.4.26), 10.
ИЗ Снип 42-01
6.3 ТРЕБОВАНИЯ К ШРП
6.3.1 ШРП размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.Расстояния от отдельно стоящих ШРП до зданий и сооружений должны быть не менее указанных в таблице 5. При этом для ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа включительно расстояния до зданий и сооружений не нормируются.
6.3.2 ШРП с входным давлением газа до 0,3 МПа устанавливают:
на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий независимо от степени огнестойкости и класса пожарной опасности при расходе газа до 50 м3/ч;
на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий не ниже III степени огнестойкости и не ниже класса С1 при расходе газа до 400 м3/ч.
6.3.3 ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения, а также на наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса С0.
6.3.4 ШРП с входным давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа на наружных стенах зданий устанавливать не разрешается.
6.3.5 При установке ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наружных стенах зданий расстояние от стенки ШРП до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при давлении газа на вводе свыше 0,3 до 0,6 МПа — не менее 3 м.
6.3.6 Разрешается размещение ШРП на покрытиях с негорючим утеплителем газифицируемых производственных зданий I, II степеней огнестойкости класса С0 со стороны выхода на кровлю на расстоянии не менее 5 м от выхода.