Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ИТП, что делать по датчику Т4?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
asm
Вопрос не принципиальный, но очень хотелось бы услышать максимальное количество мнений по его поводу.
Есть обычный ИТП, с обычными контурами отопления и вентиляции.
В плане температуры есть данные обо всех 4 температурах: Т1, Т2, Т3, Т4.
Понятно, что основное регулирование идёт по Т3, с возможностью задавать ограничение по Т2.
Но вот что можно сделать по Т4?
Столкнулся с вариантом, когда он стоит каскадно с Т3, фактически поддерживают эту температуру, формируя уставку для Т3.
Но на мой взгляд, это не слишком логично.
Для наблюдения за системой этот датчик полезен, и при большой разнице Т3-Т4 стоит подумать о необходимости повышения рабочего перепада, то есть увеличении объёма циркулирующего теплоносителя, но технологически, в реальном времени, автоматикой что-то менять по этому датчику ИМХО, не стоит.

Аналогично, по Т1 можно делать что-то полезное?
Ну, кроме графика Т1 -> Т2, ведь именно на такую Т2 тепловики смотрят, не обращая внимания на т-ру улицы...
HeatServ
Т4 актуальна когда водоразбор открытый и есть циркуляционная линия. Ну, или вентиляция, чтобы контролировать перегрев. А больше она как бы и никуда.
младшой
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48062
Цитата
В СВОДЕ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (СП 41-101-95), приложение 18 Б. Расчет графиков температур теплоносителя у потребителя, поддерживаемых при автоматизации систем отопления, описываются способы:


При автоматизации систем отопления заданный график подачи теплоты обеспечивается путем поддержания регулятором соответствующего графика температур теплоносителя.

Могут применяться следующие способы поддержания графика температур теплоносителя, циркулирующего в системе отопления:

1) поддержание графика температур теплоносителя в подающем трубопроводе - ;

2) поддержание графика температур теплоносителя в обратном трубопроводе - ;

3) поддержание графика разности температур теплоносителя в обоих трубопроводах - .

Первый способ, наиболее распространенный за рубежом, приводит к завышению подачи теплоты в теплый период отопительного сезона примерно на 4% годового теплопотребления на отопление вследствие необходимости спрямления криволинейного графика температур воды в подающем трубопроводе.

Второй способ рекомендуется применять при автоматизации систем, в которых возможно изменение расхода циркулирующего теплоносителя (например, при подключении системы отопления к тепловым сетям через элеватор с регулируемым сечением сопла, с корректирующим насосом, установленным на перемычке между подающим и обратным трубопроводами). Контроль температуры в обратном трубопроводе гарантирует нормальный прогрев последних по ходу воды в стояке отопительных приборов.

Третий способ наиболее эффективен, так как при нем повышается точность регулирования, из-за того, что график разности температур - линейный, в отличие от криволинейных графиков температур воды в подающем и обратном трубопроводах систем отопления. Но он может применяться только в системах отопления, в которых поддерживается постоянный расход циркулирующего теплоносителя (например, при независимом присоединении через водоподогреватель или с корректирующими насосами, установленными на подающем или обратном трубопроводах системы отопления). При известном расходе воды, циркулирующей в системе, этот способ регулирования является наиболее точным, так как еще устраняет ошибки в подаче теплоты при наличии запаса в поверхности нагрева отопительных приборов (при других способах регулирования поддержание расчетного графика приведет к перерасходу теплоты и из-за незнания фактического значения показателя степени в формуле коэффициента теплопередачи отопительного прибора).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.