Полная версия этой страницы:
ККБ при очень длинной трассе
Здравствуйте!
Имеется ККБ korf KSA 030 (R407c) на 30 кВт и охладитель приточно-вытяжной системы.
В процессе монтажа возникла проблема: ККБ необходимо установить достаточно далеко от охладителя.
Прошу ответить будет ли схема работоспособной (схему прикладываю).
Также прикладываю инструкцию на ККБ.
Делал запрос в фирму-поставщика ККБ. Там ответили, что необходимо правильно посчитать диаметр всасывающего трубопровода, нужны петли, нужен ресивер + обратный клапан, но всё равно советовали обратиться к профессионалам, т.к. ответственности на себя брать не будут за это решение.
Хотел вот узнать Ваше мнение по всему этому...
судя по выложенным документам (024_060kkb.pdf ) очень правильно, что фирма-поставщик посоветовала обратится к профессионалам и отказалась дать "рекомендации по монтажу трубопроводов". Очень правильно ... особое спасибо за рис. 3.3
Да это понятно, что ответственность на себя брать не хотят... согласно инструкции решение мое не очень... но всё-таки...?
найдите какую-нить книжку по монтажу. у карриера были хорошие. ньюансов много. все рассказывать - написать книгу. но, книга уже написана. вам лишь надо её найти и прочесть. а лучше наймите спецов и подглядите как они это будут делать. но книгу все равно прочтите, она поможет отделить ламеров от профи.
Трассу разрешили вести под зданием, т.е. она пойдёт горизонтально. Длина горизонтального участка 40 м.
Трубу взял 1 5/8. Петли поставили в нижней точке восходящей магистрали газовой, а также на выходе из испарителя.
Уклон сделали в сторону компрессора. Перепад около 0,5 метра получился по горизонтальной трассе.
Ждём запуска.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.