KVD
Закладывают ли у Вас архитекторы одинарное остекление на основании п.6.2.5 СП4.13130.2013?
"в качестве легкосбрасываемых конструкций используется остекление окон и фонарей... оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3,4 и 5мм и площади не менее(соответственно) 0,8 , 1 и 1,5м2."
При этом не выдерживаются требования по сопротивлению теплопередаче оконных проемов по СП50.13330.2012 "Тепловая защита зданий".

Иногда в теплый период года получаются просто бешенные теплопоступления от солнечной радиации, а в холодный большие теплопотери.

Интересно закладывали у кого-то в проектах легкосбрасываемые светопрозрачные алюминиевые конструкции (стеклопакеты) , например, http://alstroy.org/alyuminievye_konstruktsii.html?
Как проходили пожарников, не получали замечаний?
zaharov63
А в наших нормах есть такое примечание:
4 Допускается использовать в легкосбрасываемых конструкциях армированное стекло, двойное остекление, а также стеклопакеты при соответствующем обосновании расчетом согласно методик, согласованных и утвержденных в установленном порядке.
Вот фото из помещения категории А:
KVD
Цитата(zaharov63 @ 2.9.2014, 11:39) *
А в наших нормах есть такое примечание:
4 Допускается использовать в легкосбрасываемых конструкциях армированное стекло, двойное остекление, а также стеклопакеты при соответствующем обосновании расчетом согласно методик, согласованных и утвержденных в установленном порядке.
Вот фото из помещения категории А:

Cпасибо за ответ. По фото стеклопакет с двумя стеклами. Не знаете архитекторы расчитывали узлы крепления или стеклопакет на разрушение при взрыве?
Кстати в Белоруссии есть хорошая методика в ТКП 45-2.02-38-2006
zaharov63
Я со стороны заказчика, подробностями не интересовался, только краем уха. Возможно и были определенные затруднения, но это не первый наш корпус с аналогичными помещениями и заполнением оконных проемов в них. Так что проектировщики не были первопроходцами...
Хотя изготовителя не сразу нашли.
vadimk
Подниму тему. Какие легкосбрасываемые конструкции последнее время закладывают конструктора?
Если одинарное остекление как пропускает эксперт по тепловой защите?
Woodcuter
Не знаю как везде - у нас вполне принимают стандартные стеклопакеты(никто специализированные не закладывает). - вот подходят ли они для этого не знаю - может это и не правильно.