Цитата(VladimirAS @ 8.9.2014, 12:59)

нет воздухоотводчиков
нет сливных кранов
необязательно вести циркуляцию до каждого прибора на 2-м этаже, если не так - поправьте.
Согласен со всеми замечаниями, исправлю. Спасибо!
Цитата(Nasosnik25 @ 8.9.2014, 15:03)

Балансировочники еще.
Уклон труб в сторону спускной арматуры (горизонтальный участок).
Трубопровод ХВС пустить ниже Т3, Т4 дабы избежать температурного влияния.
Трубы полипропилен неармированный? Надо компенсацию температурного удлинения предусмотреть.
Обвязка теплообменника мне не понятна.
Благодарю за замечания! Уклон исправил, ХВС и ГВС поменял. Трубы ГВС армированные- Stabi. Что с обвязкой не так, обратный клапан лишний (перед подачей в систему В1) и наверное задвижек для отключения теплообменника не хватает?
В каких случаях ставится циркуляционный насос?