Gidrant
Доброго времени суток! Первый раз делаю ГВС с циркуляцией, посмотрите пожалуйста схему, будет работать?
Gidrant
Ну где же все великие гуру?Проект, увы, пойдёт без экспертизы, переживаю по поводу правильности схемы. Посоветуйте хотя бы книгу в которой хорошо рассмотрены системы ГВС с циркуляцией...
tiptop
А насоса не будет?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Gidrant
Цитата(tiptop @ 7.9.2014, 15:49) *

Спасибо за отклик!Видел схемы где нет насоса, читал что работают за счет разности температур в подающем и циркуляционном трубопроводах, каким образом определяется необходимость насоса?
VladimirAS
нет воздухоотводчиков
нет сливных кранов
необязательно вести циркуляцию до каждого прибора на 2-м этаже, если не так - поправьте.
Nasosnik25
Балансировочники еще.
Уклон труб в сторону спускной арматуры (горизонтальный участок).
Трубопровод ХВС пустить ниже Т3, Т4 дабы избежать температурного влияния.
Трубы полипропилен неармированный? Надо компенсацию температурного удлинения предусмотреть.

Обвязка теплообменника мне не понятна.

Gidrant
Цитата(VladimirAS @ 8.9.2014, 12:59) *
нет воздухоотводчиков
нет сливных кранов
необязательно вести циркуляцию до каждого прибора на 2-м этаже, если не так - поправьте.

Согласен со всеми замечаниями, исправлю. Спасибо!

Цитата(Nasosnik25 @ 8.9.2014, 15:03) *
Балансировочники еще.
Уклон труб в сторону спускной арматуры (горизонтальный участок).
Трубопровод ХВС пустить ниже Т3, Т4 дабы избежать температурного влияния.
Трубы полипропилен неармированный? Надо компенсацию температурного удлинения предусмотреть.
Обвязка теплообменника мне не понятна.


Благодарю за замечания! Уклон исправил, ХВС и ГВС поменял. Трубы ГВС армированные- Stabi. Что с обвязкой не так, обратный клапан лишний (перед подачей в систему В1) и наверное задвижек для отключения теплообменника не хватает?

В каких случаях ставится циркуляционный насос?
sergey-k-pkbdgts
Цитата(Gidrant @ 8.9.2014, 15:53) *
В каких случаях ставится циркуляционный насос?


Доброго мирного дня!!

Насос на циркуляционном трубопроводе Т4 ставиться в том случае, чтобы преодолеть давление холодной воды В1 на входе в теплообменник.
т.е. парамеры Насоса системы циркуляции ГВС, на трубопроводе Т4.
G; м3/час - по расчету.
Н; м.вод.ст. =1,2*Рх.в. на вводе (Рх.в. - по ТУ от водоканала)
tiptop
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 8.10.2014, 12:52) *
парамеры Насоса системы циркуляции ГВС, на трубопроводе Т4.
G; м3/час - по расчету.
Н; м.вод.ст. =1,2*Рх.в. на вводе (Рх.в. - по ТУ от водоканала)


Вам уже доводилось "закладывать" в проект гвс циркуляционный насос с напором метров 70 ?
sergey-k-pkbdgts
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 8.10.2014, 11:52) *
Доброго мирного дня!!
Н; м.вод.ст. =1,2*Рх.в. на вводе (Рх.в. - по ТУ от водоканала)

- не успел откорректировать,
Н; м.вод.ст. =5+*Рх.в. на вводе (Рх.в. - по ТУ от водоканала)
sergey-k-pkbdgts
Н; м.вод.ст. =5+Рх.в. на вводе (Рх.в. - по ТУ от водоканала)

-- волнуюсь smile.gif
KYV86
Напор циркуляционного насоса ГВС = потери напора в контуре циркуляции + потери напора в теплообменнике + 10%. Давление ХВС тут ни при чем.
ssn
напор насоса циркуляции ГВС это вообщем то сложно вычисляемая штука. верннее скажем, никто не занимается вычислением этого сопротивления...

чаще всего это расход порядка 30% (максимум) от мощности ГВС. Какие будут сопротивления в сети при таких расходах? если при проектных расходах Т3 все сделано с соблюдением скоростей потоков, то скорее всего циркцляция ГВС встретит почти нолевые сопротивления.
но везде в заданиях от ВК чаще всего указывается величина в 5 метров.
хотя по факту, думаю это порядка 1 метра.