Добрый день!
После выхода из строя контроллера Carel pCO2 на чиллере WESPER SLS1902 был приобретен Carel pCO3, через компанию Sistemair, аналог более не выпускаемого Carel pCO2. Как уверяли в компании, достаточно будет просто установить новый контроллер взамен старого и все будет работать "как часы".
К сожалению что то пошло не так и после установки Carel pCO3 стал выдавать ошибку: AL 68 DRIVER 1 offline, AL 69 DRIVER 2 offline.
Связался с сервисом Systemair. Посоветовали провести инициализацию. Провел. Ошибки те же.
Что стало причиной данных ошибок ответить мне не смогли. Надеюсь на местных специалистов. Прошу дать совет по установке данного оборудования.