Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена контроллера Carel Pco2 на Carel Pco3
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Machinator
Добрый день!

После выхода из строя контроллера Carel pCO2 на чиллере WESPER SLS1902 был приобретен Carel pCO3, через компанию Sistemair, аналог более не выпускаемого Carel pCO2. Как уверяли в компании, достаточно будет просто установить новый контроллер взамен старого и все будет работать "как часы".

К сожалению что то пошло не так и после установки Carel pCO3 стал выдавать ошибку: AL 68 DRIVER 1 offline, AL 69 DRIVER 2 offline.
Связался с сервисом Systemair. Посоветовали провести инициализацию. Провел. Ошибки те же.

Что стало причиной данных ошибок ответить мне не смогли. Надеюсь на местных специалистов. Прошу дать совет по установке данного оборудования.
manjey73
pCO3 покупали с заложенной в него программой для данного чиллера ?
Если да, что говорят в техподдержке Carel ?
Machinator
Цитата(manjey73 @ 10.9.2014, 8:27) *
pCO3 покупали с заложенной в него программой для данного чиллера ?
Если да, что говорят в техподдержке Carel ?


Да, программа залита. В карел не обращался, т.к. покупал у системаир.
manjey73
А вот это зря. Учитывая, что программа их, могут что-то подсказать, или проверить отличия программы, возможно ввести изменения и т.д.
Если там программа именно от Carel, а не от системайр
Machinator
Цитата(manjey73 @ 10.9.2014, 10:00) *
А вот это зря. Учитывая, что программа их, могут что-то подсказать, или проверить отличия программы, возможно ввести изменения и т.д.
Если там программа именно от Carel, а не от системайр


связался, порекомендовали запросить у системаир адресную карту устройств. Запросил, в системайре пришли в недоумение, но обещали подумать. Жду ответа.
RusBuka
Больше похоже на то, что прошива под чиллера с ЕЕВ по дефолту.
Нужно лезть в конфиг заводской и тыкать кнопки на контроллере.

пы.сы. если не секрет, за сколько новый контроллер с прошивой впарили?
manjey73
Machinator вполне возможно, что программа расчитана на различные модификации составных частей оборудования. Вполне вероятно необходимо выбрать в настройках определенные параметры.
Отсюда и запрос адресной карты устройств.
Контроллер с экраном ?
Machinator
Цитата(RusBuka @ 10.9.2014, 10:57) *
Больше похоже на то, что прошива под чиллера с ЕЕВ по дефолту.
Нужно лезть в конфиг заводской и тыкать кнопки на контроллере.

пы.сы. если не секрет, за сколько новый контроллер с прошивой впарили?


115 т.р. Но на самом деле выбора не было. Причем контроллер в самой дешевой модификации, такой пустой не дороже 30-ки стоит.
Machinator
Цитата(manjey73 @ 10.9.2014, 11:28) *
Machinator вполне возможно, что программа расчитана на различные модификации составных частей оборудования. Вполне вероятно необходимо выбрать в настройках определенные параметры.
Отсюда и запрос адресной карты устройств.
Контроллер с экраном ?


Полная маркировка контроллера PCO3000AL0 - без экрана. Управляю через внешний блок управления.
Что удалось выяснить: Ошибка связанна с неверной установкой драйвера терморасширительного вентиля. Вентиль у нас механический, драйвер стоит на электронный. Как объяснили в сервисной службе системаир, необходимо Driver TXV перевести в положение Default. Облазил все доступные сервисные меню, похожей строчки не нашел. Отправил опять запрос в системаир, ответа пока нет.
ttt
Скорее всего необходимо указать количество драйверов 0. Это в заводских настройках - кнопки Menu и PRG одновременно. Потом ввести заводской пароль.
Machinator
Цитата(ttt @ 25.9.2014, 11:26) *
Скорее всего необходимо указать количество драйверов 0. Это в заводских настройках - кнопки Menu и PRG одновременно. Потом ввести заводской пароль.


Да действительно, так оно и было.

Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.