Уважаемые специалисты, поделитесь своим мнением о предложенной схеме наружного пожаротушения.
Требуемый расход 15 л/с. Площадка небольшая, менее 200 м по периметру.
Насосы запитаны по 1-й категории.
Включение насосов и открытие эл. задвижек - по команде оператора при обнаружении пожара.
Внутреннего пожаротушения на объекте нет.
Какие могут быть подводные камни у данного решения?
Спасибо.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
aminopower
11.9.2014, 7:28
Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 7:50)

Включение насосов и открытие эл. задвижек - по команде оператора при обнаружении пожара.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЭл. задвижки зачем?
евстафий
11.9.2014, 10:50
После электрозадвижек - сеть сухотрубная, чтобы не перемерзла. При пожаре включаются насосы, открываются задвижки. К моменту приезда пожарных у ПГ уже создано необходимое давление. После отключения насосов, задвижки закрываются, сеть опорожняется в мокрый колодец.
aminopower
11.9.2014, 11:25
Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 11:50)

После электрозадвижек - сеть сухотрубная, чтобы не перемерзла.
А если ниже глубины промерзания, как СНиП велит?
В каждом резервуаре по 2 насоса должно быть.
Sasha Пожарник
11.9.2014, 12:40
Напрашивается идея объединить резервуары т. е. сделать их сообщающимися
Serg Ivanov
11.9.2014, 13:15
Цитата(Sasha Пожарник @ 11.9.2014, 12:40)

Напрашивается идея объединить резервуары т. е. сделать их сообщающимися
Не напрашивается - один резервуар может быть в ремонте..
Может общий приёмный колодец и туда 2 насоса?
евстафий
11.9.2014, 13:16
Цитата(aminopower @ 11.9.2014, 13:25)

А если ниже глубины промерзания, как СНиП велит?
Сделано ниже глубины промерзания. Но т.к. сеть тупиковая - по п.8.6 СП8.13130 приняты дополнительные меры против замерзания воды - сухотрубная система.
Цитата(Sasha Пожарник @ 11.9.2014, 14:40)

Напрашивается идея объединить резервуары т. е. сделать их сообщающимися
Они сделаны сообщающимися. Труба Ду 300 мм. Случайно не указал на схеме.
Цитата(aminopower @ 11.9.2014, 13:25)

В каждом резервуаре по 2 насоса должно быть.
Хм.. А вот теперь понял, что каждый резервуар отдельно не отключить --> поставим задвижку на сообщающейся линии, тогда насос может сломаться как раз в отключенном резервуаре...
А если вынести насосы в отдельный колодец (камеру) и замену их с погружных на "in-line"? Может так будет оптимальнее, чем в каждом резервуаре по 2 насоса?
Serg Ivanov
11.9.2014, 13:18
Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 13:16)

А если вынести насосы в отдельный колодец (камеру) и замену их с погружных на "in-line"? Может так будет оптимальнее, чем в каждом резервуаре по 2 насоса?
Да.
евстафий
11.9.2014, 13:25
Цитата(Serg Ivanov @ 11.9.2014, 15:18)

Да.
Ну а в принципе, как вам такая схема (с учетом выноса насосов в отдельный колодец)? А если понадобиться внутреннее пожаротушение, закольцуем и сделаем ввод в здание к ПК, ничего не нарушим?
aminopower
11.9.2014, 13:59
Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 14:16)

Сделано ниже глубины промерзания. Но т.к. сеть тупиковая - по п.8.6 СП8.13130 приняты дополнительные меры против замерзания воды - сухотрубная система.
Про задвижки не убедили совсем. Почему тогда участок от резервуаров до колодца с эл. задвижками водонаполненный?
Цитата(aminopower @ 11.9.2014, 15:59)

Почему тогда участок от резервуаров до колодца с эл. задвижками водонаполненный?
Участок до эл. задвижек на схеме показан в теплоизоляции.
Цитата
А если вынести насосы в отдельный колодец
- теперь еще возник вопрос, а не придется ли поддерживать в этом колодце +5ºС?, может предусмотреть греющий кабель?
aminopower
12.9.2014, 6:48
Цитата(евстафий @ 12.9.2014, 7:03)

Участок до эл. задвижек на схеме показан в теплоизоляции.
Так и остальной участок покажите в изоляции. Там по схеме то 10 метров трубы.
Цитата(aminopower @ 12.9.2014, 8:48)

Так и остальной участок покажите в изоляции. Там по схеме то 10 метров трубы.
Сделано конечно не для экономии теплоизоляции. Таким решением - применением сухотрубов до гидрантов - постарался полностью исключить возможность промерзания. Сеть стоит без водоразбора, всю зиму допустим стоит. Район северный. Мало ли изыскатели тоже где то ошиблись с промерзанием в конкретном этом месте.
И еще из исходных данных: до городской застройки около 2-х км. Подключаемый водопровод позволяет лишь обеспечить хоз.-пит. и пополнение резервуаров, да и прокладывается в одну нитку Ду 65мм. Для пожаротушения набросал вот такую схему.
С учетом последних изменений схема имеет вид:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЖду ваших замечаний.
Serg Ivanov
12.9.2014, 8:05
Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 13:25)

Ну а в принципе, как вам такая схема (с учетом выноса насосов в отдельный колодец)? А если понадобиться внутреннее пожаротушение, закольцуем и сделаем ввод в здание к ПК, ничего не нарушим?
Нормально. Насосы берите с запасом по подаче на внутреннее пожаротушение.
пс. по две всасывающие из каждого резервуара надо.
Для чего нужна тупиковая сеть, ПГ, насосы???? Нельзя в данном населенном пункте сделать пожаротушение непосредственно из резервуаров???
СП8.13130.2009
Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом требований пп. 9.1—9.9, а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев, для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; всех зданий объемом св. 1000 м3; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 1000 м3; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3; зданий радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
евстафий
12.9.2014, 10:14
Цитата(Kotyara @ 12.9.2014, 11:19)

при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с;
Не более 10 л/с.
В Вашем СП - опечатка, которую уже давно исправили (изменение от 09.12.2010г.)
Евстафий
Круто, че, когда схематично. А теперь диаметр колодца прикиньте, с учетом требовании - 300мм от фланца до внутренней стенки , габарита пожарной установки, обвязки (трубы нехилые 200мм), прохода 700мм с каждой стороны и где то надо прибр управления разместить чтобы его не затопило. Боюсь таких колец для колодцев вы не найдете.
По мне так нормальная такая заглубленная насосная станция 6х4м.
Serg Ivanov
15.9.2014, 18:30
Цитата(MEX-74 @ 15.9.2014, 16:16)

По мне так нормальная такая заглубленная насосная станция 6х4м.
В итоге дешевле 4 насоса в два резервуара
MEX-74, в ближайшее время начерчу, выложу. Колодец будет стеклопластиковый D=2,4 м.
Цитата
Колодец будет стеклопластиковый
Блин, как же так, опять полимеры. И денег пацанам бетонщикам не заработать.
Для сведения: конструкции пожарной насосной станции должны быть 1 степени огнестойкости.
AlexCivilEng
10.11.2014, 9:51
А почему не поставить заглубленный ж/б колодец ду2000 в его опустить 2 скважинных насоса(1раб. 1рез)
колодец соединить самотечными линиями с резервуарами и тогда всё уберётся и будет экономичнее
ssaranec
11.11.2014, 12:22
Вот, как вариант, размещения между подземными резервуарами, камеры ж/б и камеры для задвижек. Все в тепле + экономия места и насосов
Serg Ivanov
11.11.2014, 17:48
Цитата(ssaranec @ 11.11.2014, 13:22)

Вот, как вариант, размещения между подземными резервуарами, камеры ж/б и камеры для задвижек. Все в тепле + экономия места и насосов
пп.15.10. - для сейсмики низя..
ssaranec
12.11.2014, 12:16
Цитата(Serg Ivanov @ 11.11.2014, 18:48)

пп.15.10. - для сейсмики низя..
Очень интересно....., а не подскажите НД тогда уж?
ssaranec
12.11.2014, 12:41
Цитата(ssaranec @ 12.11.2014, 13:16)

Очень интересно....., а не подскажите НД тогда уж?
Нашел. СП наружные сети. только не пп. 15.10, а 16.10. Но это для сейсмичных районов. См. п.16.1.
Я уж трухнул...)
А если если делать все в одном монолитном сооружении то и для сейсмичных районов подойдет
Serg Ivanov
12.11.2014, 13:59
Цитата(ssaranec @ 12.11.2014, 13:41)

Нашел. СП наружные сети. только не пп. 15.10, а 16.10. Но это для сейсмичных районов. См. п.16.1.
Я уж трухнул...)
А если если делать все в одном монолитном сооружении то и для сейсмичных районов подойдет
У нас СНиП 2.04.02-84*.
AlexCivilEng
17.2.2015, 10:52
Если насосы размещать в резервуарах то насосы ЭЦВ подойдут? и какое крепление нужно закладывать?
Serg Ivanov
18.2.2015, 10:13
Цитата(AlexCivilEng @ 17.2.2015, 11:52)

Если насосы размещать в резервуарах то насосы ЭЦВ подойдут? и какое крепление нужно закладывать?
ИМХО - горизонтально нельзя из-за подшипников. У Вило есть конструкция в кожухе для охлаждения горизонтальная.
пользователь
19.2.2015, 9:17
А как вы отнесетесь к варианту : резервуары в изоляции и обваловке и наземная насосная станция. Верхнего уровня воды в резервуарах хватит чтобы залить насосы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Serg Ivanov
19.2.2015, 11:56
Цитата(пользователь @ 19.2.2015, 10:17)

А как вы отнесетесь к варианту : резервуары в изоляции и обваловке и наземная насосная станция. Верхнего уровня воды в резервуарах хватит чтобы залить насосы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСтандартное решение.
пользователь
19.2.2015, 13:16
Цитата(Serg Ivanov @ 19.2.2015, 13:56)

Стандартное решение.
тогда почему его не применяют повсеместно а городят подземные насосные с погружными насосами, насосы в резервуарах практически необслуживаемые ...?
я чего-то не понимаю?
Serg Ivanov
20.2.2015, 9:19
Цитата(пользователь @ 19.2.2015, 14:16)

тогда почему его не применяют повсеместно а городят подземные насосные с погружными насосами, насосы в резервуарах практически необслуживаемые ...?
я чего-то не понимаю?
Ну да, не понимаете. Земля нынче дорого стоит - насыпи с непонятными сараями на ней возводить. Над резервуарами может быть стоянка машин, к примеру..
пользователь
20.2.2015, 14:56
понятно ))) а у нас на Урале этой земли просто завались. мы, как помнится, пожарные резервуары (2х100, 2х50) всегда на газонах закапывали
AlexCivilEng
1.4.2015, 17:02
ДА насосы ЭЦВ (для горизонтальной установки) не подойдут .
Можно в резервуар установить БУСТЕРНЫЕ НАСОСЫ
Агрегаты бустерные ТУ РБ100016923.001-2003
http://pnk-nasos.ru/ba_busternye_nasosy_i_ustanovkiОни могут работать в затопленном помещении правда куда не звонил никто не говорит
кратковременно могут работать в воде или постоянно.
Если кто знает сообщите!
Цитата(AlexCivilEng @ 1.4.2015, 17:02)

Можно в резервуар установить БУСТЕРНЫЕ НАСОСЫ
Агрегаты бустерные ТУ РБ100016923.001-2003
http://pnk-nasos.ru/ba_busternye_nasosy_i_ustanovkiУв.AlexCivilEng, это вовсе не для установки в резервуарах. Читайте внимательно.
Serg Ivanov
2.4.2015, 8:40
Охлаждающие кожухи для насосов 6-10" с возможностью горизонтальной установки
http://www.wilo.ua/fileadmin/ua/Downloads/...D1%85%D0%B8.pdfНасос погружной с возможностью горизонтального монтажа
http://xn--b1amjm.xn--p1ai/harakteristiki/..._SD_6044061.pdfПодача 66м3/час, напор 80м.
Ищите и обрящете
AlexCivilEng
2.4.2015, 11:38
У WILO есть вариант горизонтального расположения скважинных насосов, но они очень дорогие
стали.Заказчик хочет отечественных аналог.
ВОТ В ЧЁМ ДЕЛО!
А отечественный насос найти не могу ПОМОГИТЕ!!!
Serg Ivanov
2.4.2015, 11:40
Цитата(AlexCivilEng @ 2.4.2015, 11:38)

У WILO есть вариант горизонтального расположения скважинных насосов, но они очень дорогие
стали.Заказчик хочет отечественных аналог.
ВОТ В ЧЁМ ДЕЛО!
А отечественный насос найти не могу ПОМОГИТЕ!!!
Так запросите электронным письмом производителя можно ли их ставить горизонтально и какой нужен кожух. Продавать все хотят..
Или вертикально - в приёмном колодце разместить.
На сегодня есть насосы ЭЦВ для горизонтального монтажа (см. www.promburvod.by). Только кожух, похоже, придется самому проектировать.
Serg Ivanov
3.4.2015, 8:39
Цитата(phisik @ 2.4.2015, 13:07)

На сегодня есть насосы ЭЦВ для горизонтального монтажа (см. www.promburvod.by). Только кожух, похоже, придется самому проектировать.
Ну взять за основу Виловские размеры и нарисовать. По диаметру все они в дюймах стандартизированы. А вообще странно, что производители ЭЦВ не озаботились - рынок не нужен?
InVinoVeritas
28.9.2015, 17:02
Леноблгосэкспертиза не приняла с погружными насосами в резервуаре сославшись на разд. 7 СП 8.13130.2009
Хотя прямого запрета я не нашел. Так более того она и здание для насосной пожаротушения требует I степени огнестойкости, как следствие придется проектировать наземный павильон в соответствии с п.15.9 СП 31.13330.2012...
дмитрий01
28.9.2015, 17:32
Цитата(InVinoVeritas @ 28.9.2015, 17:02)

Леноблгосэкспертиза не приняла с погружными насосами в резервуаре сославшись на разд. 7 СП 8.13130.2009
Хотя прямого запрета я не нашел. Так более того она и здание для насосной пожаротушения требует I степени огнестойкости, как следствие придется проектировать наземный павильон в соответствии с п.15.9 СП 31.13330.2012...
а что такого в разделе 7 есть что нельзя проектировать с погружными? на какой пункт они сослались?
Цитата
Земля нынче дорого стоит - насыпи с непонятными сараями на ней возводить. Над резервуарами может быть стоянка машин, к примеру..
На последнем объекте Заказчик именно так и хотел: в подземном исполнении пожар. резервуары V=900 м3 (2 шт) и НС, а над ними предусмотреть стоянку машин. Я так вроде и планировала сделать.
Цитата
Леноблгосэкспертиза не приняла с погружными насосами в резервуаре сославшись на разд. 7 СП 8.13130.2009
Хотя прямого запрета я не нашел. Так более того она и здание для насосной пожаротушения требует I степени огнестойкости, как следствие придется проектировать наземный павильон в соответствии с п.15.9 СП 31.13330.2012...
В СП 31 п.15.9 не нашла информации, о том, что обязательно выполнение наземного павильона. Почему Вы считаете, что нельзя НС для нужд только пожаротушения выполнить полностью в подземном исполнении (с устройством люков для возможности спуска к насосам для обслуживания)?
Хотела уточнить еще, можно с/у не предусматривать в НС, когда ближайшее здание, где может раздеться и помыть руки персонал, находится на расстоянии 50 м , я знаю, что согласно СП 31 п.10.19 "В насосной станции независимо от степени ее автоматизации следует предусматривать санитарный узел, помещение и шкафчик для хранения одежды эксплуатационного персонала. При расположении насосной станции на расстоянии не более 30 м от производственных зданий, имеющих санитарно-бытовые помещения, санитарный узел допускается не предусматривать."
Может нет особой разницы 30 м или чуть побольше, главное, что есть же в шаговой доступности место для бригады ремонтиков, где можно "руки помыть"
Погружные насосы в пожарных резервуарах в госэкспертизе не проходят. Сегодня узнавал.
Погружные насосы в пожарных резервуарах в госэкспертизе не проходят. Сегодня узнавал.
twilightnow
21.12.2017, 12:52
Добрый день!
А можно узнать, чем обосновывают?не возражаю, просто интересно
Serg Ivanov
21.12.2017, 15:21
Цитата(zpd90 @ 20.12.2017, 15:43)

Погружные насосы в пожарных резервуарах в госэкспертизе не проходят. Сегодня узнавал.
Погружные насосы в пожарных резервуарах в госэкспертизе не проходят. Сегодня узнавал.
Ну и ладно. Хотя можно в таком случае сначала попробовать согласовать с пожарными это решение - если они согласуют экспертизе нечего возразить будет.
Или ставьте в отдельном колодце Типовой проект 945-2-2.2010
типа Насосные станции пожаротушения серии «Адмирал» с погружными насосами производительностью до 3000 м3/ч и напором до 200 метров.
http://www.admiral-omsk.ru/tushenie_pozharov_vodojИз резервуаров - диаметр труб не менее 200 мм как в приёмный колодец. Объём колодца - 3-5 м3 аналогично.
Цитата(Ckazka @ 29.9.2015, 12:34)

Хотела уточнить еще, можно с/у не предусматривать в НС, когда ближайшее здание, где может раздеться и помыть руки персонал, находится на расстоянии 50 м , я знаю, что согласно СП 31 п.10.19
Цитата
В насосных станциях над водозаборными скважинами санитарный узел предусматривать не следует. Для насосной станции, расположенной вне населенного пункта или объекта устанавливаются туалетные кабины в пределах территории.
Колодец с погружными насосами ни чем не хуже/лучше насосной станции над скважиной. Упрутся - рисуйте передвижную кабинку рядом на территории.
Добрый день!
Подниму тему.
На текущий момент (2026 год) ГГЭ также не пропускает пожарные резервуары с погружными насосами? Может кто уже проходил за последние годы?
Если не пропускает, то почему?
А отдельный приемный колодец с погружными насосами пропускает?
Ferdipendoz
18.9.2026, 8:53
Цитата(Air81 @ 17.9.2026, 12:13)

Добрый день!
Подниму тему.
На текущий момент (2026 год) ГГЭ также не пропускает пожарные резервуары с погружными насосами? Может кто уже проходил за последние годы?
Если не пропускает, то почему?
А отдельный приемный колодец с погружными насосами пропускает?
На каком основании не пропускает?
Я в 2017 проходил и в 2023 тоже, правда не в резервуарах, а в отдельном колодце с павильоном наверху
ГГЭ вообще большая организация, не пропускать может один локальный эксперт, а другой пропустит