Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по Desigo Xworks Plus 5.1
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
andrey12092014
Добрый вечер, уважаемые коллеги !

Не сталкивался ли кто со следующей проблемой :

1. DESIGO XWORKS Plus 5.1
2. Контроллер Siemens PXC200-E.D.
3. Фирмваре контроллера - 5.10.060

В пятой версии неожиданно перестали работать блоки CMN_ALM. Просто перестали собирать алармы !!! Хотя такая же программа версии 4.1 (до апгреда на 5.1) совершенно прекрасно работала. Что же могло случиться ? Буду крайне признателен ...
SAB
В этой версии прошивки блок CMN_ALM не работает. Необходимо использовать последнюю версию прошивки 5.10.064.
andrey12092014
Цитата(SAB @ 17.9.2014, 7:00) *
В этой версии прошивки блок CMN_ALM не работает. Необходимо использовать последнюю версию прошивки 5.10.064.


Да, спасибо, так и было.
Evgan
Есть контроллер pxc 36.d, есть фирмваре, этот контроллер пришел с версией фирмваре 5... , как залить прошлую 4... - ую фирмваре? Есть загрузчик, но через какие порты загрузить? Спасибо.
Sigezmund
Через RJ-45 в лицевой панели контроллера
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.