andrey12092014
12.9.2014, 23:07
Добрый вечер, уважаемые коллеги !
Не сталкивался ли кто со следующей проблемой :
1. DESIGO XWORKS Plus 5.1
2. Контроллер Siemens PXC200-E.D.
3. Фирмваре контроллера - 5.10.060
В пятой версии неожиданно перестали работать блоки CMN_ALM. Просто перестали собирать алармы !!! Хотя такая же программа версии 4.1 (до апгреда на 5.1) совершенно прекрасно работала. Что же могло случиться ? Буду крайне признателен ...
В этой версии прошивки блок CMN_ALM не работает. Необходимо использовать последнюю версию прошивки 5.10.064.
andrey12092014
17.9.2014, 12:01
Цитата(SAB @ 17.9.2014, 7:00)

В этой версии прошивки блок CMN_ALM не работает. Необходимо использовать последнюю версию прошивки 5.10.064.
Да, спасибо, так и было.
Есть контроллер pxc 36.d, есть фирмваре, этот контроллер пришел с версией фирмваре 5... , как залить прошлую 4... - ую фирмваре? Есть загрузчик, но через какие порты загрузить? Спасибо.
Sigezmund
8.11.2016, 15:35
Через RJ-45 в лицевой панели контроллера