Продолжение к предыдущей теме. Есть, склад, Расход на пожаротушение 2 струи по 5,1 л/с. Склад отапливаемый. Соответственно требуется 2 ввода d100 мм, кольцевая система пожаротушения. Предусмотрели внутренне пожаротушение от колодца на наружной сети с 2 вводами.
Вопрос: В экспертизе написали предусмотреть резервную трубу сухотруб для пожаротушения от пристроя. Хоз-питьевой водопровод склада предусмотрен от пристроя по ТУ. Диаметр трубы пристроя 50 мм вроде не пропускает противопожарный расход на 2 ввода по 100 мм. Нужен ли сухотруб и возможно ли его предусмотреть с запиткой от хоз-питьевого водопровода от пристроя?. Или оставить пожаротушение от колодца на сети без сухотруба? Спасибо