29.9.2014, 1:59
Доброе утро! Подскажите, разрабатываю узлы обвязки ККБ с фреоновым охладителем в приточно-вытяжной установке. Можно ли на уравнивающей трубке 1/4" поставить запорный клапан, для того чтоб заменить ТРВ в случае неисправности без потери фреона?
Можно уравнивающую трубу на шредере сделать ( правда врать будет). Запорку думаю не стоит ставить т.к. трв редко ломаются. По крайней мере осушитель чаще меняют, лучше туда поставить. И то если на резьбе.
арматура на трубке трястись будет, результат - отломает. Лучше всего ставьте гибкую подводку, так спокойней.
А у вас что обратный клапан после трв?
По любому фреон откачивать придется или, если контур большой, ставить запорную арматуру.
Алексей31
30.9.2014, 8:47
Нет просто до и после ТРВ стоят запорные клапана а на уравнительной трубке нет запорного клапана.
Огород какой то. Ладно на всасе и нагнетании компрессора и на жидкостной вентили. А на трв зачем?
Сеть вроде не ветвленая. Фреон в ресивере запер, всас на копрессоре перекрыл. Зачем краны?