Прошу помощи знающих людей вот в каком вопросе. Нужно подобрать чиллер (установка в помещении) для оборудования указанного в заголовке.В качестве исходных данных предложена информация для инсталляции,в которой указан в частности необходимый макимальный расход воды в контуре охлаждения 19,5 л/мин.,температура не ниже 15 и не выше 25 гр.С и максимальное давление 440кПа.
На такую циркуляцию с такой температурой можно выбрать небольшую установку типа Unichiller 007-MPC.
Но давление в циркуляционном контуре будет при таком расходе 0,6-0,7 bar.По моему больше там и не нужно,поскольку расстояние между чиллером и установкой не более 3 метров (если шланги вести по стене с подъемом то не более 6 м общей длины каждого шланга).
Если подбирать чиллер исходя из максимального давления,то это будет уже 55 модель того же производителя,соответственно цена увеличивается раза в три и габариты тоже.
Информации по минимальному или рабочему давлению в системе я не нашел.
Вопрос: На какое давление в системе подбирать чиллер?
ПС:заказчику рекомендовали julabo fl-7006 с совсем завышенными параметрами и ценой.
Подобное задание выполняю впервые.Если что не так,прошу быть снисходительными.