Добрый день. Подскажите, как вести расчет?
Диаметр воздуховода 560 -оцинкованная сталь.
длина 50 м.
температура на входе 100 С.
производительность 15000 м3/ч.
Какая температура будет на выходе если воздуховод проложен в помещении +5С?
shadow
теплотери Q=263888 ккал dt=Q/G*c=263888/14100*1=18 гр.
Снежок
Можно расчет?
Wiz
Цитата
Подскажите, как вести расчет?

Взять учебник по теплопередаче. Наизусть врятли кто вспомнит уравнения подобия.
KVD
Передача тепла через стенки воздуховодов:
Q = K*S*(tср - t),
где K - коэффициент теплопередачи конструкции, S - площадь нагретой поверхности, tср - температура нагретой среды (например, воздуха в воздуховоде), t - температура воздуха в помещении.

S=0.56*50*3.14=87.92м2
К=7 приблизительно 1/ (1/ан+1/ав) 1мм стали можно не учитывать

q=7*87.92*(100-5)=58466Вт

tк=100- 58466/0.288/1.163/15000=89Гр.ц.
но все очень условно...
KVD
про теплоизоляцию ни слова не указали, а она должна быть.
shadow
термическое сопротивление для цилиндрической поверхности R=1/(пи*d*ан)=1/(1/3,14*0,56*30)=0.018 Вт/м*С

где ан коэффициент теплоотдачи от наружной стенки к окр. воздуху принят примерно

удельные теплопотери Q=(T-t)/R=(100-5)/0.018=5277 Вт/м=4538,22 ккал/м*ч

50*4538,22=226911 ккал/ч

dt=Q/G*c=226911/14100*0,24=67 гр.

где G расход воздуха кг/ч
с теплоемкость воздуха ккал/кг*С

Первый раз неверно посчитал, т.е. конечная температура будет 33 гр.

Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям А.П. Сафонов 1985 стр. 166
Wiz
Цитата
удельные теплопотери Q=(T-t)/R=(100-5)/0.018=5277 Вт/м=4538,22 ккал/м*ч

Это при условии, что на всей длине воздуховода будет постоянная температура Т=100. Но это ж не так. Длина воздуховода 50 м, а не 1м, следовательно к концу воздуховода Т будет далеко не 100.
shadow
Цитата(Wiz @ 24.10.2014, 3:19) *
Это при условии, что на всей длине воздуховода будет постоянная температура Т=100. Но это ж не так. Длина воздуховода 50 м, а не 1м, следовательно к концу воздуховода Т будет далеко не 100.


Все верно, дальше автор пускай сам разбирается
Снежок
Спасибо всем за помощь.