Art.Ka
На объекте установлено 25 приточных установок, на 2-х контроллеры не работают.Один контроллер выдает ошибку по пожару( хотя в одном шлейфе 6 шкафов управления), второй контроллер стоит в норме, но не работают кнопки управления( можно просмотреть историю аварий и неисправностей и все, вернуться назад или перейти в подменю невозможно).
EvgeniG
Цитата(Art.Ka @ 24.10.2014, 19:28) *
На объекте установлено 25 приточных установок, на 2-х контроллеры не работают.Один контроллер выдает ошибку по пожару( хотя в одном шлейфе 6 шкафов управления), второй контроллер стоит в норме, но не работают кнопки управления( можно просмотреть историю аварий и неисправностей и все, вернуться назад или перейти в подменю невозможно).

каждому контроллеу отдельный сухой контакт
Art.Ka
А что делать, если функционально не возможно.В пожарной системе заложен всего 1 сигнально пусковой блок с 4-я выходными реле.Пришлось объединять приточные установки по этажам. На один "сухой контак" приходится не более 6-и шкафов управления.
manjey73
Промежуточные реле 4+2 сухих контакта. Ну или сразу с 6 группами контактов.