tempira
Нигде не нашел типового решения вентиляции 14-этажек
поэтому предлагаю свой

вопросы
1. Правильно ли я объединил 1-3-5-7-9-11 и 2-4-6-8-10-12, или надо 1-2-3-4-5-6 и 7-8-9-10-11-12?
2. где-то видел что "врезки" в основной канал надо делать с разных сторон равномерно
3. могу ли я запатентовать это решение как типовое?
keaton
Цитата(tempira @ 19.11.2014, 15:35) *
вопросы
1. Правильно ли я объединил 1-3-5-7-9-11 и 2-4-6-8-10-12, или надо 1-2-3-4-5-6 и 7-8-9-10-11-12?
2. где-то видел что "врезки" в основной канал надо делать с разных сторон равномерно
3. могу ли я запатентовать это решение как типовое?

1. В первом случае перерасход металла, увеличение шахт на 1-6 этажах
2. Все равно как
3. Это как?smile.gif
tempira
Цитата(keaton @ 20.11.2014, 9:40) *
1. В первом случае перерасход металла, увеличение шахт на 1-6 этажах
2. Все равно как
3. Это как?smile.gif



1. т.е. с точки зрения аэродинамики что 1-3-5-7-9-11 и 2-4-6-8-10-12, что 1-2-3-4-5-6 и 7-8-9-10-11-12 одинаково?
3. издам типовые серии для решения данного вопроса, там получается все характеристики постоянные кухня сэл плитой - 60, с газовой- 90 и т.д.
почему до меня никто не додумался?
keaton
Цитата(tempira @ 20.11.2014, 11:32) *
1. т.е. с точки зрения аэродинамики что 1-3-5-7-9-11 и 2-4-6-8-10-12, что 1-2-3-4-5-6 и 7-8-9-10-11-12 одинаково?
3. издам типовые серии для решения данного вопроса, там получается все характеристики постоянные кухня сэл плитой - 60, с газовой- 90 и т.д.
почему до меня никто не додумался?

1. Непонятно, зачем нужно оценивать аэродинамику? Все определяется расчетом. Нормативные расходы можно обеспечить любым способом, но в первом случае затраты явно выше.
3. И продавать будете, да?
tempira
Цитата(keaton @ 20.11.2014, 12:46) *
1. Непонятно, зачем нужно оценивать аэродинамику? Все определяется расчетом. Нормативные расходы можно обеспечить любым способом, но в первом случае затраты явно выше.
3. И продавать будете, да?


3. если кто-то готов купить я и без "серий" готов продать свой труд

почему не сделать справочник для застройщиков, ведь мало в какой фирме занимающейся строительством домов есть специалист по вентиляции, и все делают от балды
если раньше строили все из кирпича было проще: "ну возьму 400х140" с запасом, а сейчас ведь из чего только не строят
Chris
И заодно шахты дымоудаления в справочник добавьте, чтоб было легче от балды строить.
DDAVID
Цитата(tempira @ 19.11.2014, 16:35) *
Нигде не нашел типового решения вентиляции 14-этажек
Да, везде только 11,12,13,15,16... с 14-этажками в отрасли напряг...
Решение данной проблемы потянет если не на Нобелевскую, Ленинскую точно!