Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: МКТС СБ-04
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
mangust225
Всем доброго времени суток!
У нас в учреждении установлены теплосчетчики мктс сб-04, производитель ООО Интелприбор. в процессе эксплуатации пришлось столкнуться с выводимой прибором информации о его состояии, т.е. в отчете прописывается код в соответствующей графе (в основном I2 D2 и т.д.). Расшифровки к сожалению нет. Может есть у кого дешифратор?
Заранее благодарен откликнувшимся.
SMS
mangust225, на 49 странице руководства по распечатке, находящегося в той же папке, что и используемые программы MktsDb находится таблица расшифровки. В частности I2 - аппаратная ошибка обмена по шине связи I2C с датчиком температуры атмосферы - например, включен обмен, а датчик не смонтирован или оборван кабель.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.