4ikun
Здравствуйте!
Как происходит водоподготовка на ледовых аренах (для заливки поверхности катка)
Спасибо!
nick2
качественная очистка воды от механических примесей, соответственно мутность, цветность, чем бы они не были обусловлены.
подогрев воды и аккумулирование подогретой воды до температуры 55-60 гр.

очень хорошо если предусмотрен возврат талой воды обратно в процесс - экономия подпитки.

на данный момент реализована следующая схема:
исходная вода - осадочный фильтр - ионообменный фильтр (катионит) - сорбционник с углем кокос. - мембранная с обратным осмосом - бак нагрева.
после угля сделан подмес в пермеат после мембраны.
лед с катка выгружается в приямок для таяния, там - теплообменник трубчатый (нерж.сталь), из приямка, насосом, через фильтр с песком кварц. подается на мембранную установку.
SANTEXNIK
Цитата(nick2 @ 4.12.2012, 23:14) *
лед с катка выгружается в приямок для таяния

подскажите как часто этот процесс выгрузки происходит, и каким образом лед туда выгружается?
nick2
занятие одной смены длиться 45-60 минут.
после занятия на лед выезжает машина для заливки. впереди себя ножом срезает лед, который собирается в бункер машины, как у машины для подметания улиц.
сзади льется горячая вода, которая расплавляет неровности и застывает.
машина проходит все поле минут за 10, подъезжает на стоянку, поднимает бункер и выгружает лед в приямок где он топится горячей водой из водопровода и сливается в канализацию (стандартно).
мы установили в приямке трубчатый нагреватель,, заткнули слив и стали талую воду пускать в оборотку.
объем льда-воды получается примерно 600-800 л
seredao
Цитата(nick2 @ 6.12.2012, 20:08) *
занятие одной смены длиться 45-60 минут.
после занятия на лед выезжает машина для заливки. впереди себя ножом срезает лед, который собирается в бункер машины, как у машины для подметания улиц.
сзади льется горячая вода, которая расплавляет неровности и застывает.
машина проходит все поле минут за 10, подъезжает на стоянку, поднимает бункер и выгружает лед в приямок где он топится горячей водой из водопровода и сливается в канализацию (стандартно).
мы установили в приямке трубчатый нагреватель,, заткнули слив и стали талую воду пускать в оборотку.
объем льда-воды получается примерно 600-800 л

подскажите пожалуйста! первый раз сталкиваюсь с учебно-тренировочным катком, и пытаюсь в расходах воды разобраться только на технологию льда. Для первичной подготовки льда идет расход холодной воды согласно СП 31-112-2007 (т.6.3) 50 л на м2 в сут. Для поля 26х56 это примерно 69,75м3/сут. И далее 0,5 л в сутки подготовку поверхности это примерно 0,7 м3/сут. При наличии системы водоподготовки на какой объем она расчитана? данная система идет отдельно со своим расходом? или она вычисляется из той технологии на приготовление льда? и какой расход нужен?
nick2
Первая заливка
лед намораживают толщиной 40-70 мм. сначала толстый слой, потом его срезают, и выравнивают.

понимаю, что объем льда более объема замороженной воды, поэтому 50 л на 1м2 при первичной заливке - реально, если обойтись без обратного осмоса.

если в технологии используется обратный осмос , то плюс 25-50%.

подпитка.

около 700 л на одну заливку после смены. в день - до 10-12 смен. итого - до 10 м3/сутки, такое задание мы получали при расчете водоподготовки.

поэтому расход 0,7м3/сутки возможен только при возврате срезанного льда обратно в процесс и без использования обратного осмоса в процессе водоподготовки.


все данные из практики. обосновывать нормами не буду