Полная версия этой страницы:
Выбор трубы Sdr
Добрый день уважаемые специалисты. Я не сантехник . Ов делаю....а тут приходится крутится. Делаем КНС....от него напорные трубопроводы ПЭ100 SDR17 Д=400х23.7.... Напор насосов около 11 м. Заказчик требует обоснование данного SDR. Мы расчет не проводили...т.к. это реконструкция старой КНС. Т.Е. мы посадили нашу КНС а труб-ды остались старые... Спасибо
Marsel84
10.12.2012, 9:07
ГОСТ 18599-2001 таблица 4-SDR 17 S8 макс.давл=1МПа
Т.е. необходимо предусматривать перекладку на SDR 13.6??
Marsel84
10.12.2012, 9:17
Если рассматривать только по давлению,то не надо
а как тогда корректно заказчику сформулировать ?
Marsel84
10.12.2012, 9:31
Какие были насосы по расходу/напору, какую заложили?Важный момент скорость в трубе и промываемость труб
гидравлическтий расчет насосов заказывали фирме производителям модульной КНС. Трасса 1758м. Расход 47л/с. Потери 5.27м- сопротивление по все трассе, по разницам отметок и 10% на местные сопротивления -4.51. Всего 9.8м. Прислали насосы до Н=18м.
Marsel84
10.12.2012, 11:00
Вам нужна таблица 44 Лукиных "Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле НН Павловского".В Вашем случае,при диаметре 400 скорость будет менее 0,7 м/сек-это min скорость. Для расхода 47л/с оптимальной трубой будет Ду250,скорость 0,9-1м/с, но здесь будут уже другие характеристики насоса и сами насосы.Потери только по длине составят примерно 10,5 м,если Ду300,то 4,2 м.
С каких пор напорные трубопроводы по Лукиным считаем?
47 л/с - это максимальный расход притока?
Заказчик прав.
Marsel84
10.12.2012, 11:55
Пункт 4. Расчет канализационных напорных трубопроводов (Лукиных)
Цитата(Marsel84 @ 10.12.2012, 11:55)

Пункт 4. Расчет канализационных напорных трубопроводов (Лукиных)
А с методиками в СП 40-102-2000 не хотите ознакомиться?
Marsel84
10.12.2012, 12:51
Вы правы.Меня смутил диаметр на напорной линии, что было под рукой тем и воспользовался.
Цитата(Marsel84 @ 10.12.2012, 12:51)

Меня смутил диаметр на напорной линии
Расход притока посмотрите, в идеале-график "приток-откачка" нарисовать.
всем добрый вечер! скажите, пожалуйста, если по техусловиям напор в водопроводной сети 20 - 70 м, то с каким sdr мне принимать трубы
Serg Ivanov
7.1.2013, 23:30
17
у нас вроде в ТУ прописано
MARSEL2008
10.1.2013, 9:01
Добрый день. Тоже озадачился вопросом выбора параметра SDR для труб ПНД, но только самотечной хоз-бытовой канализации. С расчетом, приведенным в СП 40-102-2000, я вроде разобрался. Но есть один момент. В формуле Д.16 приводится коэффициент запаса (Кз), который якобы должен приводиться в нормативных документах. Что же это за нормативные документы? Ведь получается, что практически всегда подходит SDR 26. В проектах самотечной канализации встречал SDR 17.
Serg Ivanov
10.1.2013, 9:44
Цитата(MARSEL2008 @ 10.1.2013, 10:01)

Ведь получается, что практически всегда подходит SDR 26. В проектах самотечной канализации встречал SDR 17.
А зачем?

Деньги лишние?
Цитата
Труба пластиковая канализационная SDR 41 SN4 применяется в местах повышенных статических и динамических нагрузок (при строительстве проходов под железнодорожными путями, автомобильными дорогами), а также в контактах с агрессивными средами: от грунтовых вод до химически насыщенных стоков.
Изделие также используется в системах санитарной, ливневой и промышленной канализации, наружного напорного водоснабжения.
Толщина стенки: 7,7 мм.
Диаметр: 250 мм.
Толщина стенки: 4,9 мм.
Длина: 2000 мм.
Труба ПВХ для наружной канализации SDR 51 SN2 применяется для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации.
Также в ассортименте изделие длиной 1000, 3000, 4000, 5000, 6000 мм.
Также возможно изготовление труб диаметром 100, 160, 200, 315, 400 и 500 мм.
MARSEL2008
10.1.2013, 11:15
Цитата(Serg Ivanov @ 10.1.2013, 10:44)

А зачем?

Деньги лишние?
Лишних никогда не бывает

Ну ведь должно же быть техническое обоснование применения труб ПНД с SDR 21 и т.д. при проектировании самотечной хоз-бытовой канализации, кроме желания заказчика. И что за загадочный коэффициент? Вроде как при расчете газопроводов из ПНД он есть, а как быть с водопроводом и канализацией? И почему в примере расчета в СП 40-102-2000 он берётся 2?!
а подскажите, как SDR/PN влияет на тепловые режимы? т.е. если тоньше стенка, то ,допустим, быстрее замерзнет, но и прогреть легче. Мне выдан впервые карт-бланш на выбор труб и тут меня "повело"
из-за давления в сети следует выбирать толщину
Serg Ivanov
12.1.2013, 18:20
Цитата(Hans667 @ 11.1.2013, 21:10)

а подскажите, как SDR/PN влияет на тепловые режимы? т.е. если тоньше стенка, то ,допустим, быстрее замерзнет, но и прогреть легче. Мне выдан впервые карт-бланш на выбор труб и тут меня "повело"
Никак на тепловой режим. Но чем тоньше стенка - тем порвёт легче.
MARSEL2008
14.1.2013, 9:25
Цитата(freese @ 11.1.2013, 22:34)

из-за давления в сети следует выбирать толщину
Да, но можно взять ПЭ 100 SDR 26, а можно взять ПЭ 80 SDR 21. У обеих труб номинальное давление одинаковое (PN 6,3).
Товарищи, ответьте, пожалуйста, кто-нибудь на мой пост №19.
Цитата(MARSEL2008 @ 14.1.2013, 9:25)

Товарищи, ответьте, пожалуйста, кто-нибудь на мой пост №19.
ГОСТ Р 50838.
Для воды возможно тоже есть.
Цитата(MARSEL2008 @ 14.1.2013, 10:25)

Да, но можно взять ПЭ 100 SDR 26, а можно взять ПЭ 80 SDR 21. У обеих труб номинальное давление одинаковое (PN 6,3).
выбираете какое вам экономически выгоднее, или не хотите верить в то что потраченные деньги тоже могут быть обоснованием?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.