Полная версия этой страницы:
Теплоутилизатор в котельной
Добрый день форумчане!
Думаю использовать тепло уходящих газов от водогрейных котлов КВГМ 4-150 в котельной для подогрева "сырой" исходной воды перед входом в Na-катионитовые фильтры (данный "кайдзен" приурочивается по программе "Энергосбережение и энергоэффективность"). Мысли есть установить пластинчатый теплоутилизатор типа КС или КУ в дымоходе водогрейных котлов для нагрева сырой воды ( см. принципиальную схему котельной). Может кто использует данный тип утилизаторов, поделитесь опытом.
испытатель
10.12.2012, 23:46
В моем понимании теплоутилизатор - это когда речь идет о системе газ-воздух. А когда газ - вода только экономайзер могу представить, которого у Вас на схеме парового котла нет. В чем фишка?
Экономайзера нет. Фишка в том, чтобы нагревать с помощью уходящих газов исходную воду, тем самым снизить расход пара на собственные нужды (на деаэратор), поднять температуру пит. воды в деаэраторе до 104 градусов, поднять КПД водогрейных котлов, снизить удельный расход топлива на выработку и соответственно на отпуск т/э. Прилагаю выборку технического отчета по проведению режимно-наладочных испытаний котельной: глава "Выводы и рекомендации" пункт 14.
испытатель
11.12.2012, 9:23
Это не фишка, а авантюра- использовать калориферы в качестве водогазового утилизатора. Они у Вас выживут чуть дольше, чем Вы подготовите очередной отчет об успешном проведении эксперимента. Вам и так нужно диссертацию писать о том как у Вас водогрейные котлы на КПД более 90% вышли, а Вы еще из них дожать хотите. Чем Вас экономайзеры не устраивают - габаритами? А про КПД водогрейных Вы все таки ...как говорят... "хоть оглядывайтесь, когда пули отливаете"
Мы конденсационные экономайзеры используем. И КПД водогрейных котлов в результате около 100%. Но так ведь у нас газ дорогой, а Вам экономику этого дела просчитать нужно.
Цитата(испытатель @ 11.12.2012, 9:23)

Это не фишка, а авантюра- использовать калориферы в качестве водогазового утилизатора. Они у Вас выживут чуть дольше, чем Вы подготовите очередной отчет об успешном проведении эксперимента. Вам и так нужно диссертацию писать о том как у Вас водогрейные котлы на КПД более 90% вышли, а Вы еще из них дожать хотите. Чем Вас экономайзеры не устраивают - габаритами? А про КПД водогрейных Вы все таки ...как говорят... "хоть оглядывайтесь, когда пули отливаете"
Уважаемый Испытатель, Я высказал предложение от наладчиков использовать калорифер КС в качестве водогазового утилизатора (сам занимаюсь эксплуатацией котельной). Про диссертацию про КПД более 90 % я обязательно подумаю... Установить экономайзер не получиться-правильно габариты...Хотелось бы конструктивные примеры услышать, что можно использовать в качестве нагревателя сырой воды с помощью ух. газов.
Цитата(A.R. @ 11.12.2012, 10:56)

Мы конденсационные экономайзеры используем. И КПД водогрейных котлов в результате около 100%. Но так ведь у нас газ дорогой, а Вам экономику этого дела просчитать нужно.
Скоро и у нас газ не дешевле будет. Ожидается повышение тарифов на газ.
Цитата(испытатель @ 11.12.2012, 9:23)

Это не фишка, а авантюра- использовать калориферы в качестве водогазового утилизатора. Они у Вас выживут чуть дольше, чем Вы подготовите очередной отчет об успешном проведении эксперимента. Вам и так нужно диссертацию писать о том как у Вас водогрейные котлы на КПД более 90% вышли, а Вы еще из них дожать хотите. Чем Вас экономайзеры не устраивают - габаритами? А про КПД водогрейных Вы все таки ...как говорят... "хоть оглядывайтесь, когда пули отливаете"
как пример
http://www.esco-ecosys.narod.ru/2011_2/art081.htm
испытатель
11.12.2012, 16:30
Цитата(kryaf @ 11.12.2012, 12:44)

Процитируйте из приведенной ссылки указание на использование калорифера, а то я не увидел даже следов.
Висман предлагает такие утилизаторы. На их сайте есть более-менее сносное описание. Токо этот Висман, зараза, дорогой. Есть российские фирмы, которые делают аналоги немного другой конструцкции.
А так дело хорошее, бо дает норм. экономию. Можно и премию получить)
Есть только пару моментов:
- этот утилизатор должен быть из нержавейки, т.к. конденсат агрессивен.
- надо защищать дымоходы: делать их тоже из нержавейки или вставлять н/ж вставку.
- тоже относится и к трубе.
- в импортных системах еще делают защиту: если циркуляция через утилизатор критически уменьшится, дымовые газы через него не должны идти + предохранительный клапан по воде возле утилизатора.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.