Добрый день!
Вопрос возник у ГИПа, заключается в следующем: напорные патрубки от КНС путем фланцевых соединений подключаются к сетям завода, и следует ли оставить это соединение в земле (глубина трубы -2,7 м), под воздействием коррозии, или выполнить "некий" приямок для последующего монтажа? Трубы стальные электросварные, КНС блочная, я выполняю проект для заказчика. Условия НПЗ в Омске. Поставщик говорит оставить в земле, но он много чего говорит. Как выполнить? Рядом от КНС будет колодец, расстояние 1,67 м в свету.
Serg Ivanov
22.12.2012, 10:01
Болты / гайки из нержавейки, фланцы с эпоксидным покрытием - у нас так задвижки в земле монтируют. Нормально стоят.
Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе написано что фланцевое или резьбовое соединение на подземном трубопроводе должно выполняться в колодце, где то видел но сейчас найти не могу.
раньше было в СНиП 2.04.02-84 разделе Сети. а теперь наверно в том, что его заменяет
Цитата(Dima_UA @ 20.1.2016, 23:05)

раньше было в СНиП 2.04.02-84 разделе Сети. а теперь наверно в том, что его заменяет
Про арматуру нашел что в колодцах, а вот именно про соединение 2-х труб (фланцевое или резьбовое) не нашел.
Если написано, то что? А если не написано, то что?
Serg Ivanov
21.1.2016, 9:45
Цитата(Dima_UA @ 20.1.2016, 23:05)

раньше было в СНиП 2.04.02-84 разделе Сети. а теперь наверно в том, что его заменяет
Не было такого в СНиП 2.04.02-84.
Цитата(BurovS @ 21.1.2016, 0:09)

Про арматуру нашел что в колодцах, а вот именно про соединение 2-х труб (фланцевое или резьбовое) не нашел.
Сложно найти то, что не существует. Да и арматуру без колодцев можно устанавливать при обосновании - что сейчас повсеместно и делается.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46332
Serg Ivanov
21.1.2016, 10:07
http://hydrotechnics.ru/asbest/asb7.htmlЦитата
Устраивать соединения на чугунных фланцевых муфтах с при применением обычных стальных болтов рекомендуется только в пределах смотровых колодцев, тоннелей, коридоров и прочих мест, лающих возможность осматривать и заменять болты в любое время. При устройстве соединений, засыпаемых землей, болты предохраняют от ржавления асфальтовым лаком, битумной эмалью или другим антикоррозионным покрытием.
Цитата(Serg Ivanov @ 21.1.2016, 10:45)

Не было такого в СНиП 2.04.02-84.
Сложно найти то, что не существует. Да и арматуру без колодцев можно устанавливать при обосновании - что сейчас повсеместно и делается.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46332Да, действительно не было, только про арматуру
Цитата
8.30
При подземной прокладке запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).
Бесколодезная установка запорной арматуры допускается при обосновании.
Я бы в колодце поставил. Как смотреть/обслуживать?
Serg Ivanov
21.1.2016, 11:32
Цитата(Никитос @ 21.1.2016, 10:52)

Я бы в колодце поставил. Как смотреть/обслуживать?
К примеру Хавле не надо ни смотреть, ни обслуживать. И так работает 10 лет уже.
Цитата(Serg Ivanov @ 21.1.2016, 12:32)

К примеру Хавле не надо ни смотреть, ни обслуживать. И так работает 10 лет уже.
Ну так ставьте и не смотрите. Я своё мнение высказал.
Знаю лично бывает прокладки выдавливает из межфланцевого соединения.
В моем случае это было затопление трюмов, повезло что водой из пожарки.
Бывает и фекалиями.
Что будет в вашем случае - размыв грунта и обрушение чего либо?
пожарный СП8.13130.2009 п8.7.
При подземной прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).
Запорная арматура на водоводах и линиях водопроводной сети должна быть с ручным или механическим приводом (от передвижных средств). Установка пожарных гидрантов в общем колодце с запорной арматурой, имеющей электропривод, не допускается.
Установка запорной арматуры вне колодцев (камер) допускается при обосновании в специальных технических условиях.
что такое СТУ и как легко их получить объяснять надесюь никому не нужно?
Причем тут СП8? Челл спрашивает....
Цитата
напорные патрубки от КНС путем фланцевых соединений подключаются к сетям завода
"чел" как бы не понятно о чем спрашивает конкретно.
о требованиях СП8 - для общей информации.
к вопросу о патрубках КНС - он был задан одним форумцом в 2012 году.
а другой форумец в 2016 году поднял тему о фланцах в земле, без уточнения системы на которой этой предполагается сделать.
Цитата(SV_vrn @ 22.1.2016, 10:48)

"чел" как бы не понятно о чем спрашивает конкретно.
о требованиях СП8 - для общей информации.
к вопросу о патрубках КНС - он был задан одним форумцом в 2012 году.
а другой форумец в 2016 году поднял тему о фланцах в земле, без уточнения системы на которой этой предполагается сделать.
2-й чел уточняет: наружный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод Д160.
Отличное поддержание топика про кнс вторым челом.
Топик про разъемные соединения в земле ,а на каком трубопроводе они стоят мне кажется в данном случае значения не имеет.
Что водопровод что напорная канализация, и там и там могут быть фланцевые соединения и трубы напорные.
Сделайте эти фланцы в КНС !!