Частотник Danfoss VLT Micro FC51 в приточной вентиляции NED, двигатель 18,5 кВт. При включении, через примерно 4 секунды, частотник выдает W7- превышение напряжения промежуточной цепи. Начинает останавливать двигатель. И при остановке ощущаются сильные удары в вентиляторе (противоположная раскрутка). Далее самопроизвольно сбрасывается W7, пытается раскрутить вентилятор и так по кругу. Помимо ударов из двигателя, вентилятор ещё вращается, идёт сильный звук скрежета металла. Звук именно из двигателя.
Настройки частотника такие:
1-20 Мощность кВт] 18,5
1-22 Напряжение двигателя [В] 400
1-23 Частота двигателя [Гц] 50
1-24 Ток двигателя [A] 35,5
1-25 Номинальная скорость двигателя [об/мин] 970
3-02 Минимальное задание [Гц] 0
3-03 Максимальное задание [Гц] 50
3-41 Время разгона [с] 30
3-42 Время замедления 1 [с] 60
Все данные с шильдика. Двигатель - треугольник 400 В.
Вначале произвел сброс к заводским настройкам. 1-29 Автоматическая адаптация двигателя - произвел.
1-03 Хар-ка крутящего момента [2] - Автоматическая оптимизация энергопотребления.
1-01 Принцип управления двигателем [1] VVC+ Режим нормальной работы, включающий компенсацию
скольжения и нагрузки.
Включение вентилятора и задание скорости (потенциометром) - с панели управления частотника.
Одинаковая картина на 3-х вентиляторах. Изменение 3-41 и 3-42 в широких пределах результата не дало.
Поменял 1-01 на [0] - U/f Используется при параллельном подключении двигателей
и/или для специального применения двигателей.
Двигатель стал плавно разгоняться и останавливаться, ошибок нет, звуков нет.
Кто может прокоментировать ситуацию?
Других изменений параметров я не делал, стоят по умолчанию.
Надо ли ещё что-то настраивать?