Частотник Danfoss VLT Micro FC51 в приточной вентиляции NED, двигатель 18,5 кВт. При включении, через примерно 4 секунды, частотник выдает W7- превышение напряжения промежуточной цепи. Начинает останавливать двигатель.  И при остановке ощущаются  сильные удары в вентиляторе (противоположная раскрутка). Далее самопроизвольно сбрасывается W7, пытается раскрутить вентилятор и так по кругу. Помимо ударов из двигателя, вентилятор ещё вращается, идёт сильный звук скрежета металла. Звук именно из двигателя.
 Настройки частотника такие: 
 1-20  Мощность кВт]						   18,5
 1-22  Напряжение двигателя [В]				                 400
 1-23  Частота двигателя [Гц]	                                                            50
 1-24  Ток двигателя [A]						   35,5			
 1-25  Номинальная скорость двигателя [об/мин]			   970
 3-02  Минимальное задание [Гц]					   0
 3-03  Максимальное задание [Гц] 					   50
 3-41  Время разгона [с]						   30
 3-42  Время замедления 1 [с]					   60
Все данные с шильдика. Двигатель - треугольник 400 В.
Вначале произвел сброс к заводским настройкам. 1-29  Автоматическая адаптация двигателя - произвел.
1-03 Хар-ка крутящего момента [2] - Автоматическая оптимизация энергопотребления.
1-01 Принцип управления двигателем [1]  VVC+  Режим нормальной работы, включающий компенсацию
скольжения и нагрузки.
Включение вентилятора и задание скорости (потенциометром) - с панели управления частотника.
Одинаковая картина на 3-х вентиляторах. Изменение 3-41 и 3-42 в широких пределах результата не дало.
Поменял 1-01 на [0]  -  U/f Используется при параллельном подключении двигателей
и/или для специального применения двигателей.
Двигатель стал плавно разгоняться и останавливаться, ошибок нет, звуков нет.
Кто может прокоментировать ситуацию?
Других изменений параметров я не делал, стоят по умолчанию. 