D_Trake
Приветствую Вас коллеги!
Как видно из названия темы, выкладываю на суд общественности раздел ВК (пока еще не полный) жилого дома.
4 года как не занимался внутренними инженерными сетями ВК, многое подзабыл.
Жду Вашей критики, дельных советов.

Немного пояснений:
Жилой дом 4 этажа с подвалом. На 1ом этаже офисы.
На данный момент готовы планы сетей ВК всех этажей, подвала, кровли и схемы К1.

Всем откликнувшимся заранее спасибо!


Young
А зачем сырой вариант выкладывать?
1. Что за трубопровод К1 на кровле? это объединение фановой части стояков? тогда на кровле ее показывать не правильно. Опять же где она проходит вообще не понятно.
2. ИМХО общий стояк К1 для двух смежных квартир - ужасное решение. Заку жалко 10 метров трубы Дн110?
3. стояки ГВС и ХВС д32 в 4-х этажке... кхм...
4. циркуляция ГВС только по магистрали в подвале а на стояках висят полотенцесушители, чудеса...
Ігор

и так во всех файлах
у Вас такое окошко не выскакивает?
в чем вы работаете ?
прочесть
Гигиена в dwg
пара моментов об очистке dwg
Как отдавать чертежи dwg
Ігор
непонятна ситуация с "опуск К1" где они на схеме? и нужны ли вообще он на плане ?
на каждом повороте - прочистки
Young
выскакивает. Жмете "нет" и файл открывается.
Ігор
wink.gif
я вкурсе
но зачем пользоватся повредженным файлом?
а завтра будет тема
"я тут два месяца работал и вчера работал а сегодня файл открывать а он не открывается. помогите восстановить"
D_Trake
Цитата(Young @ 27.12.2012, 10:28) *
А зачем сырой вариант выкладывать?
1. Что за трубопровод К1 на кровле? это объединение фановой части стояков? тогда на кровле ее показывать не правильно. Опять же где она проходит вообще не понятно.
2. ИМХО общий стояк К1 для двух смежных квартир - ужасное решение. Заку жалко 10 метров трубы Дн110?
3. стояки ГВС и ХВС д32 в 4-х этажке... кхм...
4. циркуляция ГВС только по магистрали в подвале а на стояках висят полотенцесушители, чудеса...


1. Да, это фановая часть стояков. Проходит она по чердаку, покажу на плане чердака (его нет пока, поэтому показал на кровле).
2. Нет другого выбора, если делать 2 стояка то один попадает в офис или прихожую этажами ниже, тоесть либо объединять в один либо делать кирпичный короб в офисе, выбираю из двух зол меньшее, если несложно в чем ужас такого решения, в нормах запрета не встречал.
3. Диаметр да, завысил, согласен.
4. Вот с Т3/Т4 самая большая проблема, совершенно все забыл. До 5 этажей можно стояки не кольцевать, по нормам, как тогда решать вопрос с ПЛС, делать электрические?
D_Trake
Цитата(Ігор @ 27.12.2012, 10:49) *
непонятна ситуация с "опуск К1" где они на схеме? и нужны ли вообще он на плане ?
на каждом повороте - прочистки


Есть 2 схемы сбора К1 с с/у офисных.
По прочисткам, это плохо?
Young
Цитата(D_Trake @ 27.12.2012, 16:06) *
1. Да, это фановая часть стояков. Проходит она по чердаку, покажу на плане чердака (его нет пока, поэтому показал на кровле).
2. Нет другого выбора, если делать 2 стояка то один попадает в офис или прихожую этажами ниже, тоесть либо объединять в один либо делать кирпичный короб в офисе, выбираю из двух зол меньшее, если несложно в чем ужас такого решения, в нормах запрета не встречал.
3. Диаметр да, завысил, согласен.
4. Вот с Т3/Т4 самая большая проблема, совершенно все забыл. До 5 этажей можно стояки не кольцевать, по нормам, как тогда решать вопрос с ПЛС, делать электрические?

2. Так вы уже в других местах в офисах идете канализацией. Зашьют кирпичом и всё ок.
4. Сделать нормальную циркуляцию по стоякам с секционными узлами, тем более что есть чердак, есть где проложить Т4.
Ігор
Цитата(D_Trake @ 27.12.2012, 15:23) *
Есть 2 схемы сбора К1 с с/у офисных.
По прочисткам, это плохо?

я хотел сказать на каждом повороте нужн а прочистка
там есть места без прочисток
это возможно изза не окончательного варианта ? делайте окончательный - потом посмотрют
D_Trake
Цитата(Young @ 27.12.2012, 16:31) *
2. Так вы уже в других местах в офисах идете канализацией. Зашьют кирпичом и всё ок.
4. Сделать нормальную циркуляцию по стоякам с секционными узлами, тем более что есть чердак, есть где проложить Т4.


2. В одном месте иду, вы правы, но там ситуация безвыходная. Вы считаете зашить кирпичиком вариантом более правильным? В прихожей этажом ниже что делать?
4. все разобрался, спасибо.

по системе К1 есть еще замечания? это конечный вариант.

Цитата(Ігор @ 27.12.2012, 17:15) *
я хотел сказать на каждом повороте нужн а прочистка
там есть места без прочисток
это возможно изза не окончательного варианта ? делайте окончательный - потом посмотрют


Пересмотрел еще раз, не нашел поворотов без прочисток, ткните пожалуйста носом))
Вариант К1 окончательный.
По ХВС и ГВС нужно было определится с концепцией так сказать, ход мысли правильный или нет, чтобы изначально схемы неправильно не делать.
Ігор
Выпуск К1-2 отм. -0,680 и выпуск с офисов просмотрите
смотрел бегло возможно не заметил еще гдето

почему уклоны для Д50 - не 0,035, а для Д100 не 0,02 ? почему меньше?
как может быть окончательный вариант с отметками "-??????" "минус много знаков вопроса"
еще бы схему К1 другим цветом сделали как на плане подвала - было бы легче смотреть
ну и выпуски на плане с офисов "пока" нет?
Dima_UA
Цитата(Young @ 27.12.2012, 10:28) *
2. ИМХО общий стояк К1 для двух смежных квартир - ужасное решение. Заку жалко 10 метров трубы Дн110?


Young, чем ужасное решение?
Young
Цитата(Dima_UA @ 28.12.2012, 11:20) *
Young, чем ужасное решение?

1. соседи потом перегрызутся выясняя кто кинул подгузник в унитаз и засорил стояк;
2. извращения с фасониной при монтаже;
3. чтобы сделать ремонт в с/у нужно как-то добраться до стояка, который у соседа.
D_Trake
Ребят, подскажите стоит ли объединять опуск с офисных стояков с вентилируемым стояком через косой тройник? или прокатит невентилируемая система к1 с офисов?
Где лучше объединять? у пола 1го этажа или задрать это хоз-во под потолок?
Если объединять то опуск со стояком необходимо разнести на 200мм в свету минимум, чтоб чисто физически сделать объединение через фасонину. Как в таком случае давать задание строителям на проход перекрытия? 2 гильзы 159мм или общий проем 200х500мм?
Dima_UA
Цитата(Young @ 13.1.2013, 10:49) *
1. соседи потом перегрызутся выясняя кто кинул подгузник в унитаз и засорил стояк;
2. извращения с фасониной при монтаже;
3. чтобы сделать ремонт в с/у нужно как-то добраться до стояка, который у соседа.

1.Засорить стояк могут соседи как сверху, так и снизу тоже.
2.Какое извращение? косые хрестовины для этого применяют.
3.Стояк не в с/у в соседа, а в сантнх.ниши, которую можна разбить как с одной стороны так и с другой.
Young
Цитата(Dima_UA @ 14.1.2013, 14:19) *
1.Засорить стояк могут соседи как сверху, так и снизу тоже.
2.Какое извращение? косые хрестовины для этого применяют.
3.Стояк не в с/у в соседа, а в сантнх.ниши, которую можна разбить как с одной стороны так и с другой.

1. Могут. Но тут еще и соседи сбоку добавляются.
2. Я понимаю что применяют, но это получается одна косая крестовина над другой, потом отводы, куча места. Я бы всё это разрисовал, но мне откровенно лень smile.gif
3. А вот и нет! Судя по чертежу, стояк именно за стеной у одного из соседей wink.gif посмотрите план еще раз.

Я откровенно не понимаю зачем так изгаляться, когда дело в 10 метрах безнапорной полипропиленовой трубы. Т.е. цена вопроса ориентировочно 1000 рублей...
Dima_UA
Цитата(Young @ 23.1.2013, 8:43) *
1. Могут. Но тут еще и соседи сбоку добавляются.
2. Я понимаю что применяют, но это получается одна косая крестовина над другой, потом отводы, куча места. Я бы всё это разрисовал, но мне откровенно лень smile.gif
3. А вот и нет! Судя по чертежу, стояк именно за стеной у одного из соседей wink.gif посмотрите план еще раз.

Я откровенно не понимаю зачем так изгаляться, когда дело в 10 метрах безнапорной полипропиленовой трубы. Т.е. цена вопроса ориентировочно 1000 рублей...


1.Не важно с какой стороны соседи...и так и так забьется стояк.....
2.Почему одна над другой? может Вы о тройниках имели ввиду...так это да...один над другим....места много занимаю. А подсоеденение к крестовине на одном уровне с разных сторон.
3.Я не о конкретном стояке на даном обьекте, а о решение в целом. Стояк должен быть в ныше, а не у соседей. И если планировка зданий такая, что за стеной два смежных с/у разных квартир, то какая ниша должна быть, чтобы поместить все стояки? А надо учитывать еще и вент.каналы, а ще и дом например 12 эт. и архитекторы не всегда хотят давать ниши размером 480 мм (по их мнению 4 стояка можна поместить все в нишу размером 250 мм).
Young
2. Да, пардоньте, о тройниках думал.
3. Зачем нишу в стене-то? Вы типовую санкабину видели? Там в комнате с унитазом все стояки, закрытые съемной дверью, и никаких ниш.

Есть изображение такого варианта, о котором вы говорите в старых учебниках по внутрянке, но ни в одном типовом проекте жилых домов я подобного не встречал, хотя там смежные с/у сплошь и рядом. Это же удобство эксплуатации - в случае чего без канализации останутся в два раза меньше квартир ))
VladimirAS
Снип говорит
17.5. ... Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается.
Т.е. снип не запрещает делать косые крестовины для присоединения разных квартир. Но я считаю, что луше для каждой квартиры свой стояк предусматривать.