Полная версия этой страницы: 
Водовод в горах 
  
  
 
  fiona1509
  27.12.2012, 14:39
  
 
  Коллеги, как Вы думаете, какое решение по гидравлике водовода верное.
Исходные данные.
Скважина.Динамический уровень – 561,75 м (абс.отм)
Длина трассы 20 км. Потери напора 30 м. 
Абсолютная отметка наивысшей точки трассы на рельефе 795.25 м(абс.отм)
Отметка приемного резервуара 681,2м (абс.отм).
1 вариант насоса. 
H=(Hрезервуара-Ндин. скв)+hдл+hм=(681,2м-565,1м)+2,0+ 0,0294х 90+ 0,0014936х19500+0,1х0,0294х90+0,10х0,0014936х19500 =116,1м + 2,0м+2,64 +29,12м+0,26+2,9м = 156,м
При этом система перед пуском заполняется привозной водой.
2 вариант
(Нмакс.точки - Ндин. скв)+hдл+hм=(795,25м-565,1м)+2,0+ 0,0294х 90+ 0,0014936х19500+0,1х0,0294х90+0,10х0,0014936х19500 =227,5м + 2,0м+2,64 +29,12м+0,26+2,9м = 264,42м
 
 
 
 
  Скажите на какой длине из имеющихся 20 км находится точка 795.25
 
 
 
  Spok_only
  27.12.2012, 15:50
  
 
  Цитата(karuzo @ 27.12.2012, 16:03) 

Скажите на какой длине из имеющихся 20 км находится точка 795.25
ибо вакуум там гарантирован (на 99%)
 
 
 
 
  Spok_only
  27.12.2012, 16:41
  
 
  Не знаю, когда зайду на форум, потому  пишу, не дождавшись ответа.
Подбирате насос на 795,25;  в этом узле - разрыв струи и самотечный или самотечно-напорный режим.
 
 
 
  Serg Ivanov
  28.12.2012, 9:51
  
 
  Цитата(Spok_only @ 27.12.2012, 16:41) 

Не знаю, когда зайду на форум, потому  пишу, не дождавшись ответа.
Подбирате насос на 795,25;  в этом узле - разрыв струи и самотечный или самотечно-напорный режим.
Доски строгать, но строганной частью класть вниз (с)
Если насос на 795, то разрыв зачем?
Постройте пьезометр на профиле и выложите, без этого не решают такие задачки..
 
 
 
 
  Spok_only
  28.12.2012, 10:38
  
 
  Цитата(Serg Ivanov @ 28.12.2012, 9:51) 

Если насос на 795, то разрыв зачем?
Постройте пьезометр на профиле и выложите, без этого не решают такие задачки..
Была уже похожая тема, где все это (с построением  мной пьезометров) было уже разжевано.
Теперь пусть автор темы построит пьезометр и сам сделает вывод, нужен ли ему разрыв струи.
 
 
 
 
  Serg Ivanov
  28.12.2012, 12:06
  
 
  Цитата(Spok_only @ 28.12.2012, 10:38) 

Была уже похожая тема, где все это (с построением  мной пьезометров) было уже разжевано.
Теперь пусть автор темы построит пьезометр и сам сделает вывод, нужен ли ему разрыв струи.
Так я автору и предлагаю.. 
  
 
 
  fiona1509
  29.12.2012, 19:00
  
 
  Спасибо. А точка перелома посередине трассы. Перед ней резкий подъем на 30 м.
Но склоняемся к подбору скважинного насоса на подъем до уровня земли и установку подкачки на полный напор - потери до макс.абс.точки+разность высот - макс.высота - оголовок скважины.
 
 
 
  Serg Ivanov
  29.12.2012, 19:16
  
 
  Цитата(fiona1509 @ 29.12.2012, 19:00) 

Спасибо. А точка перелома посередине трассы. Перед ней резкий подъем на 30 м.
Но склоняемся к подбору скважинного насоса на подъем до уровня земли и установку подкачки на полный напор - потери до макс.абс.точки+разность высот - макс.высота - оголовок скважины.
Скорее всего зря склоняетесь.. Графики работы насосов на водовод строили?
Тут нужна работа инженера - пока я её не вижу.
 
 
 
 
 
  795.25-561.75+30/20000*10000=248.5
Я бы подбирал насос на напор 250 м.
 
 
 
  Serg Ivanov
  30.12.2012, 11:14
  
 
  Цитата(karuzo @ 30.12.2012, 9:20) 

Я бы подбирал насос на напор 250 м.
При каком расходе? 
  
 
 
 
  В расходы нас не посвятили дорогой товарищ
 
 
 
  P.Karlo
  30.12.2012, 11:43
  
 
  [quote name='fiona1509' date='27.12.2012, 15:39' post='847419']
Коллеги, как Вы думаете, какое решение по гидравлике водовода верное.
Оба расчета некорректны, во втором еще и нелады с арифметикой.
Из собственной практики могу посоветовать следующий простой метод, пригодный, если диктующая переломная точка одна, как представлено в данном случае.
1)Рассчитываем пьезометрическую отметку в переломной точке, исходя из условия обеспечения поступления требуемого расхода в резервуар, т. е.
Zпер=Hгеом.рез+Hсв+HL+Hм  (HL- потери по длине на участке от переломной точки до резервуара, Hсв   -  метров  5, или по расчету на выход из трубы через поплавковый клапан).
2) Если Zпер больше отметки переломной точки, прибавляем  к Zпер  потери на остальном участке, вычитаем динамический уровень – имеем требуемый напор насоса.
3) Если  Zпер меньше – принимаем  Zпер= Hпер   (795,25м) и далее, как в предыдущем случае, плюс несколько метров свободного напора. При этом есть смысл просчитать уменьшение диаметра нисходящей ветви.
 Для трубопровода такой протяженности и с такими перепадами отметок обязательно должен быть выполнен расчет противоударных мероприятий. Как минимум, восходящую ветвь необходимо рассечь на несколько участков с установкой обратных клапанов, а это дополнительное гидравлическое сопротивление, которое следует учесть при подборе насоса.
Водовод должен быть оборудован устройствами для впуска и выпуска воздуха в верхних точках, а так же устройствами для защиты от гидравлического удара. Ни о каком вакууме речи быть не может, вакуумная зона – источник образования парогазовых пробок  и инициатор гидроударов, особенно опасных для водоводов большой протяженности. Без мероприятий трубу может порвать в клочья при первом же останове насоса.
 
 
 
 
  795.25-561.75+(30/20000)*10000=248.5
Я бы подбирал насос на напор 250 м.
 
 
 
  P.Karlo
  30.12.2012, 20:39
  
 
  Цитата(fiona1509 @ 29.12.2012, 20:00) 

Спасибо. А точка перелома посередине трассы. Перед ней резкий подъем на 30 м.
Но склоняемся к подбору скважинного насоса на подъем до уровня земли и установку подкачки на полный напор ...
Если 90м - глубина скважины, решение правильное, хотя описание расчета (потери до макс.абс.точки+разность высот - макс.высота - оголовок скважины) не совсем понятное.
 
 
 
 
  Spok_only
  8.1.2013, 16:23
  
 
  Как я понял, автор темы пьезометры строить не собирается.
Поэтому выкладываю  здесь два рисунка: с оценкой его подбора насоса и моими предложениями.
 
 
 
 
  Воспользовавшись трудами уважаемого коллеги Spok only, предлагаю рассмотреть заманчивое  и технически красивое решение.
 Имея излишек напора более 100 м (рис. 1, вар. 2), почему бы не перенести РЧВ из точки 681,2 м в точку 795,25м, используя РЧВ как водонапорную башню и подавать воду прямо в сеть, исключив из схемы насосную станцию III подъема в точке 681,2 м. Правда, придется протянуть от т. 795,25м второй водовод, зато будет огромная экономия электроэнергии, которая в конечном счете даст очень быструю окупаемость.
 
 
 
 
  Цитата(P.Karlo @ 9.1.2013, 0:08) 

почему бы не перенести РЧВ из точки 681,2 м в точку 795,25м
На бумаге легко перенести. Однако не забываем, что это строительство 
  
 
 
  Serg Ivanov
  9.1.2013, 9:41
  
 
  Всё же хотелось бы увидеть график совместной работы насоса на водовод..
 
 
 
  Spok_only
  9.1.2013, 10:00
  
 
  Цитата(Serg Ivanov @ 9.1.2013, 9:41) 

Всё же хотелось бы увидеть график совместной работы насоса на водовод..
Дал бы автор темы исходные – и это бы выдал (уже давно это делаю в Excel с построением графика совместной работы).
 
 
 
 
 
  Цитата(Spok_only @ 9.1.2013, 2:40) 

На бумаге легко перенести. Однако не забываем, что это строительство 

Понятно. Хоть мне и довелось в свое время построить два нефтеперегонных завода, причем последний – от выторфовки территории до отгрузки первого топлива, должен отметить всю глубокомысленность Вашего замечания.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.