Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция офисных помещений
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
link878
Добрый день. Подскажите, как правильно сделать вентиляцию и кондиционирование помещений офисов. Можно обойтись организацией естественной вытяжки, и естественным притоком, путем инфильтрации и т.п.?
Зольников Михаил
Для маленького здания можно обойтись. для большого - нет.

Вам помогут в работе следующие нормативные документы:
СП 44.13330.2011 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ
СНиП 31-06-2009 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
СП 7.13130.2009 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

а дальше надо смотреть, что у вас в здании есть - парковка, кафе, салоны красоты и так далее.
Каждая из этих категорий диктует дополнительные требования к проектирвоанию.
link878
Только офисные помещения, здание небольшое, кабинеты по 25м2
jota
Кондиционирование предполагает мех.вентиляцию с рекуперацией.
link878
Цитата(jota @ 10.1.2013, 15:37) *
Кондиционирование предполагает мех.вентиляцию с рекуперацией.

заказчик просит сделать мультизональную систему кондиционирования.
а если делать еще вентиляцию приточно-вытяжную ему как всегда дорого, дак вот можно как то обойтись без нее или все таки как то надо организовать ее?
Зольников Михаил
Мультизональная система кондиционирования - это уже само по себе очень дорого, по сравнению со сплитами.
Gruz1709
Убивать надо за офисы без вентиляции. ИМХО.
Wiz
Цитата
Убивать надо за офисы без вентиляции. ИМХО

а также за вентиляцию без охлаждения в летний период.
link878
Цитата(Gruz1709 @ 10.1.2013, 16:15) *
Убивать надо за офисы без вентиляции. ИМХО.

полностью согласен ))) ну вот как то так

Цитата(Зольников Михаил @ 10.1.2013, 16:14) *
Мультизональная система кондиционирования - это уже само по себе очень дорого, по сравнению со сплитами.

тут понимаете какая ситуация, выбор между приточно-вытяжно вентиляцией и кондиционированием.
Зольников Михаил
Если здание выше 2 этажей и больше 1500 квадратов – оно обязательно будет проходить экспертизу, и там без вентиляции «завернут».
Если частник для себя, два этажа и меньше 1500 квадратов здание – экспертизы не будет.
Раз вопрос стоит «или - или», я делал бы качественную вентиляцию, а к кондиционированию ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУТСЯ летом :-))))

Вы проектировщик или волею судеб занялись проектированием?
Strannaya Belka
Делайте приточно-вытяжную вентиляцию и сплиты. Выйдет еще и дешевле, чем мультизональная система. Если не сделаете кондиционирование, потом все равно сделаете летом, когда народ начнет жаловаться.
А вообще да, за естественную вентиляцию в офисах надо убивать, причем прилюдно на площадях.
Skaramush
Цитата(Strannaya Belka @ 10.1.2013, 13:38) *
А вообще да, за естественную вентиляцию в офисах надо убивать, причем прилюдно на площадях.

Зачем так милосердно?
Запирать в том самом офисе, в "рабочем режиме", без возможности покинуть помещение.
Gruz1709
Цитата(Skaramush @ 10.1.2013, 15:46) *
Зачем так милосердно?
Запирать в том самом офисе, в "рабочем режиме", без возможности покинуть помещение.

Аха... Он там сдохнет и в этом придётся потом другим работать. Я за площади.

Ну и про охлаждение - это само собой. Хотя бы сплиты.
link878
Цитата(Зольников Михаил @ 10.1.2013, 17:36) *
Раз вопрос стоит «или - или», я делал бы качественную вентиляцию, а к кондиционированию ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУТСЯ летом :-))))

Вы проектировщик или волею судеб занялись проектированием?


иногда приходится заниматься вентиляцией )))

сплиты на здание не разрешают вешать

проект вентиляции уже имеется, заказчик захотел еще сделать кондиционирование, но это ему говорит будет дорого, если то и другое.

А если поставить дополнительно секцию охлаждения, как будет работать система? она не справится со всем зданием, будет наверно только ближние к установке охлаждать помещения.
Skaramush
Цитата(link878 @ 10.1.2013, 15:49) *
иногда приходится заниматься вентиляцией )))

сплиты на здание не разрешают вешать

проект вентиляции уже имеется, заказчик захотел еще сделать кондиционирование, но это ему говорит будет дорого, если то и другое.

А если поставить дополнительно секцию охлаждения, как будет работать система? она не справится со всем зданием, будет наверно только ближние к установке охлаждать помещения.


Расчёты Вам в помощь. Но, насколько могу судить, вентиляция (с расходом воздуха на саннорму) никогда не справится с теплоизбытками, даже с "ближайшими к установке помещениями". На самом деле удалённость помещений практически не имеет значения - изолируйте как следует воздуховоды и транспортируйте охлаждённый воздух без потерь. Но вот количество... И такая штука как рабочая разность, которая тоже весьма ограничена...
В общем, "оставь надежды, всяк сюда входящий", максимум, что Вы сможете получить, это облегчённый вздох сидящего под ВР работника офиса, когда на него волею обстоятельств пахнёт дошедшая из ВР струя. Если дойдёт.
Alex_
Офис офису рознь...

Одно дело - сдающиеся в аренду дорогие помещения в какой-нибудь застеклённой многоэтажке в центре города, с 99% перспективой получить по человеку с компом на каждых 6 "квадратах", другое дело - "своё" двух- (трёх-) этажное здание при каком-нибудь предприятии на окраине, где 2...3 человека на 100 кв.м., и то не всегда.

Об этом есть что-то в нормах...

Конкретику смотреть надо. Если заку хочется народ напихать, как сельдей в бочку, и при этом сэкономить на кондиционировании и вентиляции, надо такому заку объяснить, что он в корне неправ. В клиническом случае лучше отказаться.
Иванов В.А.
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения
7.36 Вытяжную вентиляцию с естественным побуждением допускается предусматривать в помещениях административно-офисных зданий с расчетным количеством сотрудников менее 300 человек и высотой 1 - 3 этажа.
Зольников Михаил
link878, я Вам в личку написал.
Напишите, в какой организации работаете (там).

Цитата
А если поставить дополнительно секцию охлаждения, как будет работать система? она не справится со всем зданием, будет наверно только ближние к установке охлаждать помещения.

как практика показывает, секция охлаждения снимает 10-20% в холодопотребности здания. На северной стороне проблема, может, и решится, а на южной надо однозначно кабинеты охлаждать другим способом.
link878
Здание в 3 этажа, плюс мансарда, помещения от 35 до 45 м2, выполняется реконструкция оного. Было 2 этажное здание, достраиваюся 3 и мансарда, будет оно проходить гос. экспертизу?
Иванов В.А.
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
(ред. от 12.11.2012)


Статья 49. Экспертиза проектной документации и ......

2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами.
link878
Ок, всем спасибо за помощь )))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.