Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ошибка в учебнике с расчетом дымовых труб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
artemidze023
Здравствуйте.
Правильно ли в учебнике посчитан аэродинамический расчет. Меня терзают сомнения на счет пункта 8 и 5. Прикрепил весь пример и свою табличку Excel с тем же методом расчета.
Selkies
в условии неверно указана плотность наружного воздуха.
1,293 кгс×с2/м4 = 12,67 кг/м3
и в 8 формуле летний режим неверно рассчитан, так как плотность наружного воздуха для зимнего периода

а в екселе в формуле самотяги в скобках (кг/м3 - кгс×с2/м4)
shadow
1. В этом учебнике вагон "косяков" будьте внимательны.
2. Коэффциент избытка воздуха 1,15.
3. КМС выхода из трубы 1; 1,1. Вообще с КМС что-то непонятно, например: сопротивление отвода почему-то складывается из сопротивления тройника и конфузора.
4. Запас 20% по самотяге только для газохода (на 1,2 умножаются только потери на участке от котла до дымовой трубы).
artemidze023
Расчет вентиляции котельной я делал тоже по этой книге, интересно, а там тоже много косяков? unsure.gif

Тогда вопрос 1: количество воздуха на горение я брал по этой формуле: L=0.35*Q*3600 (м3/ч)
- вопрос 2: для расчета тепловыделений я брал 1% от мощности котельной

Здесь грубых ошибок нету?


baniffaciy
Цитата(artemidze023 @ 16.1.2013, 13:49) *
Расчет вентиляции котельной я делал тоже по этой книге, интересно, а там тоже много косяков? unsure.gif

Тогда вопрос 1: количество воздуха на горение я брал по этой формуле: L=0.35*Q*3600 (м3/ч)

Расход воздуха на горение:
V= Вчас х 9,54 х α м3/ч.
Вчас - максимальный часовой расход газа м3/ч.
α
коэффициент избытка воздуха 1,15
9,54 см. картинку

artemidze023
Цитата(baniffaciy @ 16.1.2013, 12:23) *
Расход воздуха на горение:
V= Вчас х 9,54 х α м3/ч.
Вчас - максимальный часовой расход газа м3/ч.
α
коэффициент избытка воздуха 1,15
9,54 см. картинку


По этой формуле получилось примерно 14500. По которой я считал изначально получилось 15100м3/ч. Значит расход посчитал правильно.
А
Denis_El
Зачем считать по учебнику, возьмите "аэродинамический расчет котлов. нормативный метод." И вперед. Там ошибок почти нет...
baniffaciy
Цитата(artemidze023 @ 16.1.2013, 16:57) *
По этой формуле получилось примерно 14500. По которой я считал изначально получилось 15100м3/ч. Значит расход посчитал правильно.
А


У Вас в формуле мощность фигурирует...

А вот посудите сами мощность может быть одна и таже к примеру, а
вот теплотворная способность топлива и КПД котла могут отличатся для разных видов
топлива и котлов...

Лично мое мнение надо отталкиваться от топлива и котлоагрегата....

как хоть этот учебник называется, которым Вы пользуютесь
artemidze023
Цитата(baniffaciy @ 16.1.2013, 15:05) *
У Вас в формуле мощность фигурирует...

А вот посудите сами мощность может быть одна и таже к примеру, а
вот теплотворная способность топлива и КПД котла могут отличатся для разных видов
топлива и котлов...

Лично мое мнение надо отталкиваться от топлива и котлоагрегата....

как хоть этот учебник называется, которым Вы пользуютесь


Учебник: Проектирование котельных в секторе ЖКХ. Палей Е.Л. 2006 год

Я имел ввиду, что для газа эта формула подойдет.
baniffaciy
Цитата(artemidze023 @ 16.1.2013, 18:48) *
Я имел ввиду, что для газа эта формула подойдет.


Наверное если исходить из принципа больше это же не меньше то да подойдет...

А если как правильно то нет....


Да там весь этот "учебник" нашпигован такими формулами из интуиции и опыта.... laugh.gif
artemidze023
Цитата(baniffaciy @ 18.1.2013, 11:03) *
Наверное если исходить из принципа больше это же не меньше то да подойдет...

А если как правильно то нет....


Да там весь этот "учебник" нашпигован такими формулами из интуиции и опыта.... laugh.gif


То есть учебник бесполезен?
shadow
Вот пример расчета
artemidze023
Цитата(shadow @ 23.1.2013, 5:59) *
Вот пример расчета

Большое спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.