Выручите пожалуйста. Хотелось бы организовать циркуляционную линию ГВС Т4 в часном доме ибо дом большой, хочется не ждать полчаса пока горячая вода дойдет от котельной до крана. Котел двухконтурный, на отопление и ГВС. Дом мой, но по специальности я энергетик, и в гидравлике могу расходы посчитать, потери давления, подобрать трубопроводы, насос выбрать, а вот со схемами - ну никак.
alexandrpjatkov
Цитата(зюс @ 15.1.2013, 13:15) *
Выручите пожалуйста. Хотелось бы организовать циркуляционную линию ГВС Т4 в часном доме ибо дом большой, хочется не ждать полчаса пока горячая вода дойдет от котельной до крана. Котел двухконтурный, на отопление и ГВС. Дом мой, но по специальности я энергетик, и в гидравлике могу расходы посчитать, потери давления, подобрать трубопроводы, насос выбрать, а вот со схемами - ну никак.

Ну чтобы рисовать схемы надо знать и расходы и потери давления и материал труб, расстановку сантехники, стояков и т.п. И планы неплохо бы увидеть.
Всё вместе это называется проект- и выполняется это за отдельную плату.
rolleyes.gif
зюс
проект есть, расходы посчитаны, вопрос как трубу закольцевать. Проект могу выложить.
zem
Ну, если нельзя "достать" авторов проекта или не можете обратиться к коллегам, то выкладывайте планы и схему (если есть).
Dima_UA
Цитата(zem @ 15.1.2013, 12:05) *
Ну, если нельзя "достать" авторов проекта или не можете обратиться к коллегам, то выкладывайте планы и схему (если есть).

Проектанты не делали циркуляцию потому, что у есть двухконтурный котел и там не предусматривается выхода на циркуляцию.
zem
В двухконтурном котле в принципе не предусматривается циркуляция? Отопление без циркуляции?
Dima_UA
мы за ГВС говорим....выходы есть на подачу и обратку отопления, подачу газа, подвод холодной воды и отвод гарячей воды
alexandrpjatkov
Цитата(зюс @ 15.1.2013, 13:34) *
проект есть, расходы посчитаны, вопрос как трубу закольцевать. Проект могу выложить.

Просто нужно еще знать (либо рассчитать) расходы на циркуляцию (чтобы на схеме указать диаметр труб, арматуры и т.п.)
Spok_only
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.1.2013, 12:41) *
Просто нужно еще знать (либо рассчитать) расходы на циркуляцию (чтобы на схеме указать диаметр труб, арматуры и т.п.)

Не забываем, что принцип действия большинства двухконтурных котлов следующий - при включения контура ГВ автоматически происходит выключение контура отопления.
зюс
Цитата
Не забываем, что принцип действия большинства двухконтурных котлов следующий - при включения контура ГВ автоматически происходит выключение контура отопления.

Да, это тоже смущает. Схему сейчас приведу в порядок и выложу. А то там на однм листе и электрика и отопление.
зюс
выкладываю проект. Не бейте мокрым полотненцем, проект делала я, понимаю, что от стандартов далек, но для себе. Труба Овентроп , арматура их же.
Juven
Ну, что тут можно обсуждать и советовать, если однозначно в двухконтурных котлах не предусмотрена циркуляция горячей воды. Нет патрубка для подключения циркуляции. Нет возможности прогонять горячую воду через теплообменник в котле для её циркуляции.
зюс
Цитата
Ну, что тут можно обсуждать и советовать, если однозначно в двухконтурных котлах не предусмотрена циркуляция горячей воды. Нет патрубка для подключения циркуляции. Нет возможности прогонять горячую воду через теплообменник в котле для её циркуляции.

Скажите, а если через бойлер косвенного нагрева,( планируется в дальнейшем гелиоколлектор)? Может трубу Т4 заложить стоит?
@@@
Цитата(зюс @ 15.1.2013, 13:09) *
Скажите, а если через бойлер косвенного нагрева,( планируется в дальнейшем гелиоколлектор)? Может трубу Т4 заложить стоит?

Можно небольшой аккумулятор ( бак литров на 100 ) поставить, и циркуляцию осуществлять через него. А контур в котле будет включаться, когда в баке вода остынет. Нагреет полный бак и отключится.
зюс
Цитата
Можно небольшой аккумулятор ( бак литров на 100 ) поставить, и циркуляцию осуществлять через него. А контур в котле будет включаться, когда в баке вода остынет. Нагреет полный бак и отключится.

Спасибо за идею. Дешево и сердито.
@@@
Цитата(зюс @ 15.1.2013, 14:18) *
Спасибо за идею. Дешево и сердито.

Ну не так и дешево. Циркуляционную ветку надо будет все равно строить. Да и два насоса дополнительных ставить ( циркуляционный и зарядный ). Зато работать будет хорошо. Это совершенно классическая схема "котел-аккумулятор", ничего нового я тут не предложил.
зюс
Я на овентропе все сделала, труба копейки стоит, по сравнению с их фитингами. laugh.gif
@@@
Овентроп - это всегда плохо. Небось еще и трубища распределительная большущего диаметра, для надежности, проложена.
Тогда конечно, ждать горячей воды долго.
Ладно, дам еще наводку, как без циркуляции:
Горячую воду надо выполнить по лучевой схеме трубами малого диаметра. Коллектор около котла и от него к каждому прибору своя пластмассовая труба с малым коэффицентом трения. Например, Wirsbo. К умывальникам и прочей мелочи 12 мм труба, к смесителям кухни и душа/ванной 15 мм. И будет счастье. В этих трубах скорость воды при открытом смесителе до 2,5 метра в секунду, и добегать горячая вода будет быстро. И расход воды "на слив" будет незначительный.
Serg Ivanov
Цитата(зюс @ 15.1.2013, 11:15) *
Хотелось бы организовать циркуляционную линию ГВС Т4 в часном доме ибо дом большой, хочется не ждать полчаса пока горячая вода дойдет от котельной до крана. Котел двухконтурный, на отопление и ГВС.

Циркуляцию - никак. Меняйте двухконтурный котёл на одноконтурный с бойлером и циркуляцией.
При двухконтурных котлах общее правило - диаметр В1 до котла побольше, а после котла Т3 - поменьше.
зюс
Цитата(@@@ @ 15.1.2013, 15:53) *
Овентроп - это всегда плохо. Небось еще и трубища распределительная большущего диаметра, для надежности, проложена.
Тогда конечно, ждать горячей воды долго.
Ладно, дам еще наводку, как без циркуляции:
Горячую воду надо выполнить по лучевой схеме трубами малого диаметра. Коллектор около котла и от него к каждому прибору своя пластмассовая труба с малым коэффицентом трения. Например, Wirsbo. К умывальникам и прочей мелочи 12 мм труба, к смесителям кухни и душа/ванной 15 мм. И будет счастье. В этих трубах скорость воды при открытом смесителе до 2,5 метра в секунду, и добегать горячая вода будет быстро. И расход воды "на слив" будет незначительный.

Трасса еще не проложена. Почемку Овентроп-плохо?
Труба половина трассы 25, потом 16. На счет мелочи- спасибо.
Котел планируется поменять со временем. Сразу с гелиоколлектором. У нас он выгоден.
Упонор хотела взять, мне пообещали поставщики, но как дошло дело до полаты счета, выяснилось, что труба у них только наша, и фитинги тоже. Упонора в городе не нашла, были китайские и наши, а к тому, что производится в России у меня предубеждение. Пришлось брать овентроп.
SweetDream
Цитата(Serg Ivanov @ 15.1.2013, 17:20) *
Циркуляцию - никак. Меняйте двухконтурный котёл на одноконтурный с бойлером и циркуляцией.
При двухконтурных котлах общее правило - диаметр В1 до котла побольше, а после котла Т3 - поменьше.


объясните, пожалуста, почему при двухконтурном котле нельзя циркуляцию сделать? я на данный момент первый раз проектирую горячее водоснабжение по схеме электрический котел+накопительный водонагреватель и подобрала котел именно двухконтурный..
Serg Ivanov
Цитата(SweetDream @ 16.1.2013, 16:18) *
объясните, пожалуста, почему при двухконтурном котле нельзя циркуляцию сделать? я на данный момент первый раз проектирую горячее водоснабжение по схеме электрический котел+накопительный водонагреватель и подобрала котел именно двухконтурный..

Мы говорим о разном. Двухконтурный газовый котёл имеет два скоростных водоподогревателя. Обычно труба в трубе - коаксиально. Внешний контур - отопительный. Внутренний - ГВС. Работа на ГВС по сути ничем не отличается от обычной газовой колонки. Т.е. включение при наличии протока. Минимальный проток указан в паспорте котла. Сравните его с расходом циркуляционного насоса - вопрос отпадёт сам собой. smile.gif
@@@
Цитата(Serg Ivanov @ 16.1.2013, 16:36) *
Мы говорим о разном. Двухконтурный газовый котёл имеет два скоростных водоподогревателя. Обычно труба в трубе - коаксиально. Внешний контур - отопительный. Внутренний - ГВС. Работа на ГВС по сути ничем не отличается от обычной газовой колонки. Т.е. включение при наличии протока. Минимальный проток указан в паспорте котла. Сравните его с расходом циркуляционного насоса - вопрос отпадёт сам собой. smile.gif

Ну надо в этом случае контур "разрывать" и ставить отдельный зарядный насос, который гоняет воду между котлом и баком. Расход этого зарядного насоса должен быть равен рекомендуемому протоку в паспорте котла. А рециркуляционный насос гонит назад слишком еще горячую воду, и назад, в котел, эту воду подавать нельзя.
SweetDream
Цитата(@@@ @ 17.1.2013, 14:56) *
Ну надо в этом случае контур "разрывать" и ставить отдельный зарядный насос, который гоняет воду между котлом и баком. Расход этого зарядного насоса должен быть равен рекомендуемому протоку в паспорте котла. А рециркуляционный насос гонит назад слишком еще горячую воду, и назад, в котел, эту воду подавать нельзя.

у меня насос гоняет между котлом и баком, и я собираюсь ставить циркуляционный насос на обратке горячей воды, а что значит рециркуляционный насос?
@@@
Цитата(SweetDream @ 17.1.2013, 15:17) *
у меня насос гоняет между котлом и баком, и я собираюсь ставить циркуляционный насос на обратке горячей воды, а что значит рециркуляционный насос?

Ок, циркуляционный, задумался о своем, когда писал smile.gif
То есть у Вас 2 насоса, один гоняет между баком и котлом, а второй между баком и потребителем? Тогда все правильно.
SweetDream
Цитата(@@@ @ 17.1.2013, 17:33) *
Ок, циркуляционный, задумался о своем, когда писал smile.gif
То есть у Вас 2 насоса, один гоняет между баком и котлом, а второй между баком и потребителем? Тогда все правильно.

спасибо за ответ! вот только никак не пойму как посчитать напор насоса, который гоняет между баком и потребителем? расход горячей воды, а напор тоже горячей?
Alena.K
Если у вас система закрытая, то напор равен потерям в системе ГВС+еще чуточку - 20-40% на косяки монтажников.
@@@
Цитата(SweetDream @ 18.1.2013, 10:02) *
спасибо за ответ! вот только никак не пойму как посчитать напор насоса, который гоняет между баком и потребителем? расход горячей воды, а напор тоже горячей?

Нет, скорости в циркуляционном трубопроводе принимаются не более 0,2-0,4 м/с, то есть потери напора в трубах довольно маленькие. Чтобы не мучаться с расчетами, принимайте диаметр циркуляционного трубопровода - половину от трубопровода ГВС Т3. Расчет потерь давления делаете при нулевом водоразборе, то есть ночью например разбора нет, а вода насосом гоняется по кольцу. Учитывая ранее написанное, что труба Т3 в 2 раза больше чем Т4, то потери напора в Т3 совсем ничтожные. Как следствие , напор циркуляционного насоса обычно получается совсем небольшим, порядка 1,5 - 2 метров в.ст.
А так по уму, расход воды циркуляции считается по сумме теплопотеррь от труб Т3 и Т4. Хотя потерями в Т3 можно и пренебречь, учитывая, что главная задача все же хотя бы раз в сутки прогревать всю сеть ГВС выше +50 С. При дневных расходах в трубах Т3 большие скорости, и вода в них остывать не успевает, поэтому все сводится к остыванию воды в трубопроводе Т4, что значительно уменьшает расход воды на циркуляцию.
SweetDream
Цитата(Alena.K @ 18.1.2013, 10:27) *
Если у вас система закрытая, то напор равен потерям в системе ГВС+еще чуточку - 20-40% на косяки монтажников.

откуда такой расчет не подскажите?

Цитата(@@@ @ 18.1.2013, 10:52) *
Нет, скорости в циркуляционном трубопроводе принимаются не более 0,2-0,4 м/с, то есть потери напора в трубах довольно маленькие. Чтобы не мучаться с расчетами, принимайте диаметр циркуляционного трубопровода - половину от трубопровода ГВС Т3. Расчет потерь давления делаете при нулевом водоразборе, то есть ночью например разбора нет, а вода насосом гоняется по кольцу. Учитывая ранее написанное, что труба Т3 в 2 раза больше чем Т4, то потери напора в Т3 совсем ничтожные. Как следствие , напор циркуляционного насоса обычно получается совсем небольшим, порядка 1,5 - 2 метров в.ст.
А так по уму, расход воды циркуляции считается по сумме теплопотеррь от труб Т3 и Т4. Хотя потерями в Т3 можно и пренебречь, учитывая, что главная задача все же хотя бы раз в сутки прогревать всю сеть ГВС выше +50 С. При дневных расходах в трубах Т3 большие скорости, и вода в них остывать не успевает, поэтому все сводится к остыванию воды в трубопроводе Т4, что значительно уменьшает расход воды на циркуляцию.

вот, я и считала расход на циркуляцию по теплопотерям. но с напором немного запуталась. у меня есть расчет, в котором требуемое давление при циркуляции равно сумма потерь в подающем трубопроводе Т4+сумма потерь в циркуляционном трубопроводе Т4+потери Т4 в водонагреватели. потом это требуемое давление сравнивается с естественным, которое считается Нест = Нгеомх9,81х(γТ3- γТ4). У меня не расшифровано что значит "γТ4". Но в том расчете, естестенное было больше требуемого и насос вообще не ставился.
я принимала диаметр на порядок меньше.
@@@
Цитата(SweetDream @ 18.1.2013, 10:16) *
откуда такой расчет не подскажите?


вот, я и считала расход на циркуляцию по теплопотерям. но с напором немного запуталась. у меня есть расчет, в котором требуемое давление при циркуляции равно сумма потерь в подающем трубопроводе Т4+сумма потерь в циркуляционном трубопроводе Т4+потери Т4 в водонагреватели. потом это требуемое давление сравнивается с естественным, которое считается Нест = Нгеомх9,81х(γТ3- γТ4). У меня не расшифровано что значит "γТ4". Но в том расчете, естестенное было больше требуемого и насос вообще не ставился.
я принимала диаметр на порядок меньше.

Однаако. Ни разу не встречал естественную циркуляцию в системах ГВС.... Наверное yT4 это удельный вес.
Есть риск, что ночью, при нулевых расходах, вода в Т3 ( открытые полотенцесушители ) будет остывать настолько, что циркуляция потечет в другую сторону. И вообще то на Т4 надо ставить обратный клапан, а его сопротивление может быть настолько велико, что съест всю разницу при естественной циркуляции.
SweetDream
Цитата(@@@ @ 18.1.2013, 11:26) *
Однаако. Ни разу не встречал естественную циркуляцию в системах ГВС.... Наверное yT4 это удельный вес.
Есть риск, что ночью, при нулевых расходах, вода в Т3 ( открытые полотенцесушители ) будет остывать настолько, что циркуляция потечет в другую сторону. И вообще то на Т4 надо ставить обратный клапан, а его сопротивление может быть настолько велико, что съест всю разницу при естественной циркуляции.

спасибо большое за разъяснение! не буду пользоваться этим расчетом) буду ставить насос))
Alena.K
Цитата
откуда такой расчет не подскажите?

Опытным путем на 200-х многоквартирных домах, с набитием шишек своей головой и матом эксплуатационщиков.
SweetDream
Цитата(Alena.K @ 18.1.2013, 13:12) *
Опытным путем на 200-х многоквартирных домах, с набитием шишек своей головой и матом эксплуатационщиков.

самый ценный опыт!) спасибо за ответ!
Serg Ivanov
Цитата(@@@ @ 17.1.2013, 13:56) *
Ну надо в этом случае контур "разрывать" и ставить отдельный зарядный насос, который гоняет воду между котлом и баком. Расход этого зарядного насоса должен быть равен рекомендуемому протоку в паспорте котла. А рециркуляционный насос гонит назад слишком еще горячую воду, и назад, в котел, эту воду подавать нельзя.

Можно конечно. Только с гарантией на котёл можно попрощаться. Не предусмотрен у двухконтурного такой режим работы. Да и по цене все эти изыски выйдут не дешевле одноконтурного с бойлером..
@@@
Цитата(Serg Ivanov @ 18.1.2013, 18:09) *
Можно конечно. Только с гарантией на котёл можно попрощаться. Не предусмотрен у двухконтурного такой режим работы. Да и по цене все эти изыски выйдут не дешевле одноконтурного с бойлером..

Это да. Дороже. А почему не предусмотрен, если паспортный расход подавать? Понятно, что как только температура воды в зарядном контуре из аккумулятора в котел начнет подниматься выше +20-25 С - автоматика должна отключать зарядку. То есть это предполагает более объемный аккумулятор, так как полезный объем из-за этого снизиться. Опять деньги smile.gif. Но если хотят люди циркуляцию, и котел уже установлен?
Serg Ivanov
Цитата(@@@ @ 21.1.2013, 10:14) *
Но если хотят люди циркуляцию, и котел уже установлен?

Поменять двухконтурный котёл на одноконтурный с бойлером.
oksano4ka
здравствуйте!
признаюсь, сколько не делала проекты ВК коттеджей ни разу не касался вопрос установки бака-аккумулятора на гвс. поэтому прошу вашей помощи в вопросе. такая схема: ввод В1 из уличной сети - водомерный узел - насос - двухконтурный котел и из него Т3 на разводку по дому и в бак-аккумулятор.
не понимаю зачем он там надо? вода сначала будет разбираться из этого бака, и как только давление в баке упадет, сразу из котла будет он наполняться. правильно? а не будет она остывать, если не будет разбора и циркуляции не будет? и вообще не хочу усложнять схему, но заказчик хочет этот запас горячей воды!!!. когда логично запастись уже холодной и её греть. зказчик говорит, а если котел сломается? тогда тем более смысла нет в этом баке! или поставить как резерв емкостной водонагреватель? пожалуйста, посоветуйте что-нибудь!
Микаираб
Всем привет! До этого всегда ставил одноконтурный котел + бак косвенного нагрева для ГВС. И всегда интересовало, а может производитель уже изобрел котел двухконтурный, но с возможностью циркуляции ГВС ?
И тут, о чудо! -набрел вот я на такой котел GN от фирмы FERROLI.
Но хотелось бы поделиться с людьми, всё ли так, как я понимаю.
Котел двухконтурный, но с баком нагрева ГВС в котором (только в баке) есть три патрубка:
1. Вход холодной воды
2. Циркуляция ГВС
3. Выход горячей воды
Что скажите коллеги? Есть какие-то версии?
Serg Ivanov
Цитата(Микаираб @ 16.4.2014, 17:43) *
Всем привет! До этого всегда ставил одноконтурный котел + бак косвенного нагрева для ГВС. И всегда интересовало, а может производитель уже изобрел котел двухконтурный, но с возможностью циркуляции ГВС ?
И тут, о чудо! -набрел вот я на такой котел GN от фирмы FERROLI.
Но хотелось бы поделиться с людьми, всё ли так, как я понимаю.
Котел двухконтурный, но с баком нагрева ГВС в котором (только в баке) есть три патрубка:
1. Вход холодной воды
2. Циркуляция ГВС
3. Выход горячей воды
Что скажите коллеги? Есть какие-то версии?

Да давно есть такие котлы от разных фирм.. Есть и со встроенными насосами для циркуляции. В этом - насос надо ставить отдельно. Но можно и не подключать циркуляцию вовсе, если короткая система.
Микаираб
Цитата(Serg Ivanov @ 17.4.2014, 9:00) *
Да давно есть такие котлы от разных фирм.. Есть и со встроенными насосами для циркуляции. В этом - насос надо ставить отдельно. Но можно и не подключать циркуляцию вовсе, если короткая система.

У меня на этот счет вопросы:
1. Не совсем понятен принцип работы сего котла: т.е. когда вода в баке ГВС остывает, он переключается на контур 4 для подогрева воды в бойлере http://clip2net.com/s/7eRciy ;
2. После нагрева воды он опять переключается на котловой контур.
Ладно с этим разобрались. А вот теперь этот котел (по крайней мере так написано в инструкции) можно подключить к бойлеру Ferroli BF вот увидеть бы схему их взаимного подключения. Потому как в инструкции схема для одноконтурного котла насколько я понял, иначе зачем лепить туда трех-ходовой клапан?

Подскажите кто в курсе
ValeraM
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как лучше всего организовать циркуляционный ГВС. Имеется небольшое здание. В подвале хотелось бы установить электрический водонагреватель. На первом этаже пара душевых кабинок и полотенцесушители. Учитывая, что водонагреватель имеет только один вход для ХВС и один выход ГВС, возможно ли перед водонагревателем объединить В1 и Т4 с установкой обратных клапанов и задвижек?! unsure.gif
Или необходимо обязательно дополнительно ставить накопительный бак с насосом, в который будет попадать вода, как В1 после водонагревателя так и Т4?!
Serg Ivanov
Цитата(ValeraM @ 20.1.2015, 12:53) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как лучше всего организовать циркуляционный ГВС. Имеется небольшое здание. В подвале хотелось бы установить электрический водонагреватель. На первом этаже пара душевых кабинок и полотенцесушители. Учитывая, что водонагреватель имеет только один вход для ХВС и один выход ГВС, возможно ли перед водонагревателем объединить В1 и Т4 с установкой обратных клапанов и задвижек?! unsure.gif
Или необходимо обязательно дополнительно ставить накопительный бак с насосом, в который будет попадать вода, как В1 после водонагревателя так и Т4?!

Начинать надо с расчёта водоподогревателя по водопотреблению. После чего выяснится, что дешевле поставить электрические полотенцесушители и не делать циркуляцию