elektro763
Добрый день подскажите как изменить параметры в меню Manufactured,желательно пошагово.

Нужно отключить в чилере NECS 0904/B второй контур,что бы не выбрасывало ошибки на пульт,сам контур заглушен из-за неисправности испарителя.И реально ли это сделать.

P.S. Спецов прошу сильно не ругаться ,если мои действия ошибочны,но ранее работать с данной техникой не приходилось, в холодильной технике я полный ноль,только начинаю изучать это оборудование
SSA
Мануал Вам в помощь. Там все есть.
elektro763
Цитата(SSA @ 15.1.2013, 15:41) *
Мануал Вам в помощь. Там все есть.


Спасибо добрый человек,вот после прочтения мануала я заглянул на форум с просьбой,потому как так и не понял как их там изменить
SSA
Стр. 32 - Задание числа контуров, из которых состоит агрегат.
Стр. 55 - Число контуров.
elektro763
Хорошо что я тогда делаю неправильно
Выбираю меню Manufactured
Ввожу код
Вхожу в подменю Config
Выбираю подменю Circuits
нажимаю Enter для выбора параметра для изменения
на числе количества контуров мигает квадратик
нажимаю курсорные стрелки что вверх что вниз никакого изменения не наблюдается
SSA
Значит, пароль, введенный Вами не дает доступ в это меню настроек.
elektro763
Цитата(SSA @ 15.1.2013, 16:30) *
Значит, пароль, введенный Вами не дает доступ в это меню настроек.


Но при этом в меню Manufactured меня этот пароль провел,или есть еще более высокий уровень пароля
narkom
Контура отключаются в меню UNIT, стр. 54 мануала
elektro763
Цитата(narkom @ 15.1.2013, 16:36) *
Контура отключаются в меню UNIT, стр. 54 мануала


Спасибо за подсказку,все прошло на ура
mio2mio
добрый день,

подскажите пожалуйста пароль доступа в меню производителя.
зарание благодарен.
Goga_sumy
Добрый день.
Есть у кого нибудь схемы электрические принципиальные на новый чиллер Climaveneta W3000. И еще интересует инструкция по эксплуатации и конфигурированию системы управления. Облазил весь интернет, ничего нетsad.gif
airwave
https://www.mitsubishi-aircon.ru/
SSA
Цитата(Goga_sumy @ 23.1.2018, 17:49) *
Добрый день.
Есть у кого нибудь схемы электрические принципиальные на новый чиллер Climaveneta W3000. И еще интересует инструкция по эксплуатации и конфигурированию системы управления. Облазил весь интернет, ничего нетsad.gif

На новый схемы идут в комплекте.
Goga_sumy
Цитата(SSA @ 23.1.2018, 17:01) *
На новый схемы идут в комплекте.

согласен, но их так и не нашли. Монтажная организация куда-то их затаскала.....sad.gif
SSA
Я бы на месте заказчика нагнул бы монтажную организацию.
Они должны были все сдать в комплекте.
Laban77
День добрый. Помогите пожалуйста с проблемой. Есть оборудование которое установила сто лет назад иностранная организация и загнулась забрав предоплату и не оставив полного комплекта документов. Установка работала 5 лет и особых проблем не доставляла. Сейчас нужно войти в меню мануфактуред отшить датчики по низкому давлению, но ни паролей ни шанса найти их нет. Сервисных центров в наших широтах нет. Контроллер видит высокую сторону, но не видит низкую.
LordN
город?
SSA
А Вы в курсе, как все это будет работать без датчиков LP?
Laban77
Город Славгород, Беларусь. Без датчиков lp я хотя бы смогу ее запустить.
Просто нужны пароли. Manufactured или расширенный user. Ведомую плату отшить и указать количество контуров
azamet
Зачем вам тогда пароли, если запуск любой ценой. Просто поставьте тогда обычный холодильный пульт.
SSA
Цитата(Laban77 @ 28.7.2018, 13:26) *
Город Славгород, Беларусь. Без датчиков lp я хотя бы смогу ее запустить.
Просто нужны пароли. Manufactured или расширенный user. Ведомую плату отшить и указать количество контуров

Значит, Вы себя считаете умнее разработчиков программного обеспечения, если собираетесь отключить датчики LP и плату расширения?
А, может, включить моск, почитать выложенный выше мануал, и разобраться, где "потерялись" датчики (ID1 и ID4)?
Ну, или дополнительно найти в сети мануал на рСО3 с более качественной картинкой расположения выходов/входов.
А контура можно включать по-отдельности и из пользовательского меню.
igorbelarus
Цитата(SSA @ 28.7.2018, 14:47) *
Значит, Вы себя считаете умнее разработчиков программного обеспечения, если собираетесь отключить датчики LP и плату расширения?
А, может, включить моск, почитать выложенный выше мануал, и разобраться, где "потерялись" датчики (ID1 и ID4)?
Ну, или дополнительно найти в сети мануал на рСО3 с более качественной картинкой расположения выходов/входов.
А контура можно включать по-отдельности и из пользовательского меню.

Смысл в следующем, слетели параметры диапазона датчика или вышли из строя аналоговые входы в контроллере, расположенных на входе в компрессор 1 и 2 контура.
Подключался заведомо исправный датчик к входам, при подключении токового задатчика для 4 миллиампер показания на -7.5 бар для 20 миллиампер -6.9.
Так же появилась ошибка al090, которая извещает о проблемах связи ведущего с ведомым модулем.
К ведомой плате подключен третий контур и ничего более.
Адреса в главном контроллере проверены и выставлены верно (1), так же адрес панели(21) и клавиатурного модуля(32) установлены верно.
Есть ли способ без пароля к мануфактурным настройкам каким-либо чудом запустить установку?
Возможно ли просто заменить 2 модуля и перепрограммировать их? В инструкции указано, что все продукты данной компании имеют цифровую подпись и не получиться их просто так заменить.
Буду крайне признателен за предоставление любой информации.
SSA
На Вашем контроллере 4-х значный пароль или 10-ти значный?
igorbelarus
Цитата(SSA @ 28.7.2018, 17:09) *
На Вашем контроллере 4-х значный пароль или 10-ти значный?

контроллер w3000 исполнение xl
для меню user и остальные 4-х значный подходят 1234 и 9990, но доступ к необходимым настройкам можно получить только через меню manuf.(manufactured), а для этого меню необходим пароль который состоит из 10 знаков. I8AGIRAFFE не подходит.
azamet
А это только к официалам. Или другой контроллер и схему переделывать.
airwave
Там нельзя отключить датчик давления, даже под 10ти значным паролем.
Так написан софт. Меняйте контроллер или вход аналоговый оживите. rolleyes.gif

QUOTE (igorbelarus @ 28.7.2018, 18:13) *
для меню user и остальные 4-х значный подходят 1234 и 9990, но доступ к необходимым настройкам можно получить только через меню manuf.(manufactured), а для этого меню необходим пароль который состоит из 10 знаков. I8AGIRAFFE не подходит.


А этот пароль никогда для W3000 и не подходил. Лажа из интернет форумов.
Мануфэктори пароль 10 символов не доступен, забудьте что он существует.

SSA
Цитата(igorbelarus @ 28.7.2018, 18:36) *
Смысл в следующем, слетели параметры диапазона датчика или вышли из строя аналоговые входы в контроллере, расположенных на входе в компрессор 1 и 2 контура.
Подключался заведомо исправный датчик к входам, при подключении токового задатчика для 4 миллиампер показания на -7.5 бар для 20 миллиампер -6.9.
Т.е. при изменении входного сигнала показания давления не меняются?

Цитата(igorbelarus @ 28.7.2018, 18:36) *
Так же появилась ошибка al090, которая извещает о проблемах связи ведущего с ведомым модулем.
При загрузке контроллер связывается с ведомым модулем или даже при загрузке его не видит?
igorbelarus
Цитата(SSA @ 30.7.2018, 15:36) *
Т.е. при изменении входного сигнала показания давления не меняются?

При загрузке контроллер связывается с ведомым модулем или даже при загрузке его не видит?

Меняются совершенно незначительно.
К сожалению кроме косвенных методов для определения связывается ли ведущий контроллер с ведомым я найти не смог.
1) Когда отключает кабель, по которому они связываются, на ведущем гаснет лампочка.
2) Подключал панель к ведомому, параметры и данные панель считывает, ошибки связи панели нет.
Но вот когда хотел перепрограммировать адрес (ведомую сделать ведущей, задав адрес 1, а ведущую ведомой, задав адрес 11) она в упор не видит ведомый контроллер, подключенный напрямую к панели, при отключенной связи между ведущим и ведомым.
mypr
Господа кому требуется ремонт или рапароливание контроллеров W3000 climaveneta, GEA и прочие Carel pCO, danfoss можете смело писать на tgtu@bk.ru
Есть большой опыт, база прошивок и пр.


Цитата(igorbelarus @ 28.7.2018, 16:36) *
Смысл в следующем, слетели параметры диапазона датчика или вышли из строя аналоговые входы в контроллере, расположенных на входе в компрессор 1 и 2 контура.
Подключался заведомо исправный датчик к входам, при подключении токового задатчика для 4 миллиампер показания на -7.5 бар для 20 миллиампер -6.9.
Так же появилась ошибка al090, которая извещает о проблемах связи ведущего с ведомым модулем.
К ведомой плате подключен третий контур и ничего более.
Адреса в главном контроллере проверены и выставлены верно (1), так же адрес панели(21) и клавиатурного модуля(32) установлены верно.
Есть ли способ без пароля к мануфактурным настройкам каким-либо чудом запустить установку?
Возможно ли просто заменить 2 модуля и перепрограммировать их? В инструкции указано, что все продукты данной компании имеют цифровую подпись и не получиться их просто так заменить.
Буду крайне признателен за предоставление любой информации.