Цитата(SSA @ 28.7.2018, 14:47)

Значит, Вы себя считаете умнее разработчиков программного обеспечения, если собираетесь отключить датчики LP и плату расширения?
А, может, включить моск, почитать выложенный выше мануал, и разобраться, где "потерялись" датчики (ID1 и ID4)?
Ну, или дополнительно найти в сети мануал на рСО3 с более качественной картинкой расположения выходов/входов.
А контура можно включать по-отдельности и из пользовательского меню.
Смысл в следующем, слетели параметры диапазона датчика или вышли из строя аналоговые входы в контроллере, расположенных на входе в компрессор 1 и 2 контура.
Подключался заведомо исправный датчик к входам, при подключении токового задатчика для 4 миллиампер показания на -7.5 бар для 20 миллиампер -6.9.
Так же появилась ошибка al090, которая извещает о проблемах связи ведущего с ведомым модулем.
К ведомой плате подключен третий контур и ничего более.
Адреса в главном контроллере проверены и выставлены верно (1), так же адрес панели(21) и клавиатурного модуля(32) установлены верно.
Есть ли способ без пароля к мануфактурным настройкам каким-либо чудом запустить установку?
Возможно ли просто заменить 2 модуля и перепрограммировать их? В инструкции указано, что все продукты данной компании имеют цифровую подпись и не получиться их просто так заменить.
Буду крайне признателен за предоставление любой информации.