Здравствуйте форумчане! Требуется помощь для определения истины. Суть в следующем. Недавно взяли на обслуживание приборы учета Т.Э. установленные на котельной и сразу обнаружили проблему. Прибор показывает, что масса возвращающейся воды больше чем масса подающейся, т.е. дельта М отрицательная. Проверили прибор, вроде все настройки в соответствии. По этому поводу у меня одно предположение, что где то по сетям есть перемычка через которую происходит переток. Если у кого то есть реальный опыт из практики по данному вопросу поделитесь пожалуйста, так как нужно устранить проблему, а не подгонять индексы в настройках прибора.
С уважением, ВАЛЕРИЧ.
 
 
 
  Хитрый Лис
  17.1.2013, 5:02
  
 
  А приборы учета снимали? Смотрели не засорены ли? Похожая ситуация у нас была в прошлом году с ультразвуковыми расходомерами. Когда сняли расходомер на обратке, то обнаружили металлическую стружку оставленную сварщиками после монтажа в трубе, которая дошла до расходомера и застряла в нем. Что и вызывало неправильные показания. После того как убрали её и поставили расходомер на место, то показания пришли в норму.
 
 
 
 
  Да просто какая то сволочь воду с подающей трубы сливает а в обратку закачивает (шучу)
 
 
 
  Хитрый Лис
  17.1.2013, 8:45
  
 
  Цитата(motov @ 17.1.2013, 12:41) 

Да просто какая то сволочь воду с подающей трубы сливает а в обратку закачивает (шучу)
Причем еще сливает из соседнего здания, а закачивает в свою систему
 
 
 
 
 
  Цитата(валерич @ 17.1.2013, 4:31) 

Здравствуйте форумчане! Требуется помощь для определения истины. Суть в следующем. Недавно взяли на обслуживание приборы учета Т.Э. установленные на котельной и сразу обнаружили проблему. Прибор показывает, что масса возвращающейся воды больше чем масса подающейся, т.е. дельта М отрицательная. Проверили прибор, вроде все настройки в соответствии. По этому поводу у меня одно предположение, что где то по сетям есть перемычка через которую происходит переток. Если у кого то есть реальный опыт из практики по данному вопросу поделитесь пожалуйста, так как нужно устранить проблему, а не подгонять индексы в настройках прибора.
С уважением, ВАЛЕРИЧ.
Небаланс масс дело обычное вполне. Про перемычку забудьте, это бред, даже если она есть, то причиной быть не может. Можно попробовать поменять расходомеры местами и глянуть что выйдет из этого. Если небаланс будет положительный (а он такой и будет), то надо сдавать приборы на проливку и калибровку. Потому что или ПС занижает или ОС завышает.
 
 
 
 
 
  Было такое лет несколько назад . Из 2 бойлеров на ГВС , один маленько прохудился . Зимой незаметно было ,только трассу не подпитывали . Весной , по мере отключения промзоны , начал вылазить неправильный баланс .
 
 
 
 
  Тут еще есть один нюанс, дело в том, что от теплоисточника сеть расходиться на две ветки. Запускаешь по одной ветке, прибор показывает дельта М положительную, как только подключаешь вторую ветку дельта М становиться отрицательной.
 
 
 
 
  Цитата(kip1902 @ 17.1.2013, 15:51) 

Было такое лет несколько назад . Из 2 бойлеров на ГВС , один маленько прохудился . Зимой незаметно было ,только трассу не подпитывали . Весной , по мере отключения промзоны , начал вылазить неправильный баланс .
to 
валеричВ случае подпитки водопроводной водой жёсткость теплоносителя должна была бы повыситься?
 
 
 
 
 
  У нас тоже две ветки было : на промзону и на поселок .
 	
 
 
 
  испытатель
  19.1.2013, 20:35
  
 
  Небаланс до 4% допустим на основании п.5.2.4 правил, исходя из установленной погрешности измерения массы (объема) теплоносителя. На источнике (для повышения точности измерений) применяются приборы с меньшей погрешностью - до1%. Потом производится корректировка в пределах погрешности для контроля баланса. Ставится перемычка до выходных задвижек и на отсеченной сети по короткому кругу(с исключенными утечками) проверяется систематическая погрешность реального рассогласования приборов и вводится в систему. Требования правил. приэтом не нарушаются, но слежение за небалансом начинает носить более достоверный характер.
 
 
 
 
  Цитата(валерич @ 18.1.2013, 9:38) 

Тут еще есть один нюанс, дело в том, что от теплоисточника сеть расходиться на две ветки. Запускаешь по одной ветке, прибор показывает дельта М положительную, как только подключаешь вторую ветку дельта М становиться отрицательной.
Где-то по второй ветке Вам холодную водичку в теплоноситель подливают
 
 
 
 
  mikki dan
  14.12.2013, 16:27
  
 
  Доброго вечера! Очень прошу совета. Через поиск нашел только эту тему.
Имеем закрытую систему теплоснабжения с ГВС через теплообменники. До применения реагента было очень водоразбора. Никак не могу по отчету с теплосчетчика ВКТ-7 определить массу воды, ушедшей на водоразбор. 
Mr (небаланс) то отрицательный, то положительный.
Положительный небаланс, как я понимаю, и есть водоразбор из системы отопления, но что значит отрицательный небаланс?
Котельная работает в стабильном режиме, сетевые насосы включены все 24 часа, давление равномерно практически всегда.
Заранее спасибо!
 
 
 
 
  Цитата(mikki dan @ 14.12.2013, 17:27) 

Доброго вечера! Очень прошу совета. Через поиск нашел только эту тему.
Не стали её читать? 
 
 Цитата(kip1902 @ 17.1.2013, 15:51) 

Было такое лет несколько назад . Из 2 бойлеров на ГВС , один маленько прохудился . Зимой незаметно было ,только трассу не подпитывали . Весной , по мере отключения промзоны , начал вылазить неправильный баланс .
  
 
 
  mikki dan
  14.12.2013, 16:47
  
 
  Прочитал.
Мне просто непонятно, если отрицательный небаланс массы - это утечки, а положительный водоразбор, так чтоли?
Для примера, прикладываю отчет с теплосчетчика.
 
 
 
 
  Если расход обратной сетевой воды больше чем прямой, то значит в котельной вода куда-то девается?
 
 
 
 
  Счётчик измеряет объёмный расход в куб.м, умножает его на плотность воды при измеренной т-ре. Т.к. теплоёмкость воды измеряется в ккал/кг*С. Чем холоднее вода, тем больше её плотность и меньше кубических метров.
 
 
 
 
  Таблица физических свойств воды.
Цитата(Лыткин @ 16.12.2013, 10:07) 

Таблица физических свойств воды.
  
 
  Крестьянин
  16.12.2013, 9:42
  
 
  Цитата(Лыткин @ 16.12.2013, 10:00) 

Счётчик измеряет объёмный расход в куб.м, умножает его на плотность воды при измеренной т-ре. Т.к. теплоёмкость воды измеряется в ккал/кг*С. Чем холоднее вода, тем больше её плотность и меньше кубических метров.
Следовательно - небаланс должен быть положительный, на обратке же вода холоднее. А в этом случае всё наоборот.
 
 
 
 
  Крестьянин
  16.12.2013, 9:57
  
 
  Для закрытых систем.
Частенько отрицательный небаланс происходит из-за наводки электрического поля на трубопроводы, нужно хорошее заземление обоих трубопроводов в местах установки расходомеров. Это касается для всех видов расходомеров.
Для ультразвуковых, если расходомеры постоянно работают намного ниже номинального режима - то отрицательный небаланс частенько наблюдается. Ещё отрицательный небаланс наблюдал в периоды, когда ТЭЦ выдавала недиарированную сетевую воду.
 
 
 
  Игорь С
  17.11.2014, 13:53
  
 
  вот статья по теме
http://www.prompribor-kaluga.ru/upload/pub...ce_rasxodov.pdf Ведь масса — это «произведение плотности на объем», плотность воды равна 1000 кг/м3, а значит 1 литр воды «весит» 1 кг, 1 кубометр — тонну и т.д. Все это верно, но только для химически чистой воды при температуре 3,98оС и атмосферном давлении. Для той же воды, но при температуре 110оС и давлении 0,6 МПа (типичные значения для подающего трубопровода) плотность воды составит 951,2164 кг/м3.
При температуре 70оС и давлении 0,4 МПа (типичные параметры для обратного трубопровода) — 977,9126 кг/м3. Как видим, вода в системе теплоснабжения на пути «от входа к выходу» меняет не только температуру, но и плотность, а значит (поскольку масса есть величина неизменная) — и объем. 
 Системы учета тепловой энергии, созданные на базе различных первичных преобразователей расхода, достаточно часто фиксируют отрицательный небаланс, т.е. расход в обратном трубопроводе заметно превышает расход в подающем трубопроводе, что как бы противоречит здравому смыслу.
 
 
 
 
  ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ	
Температура, С	Плотность, кг/куб.м	Теплоемкость, Дж/(кг*К)	Вязкость, кв.м/с	Тепло-проводность, Вт/(м*К)	Критерий Прандтля	
5	                       1000	                     4202	                        1,522E-06	                       0,570	                                 11,22	
10	                       1000	                     4192	                        1,309E-06	                       0,580	                                 9,46	
15	                        999	                     4186	                        1,140E-06	                       0,590	                                 8,08	
20	                        998	                     4182	                        1,005E-06	                       0,599                                  7,00	
25	                        997	                     4179	                        8,932E-07	                       0,607	                                 6,13	
30	                        996	                     4178	                        8,005E-07	                       0,615	                                 5,41	
35	                        994	                     4178	                        7,232E-07	                       0,623	                                 4,82	
40	                        992	                     4179	                         6,581E-07                         0,631	                          4,32	
45	                        990	                     4180	                         6,020E-07	                        0,638	                          3,91	
50	                        988	                     4181	                         5,536E-07                 	0,644	                          3,55	
55	                        986	                     4183	                         5,117E-07	                        0,650	                          3,25	
60	                        983	                     4185	                         4,750E-07	                        0,655	                          2,98	
65	                        981	                     4187	                         4,422E-07	                        0,659	                          2,76	
70	                        978	                     4190	                         4,132E-07	                        0,663	                          2,55	
75	                        975	                     4193	                         3,878E-07	                        0,667	                          2,38	
80	                        972	                     4196	                         3,653E-07	                        0,670	                          2,22	
85	                        969	                     4200	                         3,449E-07	                        0,673	                          2,08	
90	                        965	                     4205	                         3,263E-07	                        0,675	                          1,96	
95	                        962	                     4210	                         3,095E-07	                        0,677	                          1,85	
100	                        958	                     4216	                         2,942E-07	                        0,679	                          1,75	
 
 
 
 
  На котельных (нормальных) стоит еще расходомер подпиточной воды. Так вот, в идеале положительный небаланс должен быть равен количеству подпиточной воды (мгновенный, в час, суточный и т.п.). Если расход в обратке больше подачи по факту (физически), то это должно привести к нулевому расходу подпитки, повышению давления в сети. Это легко определяется оператором котельной (автоматикой фиксируется). Но как правило отрицательный небаланс - это погрешность расходомеров + загрязнение поверхностей + плохое качество воды.
 
 
 
  Игорь С
  17.11.2014, 17:05
  
 
  скажите пожалуйста, общедомовой (дом многоквартирный) прибор учета тепла ставится до подвода (подпитки) обратки или после?
 
 
 
 
  По вопросу и ответ - "прибор учёта тепла" ставится по проекту.
 
 
 
 
  Цитата(испытатель @ 19.1.2013, 20:35) 

Небаланс до 4% допустим на основании п.5.2.4 правил, исходя из установленной погрешности измерения массы (объема) теплоносителя. На источнике (для повышения точности измерений) применяются приборы с меньшей погрешностью - до1%. Потом производится корректировка в пределах погрешности для контроля баланса. Ставится перемычка до выходных задвижек и на отсеченной сети по короткому кругу(с исключенными утечками) проверяется систематическая погрешность реального рассогласования приборов и вводится в систему. Требования правил. приэтом не нарушаются, но слежение за небалансом начинает носить более достоверный характер.
Прямого измерения, а не разностного....  телефоном гвозди забивать можно, но он для звонить нужен.
 
 
 
 
  испытатель
  18.11.2014, 16:03
  
 
  Цитата(Бойко @ 18.11.2014, 12:07) 

Прямого измерения, а не разностного....  телефоном гвозди забивать можно, но он для звонить нужен.
Чего донести -то до публики хотели? 
 
 Обсосанный вопрос в куче статей 
http://www.teplopunkt.ru/articles/index.html не имеющий глубокого смысла для закрытых сетей.
Открытые - есть нюансы. И каждая ТС организация утверждает свои порядки, которые иногда опротестовываются... Рутина и дым.
 
 
 
 
 
  ПРИКАЗ Минстроя РФ
 от 17 марта 2014 г. N 99/пр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Зарегистрировано в Минюсте России 12 сентября 2014 г. N 34040Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСам документ
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЛегкий
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТам раздел Х
"X. Определение утечки теплоносителя".
  
 
  испытатель
  18.11.2014, 19:25
  
 
  Читайте  матчасть п.115 б) и ж), обновленную после разговора полуторагодичной давности и , увы, не в сторону повышения точности измерений. Что Вы там в Х разделе уведели сокраментальное? "Умение пользоваться микроскопом" причем? Вы так и не пояснили. Использование класса расходомеров в УУТЭ так и осталось в зоне ведения ТСО - конспирологических смыслов...
 
 
 
 
  Цитата(испытатель @ 18.11.2014, 19:25) 

Читайте  матчасть п.115 б) и ж), обновленную после разговора полуторагодичной давности и , увы, не в сторону повышения точности измерений. Что Вы там в Х разделе уведели сокраментальное? "Умение пользоваться микроскопом" причем? Вы так и не пояснили. Использование класса расходомеров в УУТЭ так и осталось в зоне ведения ТСО - конспирологических смыслов...
 
 И это пишет человек ссылающийся на устаревшие Правила
 ( 
"...на основании п.5.2.4 правил.." пост №10),...
 мрак? 
 
  
 
 
  испытатель
  18.11.2014, 22:12
  
 
  Вы вообще в адеквате находитесь? Дату поста гляньте!
В этом суть выших пассажей? Если все- Ну тогда...ой, как в одном пошлом анекдоте.
 
 
 
 
  Цитата(KARTS @ 18.11.2014, 9:33) 

По вопросу и ответ - "прибор учёта тепла" ставится по проекту.
у меня сомнения по проекту как раз.специалист ставит после обратки, если б обратска шла обратно на котельную, то вопросов у меня б не возникло, а когда обратка возвращается в систему, то вопрос возникает, - прибор ставить до подпитки или после?
 
 
 
 
 
  Я так понимаю, что у Вас независимое подключение СО и подпитка на неё берётся с обратки после расходомера по ходу теплоносителя.
 
 
 
  Игорь С
  20.11.2014, 10:30
  
 
  Цитата(KARTS @ 20.11.2014, 9:54) 

Я так понимаю, что у Вас независимое подключение СО и подпитка на неё берётся с обратки после расходомера по ходу теплоносителя.
вот набросал на скорую руку
Нажмите для просмотра прикрепленного файлакрасный кружок это место установки ПУ по проекту.
зеленый это как я считаю где ПУ должен стоять.
или я не понимаю принцип прибора учета теплоносителя 
 
  
 
 
 
  Цитата(Гaрик @ 20.11.2014, 11:30) 

вот набросал на скорую руку
Нажмите для просмотра прикрепленного файлакрасный кружок это место установки ПУ по проекту.
зеленый это как я считаю где ПУ должен стоять.
или я не понимаю принцип прибора учета теплоносителя 

По зелёному кружочку прибор УТ будет считать расход прямой воды потребителю плюс расход воды, которая до потребителя не дошла, а сразу из ИТП ушла на котельную. Поскольку тепло это произведение расхода на т-ру (разность прямой и обратной) то вылетите "в трубу".
 
 
 
 
 
  Перемычка в ИТП под названием "обратка" это что и для чего?
 
 
 
  gloom11
  20.11.2014, 11:44
  
 
  "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ" СП 41-101-95
4.51 В тепловых пунктах не допускается предусматривать пусковые перемычки между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей.
 
 
 
  Игорь С
  20.11.2014, 13:02
  
 
  чувствую тут без бутылки не разобраться.
отопление многоквартирного жилого дома, из ИТП выходит теплоноситель на две системы, квартиры и МОПы.
одного прибора учета не достаточно, т.к. МОПы надо считать. более того, в каждой квартире предусматривается установка ПУ тепла.
вот схема
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
 
  Понятно теперь что за перемычка. 
МОПы-места общего пользования? Зачем на них отдельный учёт? 
Проект ТСО согласован?
 
 
 
 
  ПРАВИЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 1995г.
п. 3.1.5. Узел учета тепловой энергии, массы (объема) и параметров теплоносителя оборудуется на тепловом пункте, принадлежащем потребителю, в месте,
 максимально приближенном к его головным задвижкам.Для примера, см. рисунок 4
Но, согласен что иногда требуется в одном тепловом пункте вести учет тепла по разным потребителям. Схема из вашего проекта в принципе тоже может применяться (при согласовании с вашей ТСО), но в ней не исключены водоразбор теплоносителя до расходомеров, потери тепла в самом тепловом пункте, итд., она является менее рациональной. Если данный проект согласован с вашей ТСО то можно применить схему из вашего проекта.  
P.S. И просто из праздного любопытства - позиция 14 на схеме это что такое? 
 
 		   		  		   		
  
 
  Игорь С
  20.11.2014, 16:39
  
 
  Цитата(KARTS @ 20.11.2014, 14:11) 

МОПы-места общего пользования?
да
Цитата(KARTS @ 20.11.2014, 14:11) 

Зачем на них отдельный учёт?
какие варианты
была мысль убрать там учет, но!
поквартирный учет есть, надо как то и МОПы считать, поэтому взяли два ПУ.
по хорошему можно один на входе в ИТП поставить, а МОПы высчитывать как разницу показаний, общий за вычетом поквартирных. УК будет матюкаться.
Цитата(KARTS @ 20.11.2014, 14:11) 

Проект ТСО согласован?
нет, собственник один на МКД и котельную.
Цитата(Swift @ 20.11.2014, 15:13) 

ПРАВИЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 1995г.
п. 3.1.5. Узел учета тепловой энергии, массы (объема) и параметров теплоносителя оборудуется на тепловом пункте, принадлежащем потребителю, в месте,
 максимально приближенном к его головным задвижкам.Для примера, см. рисунок 4
Но, согласен что иногда требуется в одном тепловом пункте вести учет тепла по разным потребителям. Схема из вашего проекта в принципе тоже может применяться (при согласовании с вашей ТСО), но в ней не исключены водоразбор теплоносителя до расходомеров, потери тепла в самом тепловом пункте, итд., она является менее рациональной. Если данный проект согласован с вашей ТСО то можно применить схему из вашего проекта.  
P.S. И просто из праздного любопытства - позиция 14 на схеме это что такое? 

поз 14, это РДУ 65/15.
у меня к этой схеме вопрос один: 
тот прибор учета что стоит на системе №1, он будет корректно работать?
или проще для понимания задать вопрос так:
если мы поставим третий ПУ после РДУ (поз 14) то будут ли его показания ровняться сумме показаний двух ПУ которые стоят на каждую систему отопления? (мелкие потери и воровство исключаем).Цитата(Лыткин @ 20.11.2014, 11:18) 

По зелёному кружочку прибор УТ будет считать расход прямой воды потребителю плюс расход воды, которая до потребителя не дошла, а сразу из ИТП ушла на котельную. Поскольку тепло это произведение расхода на т-ру (разность прямой и обратной) то вылетите "в трубу".
не не не, там обратный клапан, сразу в котельную она не пойдет, упустил.
 
 
 
 
 
  Цитата(Гaрик @ 20.11.2014, 16:39) 

какие варианты
была мысль убрать там учет, но!
поквартирный учет есть, надо как то и МОПы считать, поэтому взяли два ПУ.
по хорошему можно один на входе в ИТП поставить, а МОПы высчитывать как разницу показаний, общий за вычетом поквартирных. УК будет матюкаться.
нет, собственник один на МКД и котельную.
Не волнуйтесь за УК, это они должны волноваться. УК будет начислять плату за отопление по ПП РФ №354 от 06.05.2011 Правила ком.услуг п.42(1) по формуле 3(1) приложения 2, а там речь идёт про общедомовой прибор учёта. Так что зря на второй прибор деньги потратили.
 
 
 
 
  Игорь С
  20.11.2014, 17:34
  
 
  Цитата(KARTS @ 20.11.2014, 17:09) 

Не волнуйтесь за УК, это они должны волноваться. УК будет начислять плату за отопление по ПП РФ №354 от 06.05.2011 Правила ком.услуг п.42(1) по формуле 3(1) приложения 2, а там речь идёт про общедомовой прибор учёта. Так что зря на второй прибор деньги потратили.
т.е. имея поквартирку, то общедомовой ПУ ставим на входе в ИТП на этом ставим точку?
 
 
 
 
 
  Цитата(Гaрик @ 20.11.2014, 13:02) 

чувствую тут без бутылки не разобраться.
отопление многоквартирного жилого дома, из ИТП выходит теплоноситель на две системы, квартиры и МОПы.
одного прибора учета не достаточно,
 т.к. МОПы надо считать. более того, в каждой квартире предусматривается установка ПУ тепла.
вот схема
Нажмите для просмотра прикрепленного файлазачем их считать? Их собственники живут в этом МКД и оплатят это тепло по дельте меж показаниями УУТЭ и суммой всех квартирных. Так по ПП рФ354, а по другому незаконно. Зачем учет тепла на МОП коль его никуда никак не вставить на оплату? Что б счетчик купить?
Так и котельная у вас жителям принадлежит и ТС от котельной до дома- вам одного газового хватит, если РТН не заставит при появлении стороннего потребителя на этой котельной поставить и на котельную на выходе счетчик.
 
 
 
 
 
  Цитата(Гaрик @ 20.11.2014, 17:34) 

т.е. имея поквартирку, то общедомовой ПУ ставим на входе в ИТП на этом ставим точку?
Точно.
 
 
 
 
  Игорь С
  20.11.2014, 20:04
  
 
  в принципе это моя ошибка, изначально поставить ПУ на МОП.
но, я зациклился на этом, из за этого весь сыр бор.
Цитата(Гaрик @ 20.11.2014, 16:39) 

у меня к этой схеме вопрос один: 
тот прибор учета что стоит на системе №1, он будет корректно работать?
или проще для понимания задать вопрос так:
если мы поставим третий ПУ после РДУ (поз 14) то будут ли его показания ровняться сумме показаний двух ПУ которые стоят на каждую систему отопления? (мелкие потери и воровство исключаем).
на этот вопрос есть ответ ? 
 
  
 
 
  Цитата
Цитата(Гaрик @ 20.11.2014, 16:39) *
у меня к этой схеме вопрос один:
тот прибор учета что стоит на системе №1, он будет корректно работать?
или проще для понимания задать вопрос так:
если мы поставим третий ПУ после РДУ (поз 14) то будут ли его показания ровняться сумме показаний двух ПУ которые стоят на каждую систему отопления? (мелкие потери и воровство исключаем).
на этот вопрос есть ответ ? smile.gif
Да, примерно должны быть равны.
 
 
 
 
 
  Это какой у Вас тепловычислитель запроектирован. Третий канал измерений сделает ненужными первые два.
 
 
 
 
  Цитата(Swift @ 21.11.2014, 8:31) 

Да, примерно должны быть равны.
ок
Цитата(KARTS @ 21.11.2014, 8:47) 

Это какой у Вас тепловычислитель запроектирован. Третий канал измерений сделает ненужными первые два.
третьего не будет, это просто был вопрос.
 
 
 
 
 
  доброго утра всем.
раз тут тема касается теплоснабжения и в частности теплоисточников, то предлагаю обсудить достоинства и недостатки отдельностоящей (или пристроенной) котельной и ТКУ.
что мы имеем?
нагрузки есть, место дислокации есть, осталось запроектировать котельную, но проще ведь поставить ТКУ и подвести к ней сети, чем заново изобретать велосипед? или я не прав?
единственным недостатком в данной ситуации я вижу эстетический вид ТКУ (если речь идет о том что она стоит во дворе жилых многоквартирных домов) но и это можно решить путем обустройства фасада под тот же стройматериал что и фасад домов.
ну а что касается технологии и оборудования котельной или ТКУ так, оно одно и тоже применяется, главное в техзадании указать все необходимое.