Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трапы от К2 в К1
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Начинающий ВК-к
Добрый день!

Уважаемые спецы, подскажите можно ли водостоки от трапов (К2) сбрасывать в К1?
Схема такая (чертеж не могу скинуть, к сожалению): в полу световых приямков (на отм -6.000) (подземного гаража) надо поставить трапы для отвода ливневых и талых вод. От них под полом (отм. пола -6,500) к приямку (расположенному внутри тех.помещения) пройдет труба (сток). А из приямка (прямок для трапов в полу гаража) дренажным насосом отводится в К1.
Можно ли так сделать? Если нет, то почему?

Делать для трапов световых приямков отдельный приямок с насосом - как-то неоправданно дорого. Наполнение этого приямка до уровня включения насоса очень редко.
Сделать приямок без насоса, и предусмотреть "опорожнение по мере наполнения" - технически невозможно, так как на объекте нет постоянного обслуживающего персонала.

Как вы думаете?
freese
Цитата(Начинающий ВК-к @ 17.1.2013, 10:56) *
Добрый день!

Уважаемые спецы, подскажите можно ли водостоки от трапов (К2) сбрасывать в К1?
Схема такая (чертеж не могу скинуть, к сожалению): в полу световых приямков (на отм -6.000) (подземного гаража) надо поставить трапы для отвода ливневых и талых вод. От них под полом (отм. пола -6,500) к приямку (расположенному внутри тех.помещения) пройдет труба (сток). А из приямка (прямок для трапов в полу гаража) дренажным насосом отводится в К1.
Можно ли так сделать? Если нет, то почему?

Делать для трапов световых приямков отдельный приямок с насосом - как-то неоправданно дорого. Наполнение этого приямка до уровня включения насоса очень редко.
Сделать приямок без насоса, и предусмотреть "опорожнение по мере наполнения" - технически невозможно, так как на объекте нет постоянного обслуживающего персонала.

Как вы думаете?

Нельзя, читай СНиП 2.04.01-85 п.20 (в новом СП 30.13330.2012 п.8.6) и далее потексту
Начинающий ВК-к
Спасибо.
П.20.2. Никак не обойти, значит. Буду дальше думать.
Еще раз, спасибо!
andrey R
Ну-у... если сие не называть внутренними водостоками... и получить одобрямс баланса от водоканала... smile.gif
Juven
... и если в здании нет системы внутренних водостоков....
Начинающий ВК-к
rolleyes.gif biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.