Добрый день!
Уважаемые спецы, подскажите можно ли водостоки от трапов (К2) сбрасывать в К1?
Схема такая (чертеж не могу скинуть, к сожалению): в полу световых приямков (на отм -6.000) (подземного гаража) надо поставить трапы для отвода ливневых и талых вод. От них под полом (отм. пола -6,500) к приямку (расположенному внутри тех.помещения) пройдет труба (сток). А из приямка (прямок для трапов в полу гаража) дренажным насосом отводится в К1.
Можно ли так сделать? Если нет, то почему?
Делать для трапов световых приямков отдельный приямок с насосом - как-то неоправданно дорого. Наполнение этого приямка до уровня включения насоса очень редко.
Сделать приямок без насоса, и предусмотреть "опорожнение по мере наполнения" - технически невозможно, так как на объекте нет постоянного обслуживающего персонала.
Как вы думаете?